Duda adaptación de cuadro eléctrico en vivienda

Coitocircuito

Miembro Plata
Lo pondrías rearmable o normal

Te voy a dar unos datos, y luego tú decides

Schneider, si no los ha metido en catálogo últimamente, no dispone de sobretensiones rearmable. Se puede rearmar adosando una bobina y el reenganchador, pero de serie no viene con ello

Si lo tiene Toscano, pero mas que nada dirigido al vehículo eléctrico

Si el IGA que incorpora el rearmable dispara por sobre intensidad NO REARMA EN AUTOMÁTICO

Id, si es por cortocircuito TAMPOCO REARMA

Solo rearma cuando el disparo es por una sobretensión > 270 VAC ± 2%, o bien una subtensión por debajo de <180 VAC ± 2%,

Ahora bien, yo no quiero influir en esos temas. Te puedo dar el dato que tengo 2 viviendas, una con Schneider, y otra con Toscano y ninguno de los 2 es rearmable (dicho sea de paso me hubieran costado lo mismo rearmables que sin rearmar):)
 

Rosanvil

Nuevo miembro
Me has convencido.
Este que tal lo veis, para añadir a mi cuadro de protecciones eliminando el IGA que esta instalado.
Y muchas gracias a todos por las aportaciones.
 

Adjuntos

  • 71rSNX3gwEL._SL1500_.jpg
    71rSNX3gwEL._SL1500_.jpg
    104,1 KB · Visitas: 5

Coitocircuito

Miembro Plata
Ese modelo ya no se fabrica. El sustituto es este:
1747195230667.png

Como ves ocupa menos

Y sí, si yo te tuviera que recomendar uno lo haría de esa marca.

El precio es de OBRAMAT (Bricomart) Lo pongo para que sepas en qué valores se mueve y no te engañen
 

Rosanvil

Nuevo miembro
de que amperios lo pondría de 25A como el IGA que voy a quitar, o de 40A como el diferencial que tengo montado
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Lo tienes que poner de la intensidad máxima de diseño de la instalación que, como has dicho, es esta

- Potencia prevista 5,75kW
- Monofásica 230V


...eso corresponde con 5750/230= 25 A

La intensidad nominal del diferencial nada tiene que ver: cómo mínimo tiene que ser la de la intensidad de diseño, pero mayor puedes poner la que te venga en gana, por encima de esa intensidad

Si colocaron el ID de 40 A, y no el de 25 A que le correspondería, posiblemente haya sido debido a que es más barato, ya que su precio va en función de la rotación en el almacén, de ahí que algunos almacenes ni acopian el de 25 A

Si a futuro tuvieras previsto aumentar potencia ( con una DI de 16 mm2, si la longitud es menor de 22 m podías llegar a 40A) colocarías el de 40 A PERO entonces habría que dejar el ICP en cabecera (por eso antes de quitarlo hay que valorar todos esos supuestos)
 
Última edición:

Rosanvil

Nuevo miembro
Pero el ICP lo sustituye el contador electrónico, ademas solo podría llegar a un máximo de 5,7 kW que es lo que soporta mi vivienda
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Lo explico mas profusamente

El sobretensiones de "buena marca" tiene un precio suficiente como para pensar a futuro (los hay mucho mas baratos) . Si no tienes pensado aumentar potencias (poner AA, p.e.) no debe preocuparte este tema PERO si ese fuera el caso habría que pensar en poder utilizarlo sin tener que cambiarlo.

De ahí que si este fuera el caso lo podrías colocar de mayor intensidad PERO colocando una protección en cabecera que limite la potencia contratada: para eso serviría el ICP que quitaste (el cual quitarías cuando pases a la nueva potencia)

Con respecto a la potencia que soporta la instalación actual una cosa es la que figura en el Boletín y otra la que pudieras alcanzar si la DI (Derivación Individual-cable que va desde el contador al cuadro de automáticos-) la soportara mayor (de ahí el dato que aporté de los 22 m teóricos) . Si así fuera nada impediría el hacer un Boletín nuevo con esa potencia, ya que solo habría que cambiar los puentes de cable entre sobretensiones-diferencial y común de automáticos, ya que esa barreta soporta los 40 A
 