Esquema Unifilar, está bien?

abyss

Nuevo miembro
Buenas!


Adjunto reforma eléctrica que quiero hacer en casa (algo cutre el esquema..) a ver si expertos veis cualquier error o cosa que se pueda mejorar, me comentéis!

Se trata de una casa de campo de 2 plantas de unos 150m2, yo vivo en el primer piso y quiero traer a mis padres al piso de abajo, por lo que en la casa hay 2 vitros, 2 lavadoras, 2 hornos, 2 lavavajillas, 3/4 aires, radiadores, etc todo a un solo ICP.


Como veis, el circuito entra por el garaje, donde tendré


Os dejo varias dudas que me han ido surgiendo:


1-Que sección de cable recomendáis usar desde el contador al cuadro del garaje, que será el "maestro"? hay 15 metros. Recomendáis 10mm2 o 16mm2? Tenía pensado contratar unos 8/9kw. La diferencia está en unos 100€, si eso me ahorra futuros dolores de cabeza..


2-Que sección de cable recomendáis usar desde el cuadro del garaje, a ambos pisos? en este tramo hay unos 30 metros. 10mm2 o 16mm2?

3-Vale con que el diferencial maestro ( el que tiene retardo y está en el GARAJE) sea superinmunizado para que tenga efecto en todo el circuito, o deben serlo todos los diferenciales? Y aparte... puede ser rearmable? O sería muy peligroso, y es mejor que los subdiferenciales sean rearmables?


4-El IGA + Sobretensiones Maestro del garaje, que apaga completamente toda la vivienda... si tengo unos 9,2kw contratados es mejor que compre uno de 40A en vez de 50A? Y si en un futuro aumento.. pues tocaría comprar uno mejor, correcto? Si hay un corto en la Planta 1, debería saltar el de 40A y rearmarse él solo, sin que el de 50A se entere.. no?

Muchas gracias por tomarse la molestia de leer, y sobretodo contestarme!
Un saludo
 

Adjuntos

  • Reforma-electrica.jpg
    Reforma-electrica.jpg
    248,7 KB · Visitas: 11
Última edición:

sergio32

Nuevo miembro
Hola ; Por la envergadura y potencia de la instalación es mas que recomendable que esa reforma la realice un profesional
Si fueses un buen instalador electricista no tendrías ningún problema en esa obra ,
Una cosa es una ayuda puntual a un problema y otra distinta es hacerte un proyecto para chapucear y ahorrar algún dinero
Un saludo
 

abyss

Nuevo miembro
Hola ; Por la envergadura y potencia de la instalación es mas que recomendable que esa reforma la realice un profesional
Si fueses un buen instalador electricista no tendrías ningún problema en esa obra ,
Una cosa es una ayuda puntual a un problema y otra distinta es hacerte un proyecto para chapucear y ahorrar algún dinero
Un saludo

Gran parte de la reforma está ya realizada, y evidentemente la puesta a punto final la realiza un profesional, con sus pruebas pertinentes.

Me sorprende muchísimo el mundo de los electricistas, llevo toda mi vida frecuentando foros y diferentes comunidades y con diferencia, sois la más toxicas.

No veo a mecánicos mandando al carajo a quien por afición, toquetea un coche y conduce por la vía publica, donde tus hijos también están.
Ni al que le gusta la herrería y "chapucea" como decís, con forjas de más de 1.000ºC, ni al carpintero con sierra de mesa... creo que ya me entendéis.

Guiar a una persona que pide ayuda en una electrificación doméstica os pensáis que ganareis menos dinero o que? Menuda filosofía tenéis aquí... Ni que pretendiese yo programar PLCs o configurar Variadores de Frecuencia...

En fin, que tengáis un buen día
 

PcFex

Miembro Plata
Gran parte de la reforma está ya realizada, y evidentemente la puesta a punto final la realiza un profesional, con sus pruebas pertinentes.

Me sorprende muchísimo el mundo de los electricistas, llevo toda mi vida frecuentando foros y diferentes comunidades y con diferencia, sois la más toxicas.

No veo a mecánicos mandando al carajo a quien por afición, toquetea un coche y conduce por la vía publica, donde tus hijos también están.
Ni al que le gusta la herrería y "chapucea" como decís, con forjas de más de 1.000ºC, ni al carpintero con sierra de mesa... creo que ya me entendéis.

Guiar a una persona que pide ayuda en una electrificación doméstica os pensáis que ganareis menos dinero o que? Menuda filosofía tenéis aquí... Ni que pretendiese yo programar PLCs o configurar Variadores de Frecuencia...

En fin, que tengáis un buen día
Hola, a veces se contesta según se ve el comentario que escribe el creador del hilo y si ademas lo ilustra con una imagen de un esquema unificar, con conocimientos del programa, pero con muchas carencias en el esquema unifilar de elevada, para después editar la imagen, eso si, dándose cuenta que en elevada se ponen por cada 5 pias un ID y sobre todo cuando dices..Que sección de cable recomendáis usar
Puede que piensen que necesitas un profesional.
Si vas contratar 9.200W ,40A con el ( coeficiente de simultaneidad ) te sobra mucho automatismo....El iga de 50A, dos de 40A, el de 25A y el ID de 300mA
solo en un cuadro, no en tres...esa es mi opinión
ahh y con el contador de telegestion ya no se pone ICP
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Gran parte de la reforma está ya realizada, y evidentemente la puesta a punto final la realiza un profesional, con sus pruebas pertinentes.

Me sorprende muchísimo el mundo de los electricistas, llevo toda mi vida frecuentando foros y diferentes comunidades y con diferencia, sois la más toxicas.

No veo a mecánicos mandando al carajo a quien por afición, toquetea un coche y conduce por la vía publica, donde tus hijos también están.
Ni al que le gusta la herrería y "chapucea" como decís, con forjas de más de 1.000ºC, ni al carpintero con sierra de mesa... creo que ya me entendéis.

Guiar a una persona que pide ayuda en una electrificación doméstica os pensáis que ganareis menos dinero o que? Menuda filosofía tenéis aquí... Ni que pretendiese yo programar PLCs o configurar Variadores de Frecuencia...

En fin, que tengáis un buen día
Te voy a rebatir todo lo que dices:

> Lo que pretendes hacer no es cosa baladí: requiere una planificación y ver la distribución del edificio. Una instalación eléctrica no se hace como a uno lo apetece, sino que hay que seguir la normativa y ajustarse al Reglamento

> Resulta obvio que "tiraste de largo", algo viste y/o leíste y te dijiste: "esto me lo hago yo con la gorra"

>Es INCIERTO que esa instalación la vaya a ver un profesional, para su puesta en marcha. De ser así ya hubieras contactado con él, y te hubiera solventado todas las dudas

> Quién no sabe calcular una sección no está capacitado para seguir con ese proyecto

> Resulta cuando menos curioso que "con la cantidad de foros de electricidad que conoces" te hayas dirigido a este, a sabiendas de ser "foro tóxico". Créeme si te digo que este es el mejor foro de electricidad que hay, y no porque yo colabore en él: lo hago también en otros

>Las comparaciones que pones son infantiles: Nadie te mandó al carajo. Se te dijo la realidad de ese proyecto
- Quien "toquetea" un coche es un osado: podrá cambiar filtros , ruedas o limpiar la tapicería. Fuera de eso se expone a provocar una avería que pondrá en riesgo su seguridad y la del resto de conductores que circulen por la misma vía
- Si uno se quiere quemar es cosa suya y si que quiere cortar con la sierra mas de lo mismo

> Y sí, la instalación eléctrica auto realizada merma ingresos a los profesionales (resulta evidente) No estoy añadiendo el ascua a mi sardina, ya que no me dedico a ese campo. En este foro raramente queda alguna pregunta sin respuesta; pero lo que no se hace (al menos por mi parte) es alentar a que hagan electrificaciones de gran alcance, como es la propuesta

> Si hubieras preguntado por la programación de PLC´s o Inverter´s se te hubiera contestado: lo hago habitualmente en otros foros. Eso no entraña mayores riesgos

Lo del sarcasmo final no te deja en buen lugar. Es evidente que no te gustó la respuesta que se te dio. Como conocedor de otros foros les puedes hacer a ellos la consulta, que a buen seguro te la van a contestar...
 

PcFex

Miembro Plata
> Resulta cuando menos curioso que "con la cantidad de foros de electricidad que conoces" te hayas dirigido a este, a sabiendas de ser "foro tóxico". Créeme si te digo que este es el mejor foro de electricidad que hay, y no porque yo colabore en él: lo hago también en otros
Yo diría que de habla hispana es el único, aunque ya en todos se necesita un bloqueador de anuncios, si se quiere navegar con comodidad.
pero esa es otra historia...
Me uno a tu reflexión...
 

abyss

Nuevo miembro
Hola, a veces se contesta según se ve el comentario que escribe el creador del hilo y si ademas lo ilustra con una imagen de un esquema unificar, con conocimientos del programa, pero con muchas carencias en el esquema unifilar de elevada, para después editar la imagen, eso si, dándose cuenta que en elevada se ponen por cada 5 pias un ID y sobre todo cuando dices..Que sección de cable recomendáis usar
Puede que piensen que necesitas un profesional.
Si vas contratar 9.200W ,40A con el ( coeficiente de simultaneidad ) te sobra mucho automatismo....El iga de 50A, dos de 40A, el de 25A y el ID de 300mA
solo en un cuadro, no en tres...esa es mi opinión
ahh y con el contador de telegestion ya no se pone ICP

Lo comentaba por la caída de tensión y otros imprevistos que un "chapuzero" no tuviese en cuenta.

El circuito C11 aún no están,solo los tubos, y los aires no los planeo tener hasta el invierno que viene, por lo que se me hacía tonto tirar el dinero en comprar 2 ID rearmables de más, pero pensándolo bien veo más lógico dejar ya todo el cuadro precableado y olvidarme, dejando el circuito de AC libre por ahora.

Puedes concretar lo de "solo en un cuadro y no en tres"? Seguramente haya hecho el unifilar malamente (tengo poco tiempo libre estos días). Si te fijas he destacado en un color diferente los 3 cuadros, todos esos IGAs, el ID S y todas las PIAs del garaje están en su respectivo cuadro.

Por otra parte como ves la selectividad a la hora de actuar todos los mecanismos? dejo adjunto unos pequeños cambios, la idea es no tener que ir al garaje para nada en caso de problema

Gracias por tomarte el tiempo de ayudar

Te voy a rebatir todo lo que dices:

> Lo que pretendes hacer no es cosa baladí: requiere una planificación y ver la distribución del edificio. Una instalación eléctrica no se hace como a uno lo apetece, sino que hay que seguir la normativa y ajustarse al Reglamento

> Resulta obvio que "tiraste de largo", algo viste y/o leíste y te dijiste: "esto me lo hago yo con la gorra"

>Es INCIERTO que esa instalación la vaya a ver un profesional, para su puesta en marcha. De ser así ya hubieras contactado con él, y te hubiera solventado todas las dudas

> Quién no sabe calcular una sección no está capacitado para seguir con ese proyecto

> Resulta cuando menos curioso que "con la cantidad de foros de electricidad que conoces" te hayas dirigido a este, a sabiendas de ser "foro tóxico". Créeme si te digo que este es el mejor foro de electricidad que hay, y no porque yo colabore en él: lo hago también en otros

>Las comparaciones que pones son infantiles: Nadie te mandó al carajo. Se te dijo la realidad de ese proyecto
- Quien "toquetea" un coche es un osado: podrá cambiar filtros , ruedas o limpiar la tapicería. Fuera de eso se expone a provocar una avería que pondrá en riesgo su seguridad y la del resto de conductores que circulen por la misma vía
- Si uno se quiere quemar es cosa suya y si que quiere cortar con la sierra mas de lo mismo

> Y sí, la instalación eléctrica auto realizada merma ingresos a los profesionales (resulta evidente) No estoy añadiendo el ascua a mi sardina, ya que no me dedico a ese campo. En este foro raramente queda alguna pregunta sin respuesta; pero lo que no se hace (al menos por mi parte) es alentar a que hagan electrificaciones de gran alcance, como es la propuesta

> Si hubieras preguntado por la programación de PLC´s o Inverter´s se te hubiera contestado: lo hago habitualmente en otros foros. Eso no entraña mayores riesgos

Lo del sarcasmo final no te deja en buen lugar. Es evidente que no te gustó la respuesta que se te dio. Como conocedor de otros foros les puedes hacer a ellos la consulta, que a buen seguro te la van a contestar...

No entiendo el porqué te piensas que un profesional no vaya a revisar y certificar la instalación...

Vuelvo a reitar, la inmensa parte del proyecto ya está relizado, se trata de una ampliación, faltan los mecanismos para independizar los circuitos ya hechos y las secciones nueva desde el contador al cuadro principal

Si os sirve, me entregaron hace unos meses 3 presupuestos que oscilan desde los 11 a los 16k de 3 profesionales diferentes (NO por hacer la instalación completae y desde 0, solo ampliación y cambar rigidos por flexibles) con precios de materiales infladísimos y materiales que ni lógica tienen... Pues honestamente me parece un atraco a mano armada, ya sabeis, esa sensación de que sientes que se quieren reir de tí

Perdonad el sarcasmo o alguna mala contesta pero no son mis mejores días.

Por cierto, no hablo en ningún momento de foros de electricistas, hablo en general de cualquier tipo de foro o comunidad online
 

PcFex

Miembro Plata
El circuito C11 aún no están,solo los tubos, y los aires no los planeo tener hasta el invierno que viene, por lo que se me hacía tonto tirar el dinero en comprar 2 ID rearmables de más, pero pensándolo bien veo más lógico dejar ya todo el cuadro precableado y olvidarme, dejando el circuito de AC libre por ahora.

Puedes concretar lo de "solo en un cuadro y no en tres"? Seguramente haya hecho el unifilar malamente (tengo poco tiempo libre estos días). Si te fijas he destacado en un color diferente los 3 cuadros, todos esos IGAs, el ID S y todas las PIAs del garaje están en su respectivo cuadro.

Por otra parte como ves la selectividad a la hora de actuar todos los mecanismos? dejo adjunto unos pequeños cambios, la idea es no tener que ir al garaje para nada en caso de problema
Antes de empezar, quiero decir que antes de la pandemia ya no me dedico al sector eléctrico ni a las telecomunicaciones y puedo cometer errores por oxidación, ahora solo me dedico al mundo del PC y Linux.

Captura-desde-2026-03-17-19-26-46.png


Si nos centramos a tu comentario

Entiendo que el circuito de alimentación del sistema de automatización, gestión técnica de la energía y de seguridad, solo hiciste la preinstalación.
"solo en un cuadro y no en tres" si piensas que merece la pena?, yo no veo ninguna ventaja poner 3 cuadros para una vivienda de 2 plantas + garaje si todo esta en el mismo edificio, poniendo un solo cuadro en la zona intermedia.

Hace unos años me paso que un cliente quería un solo cuadro para una vivienda con un anexo en la parcela, donde se hicieron zanjas y se pusieron tubos por el jardín para comunicarlo con la vivienda, por este anexo entraba la DI y donde tenia pensado poner las maquinas de aerotermia, el instalador de las maquinas me dijo que se alimentaban con dos pías de 25A
Cuando, se pone mas de un cuadro se valora si merece la pena y esto fue lo que salio.

Anexo-Diego2-Modelo.png



Esto es lo que dice el reglamento de IDs en serie
Captura-de-pantalla-2026-03-17-194246.png

Saca tus propias conclusiones.
 
Arriba