Esquema Unifilar, está bien?

abyss

Nuevo miembro
Buenas!


Adjunto reforma eléctrica que quiero hacer en casa (algo cutre el esquema..) a ver si expertos veis cualquier error o cosa que se pueda mejorar, me comentéis!

Se trata de una casa de campo de 2 plantas de unos 150m2, yo vivo en el primer piso y quiero traer a mis padres al piso de abajo, por lo que en la casa hay 2 vitros, 2 lavadoras, 2 hornos, 2 lavavajillas, 3/4 aires, radiadores, etc todo a un solo ICP.


Como veis, el circuito entra por el garaje, donde tendré


Os dejo varias dudas que me han ido surgiendo:


1-Que sección de cable recomendáis usar desde el contador al cuadro del garaje, que será el "maestro"? hay 15 metros. Recomendáis 10mm2 o 16mm2? Tenía pensado contratar unos 8/9kw. La diferencia está en unos 100€, si eso me ahorra futuros dolores de cabeza..


2-Que sección de cable recomendáis usar desde el cuadro del garaje, a ambos pisos? en este tramo hay unos 30 metros. 10mm2 o 16mm2?

3-Vale con que el diferencial maestro ( el que tiene retardo y está en el GARAJE) sea superinmunizado para que tenga efecto en todo el circuito, o deben serlo todos los diferenciales? Y aparte... puede ser rearmable? O sería muy peligroso, y es mejor que los subdiferenciales sean rearmables?


4-El IGA + Sobretensiones Maestro del garaje, que apaga completamente toda la vivienda... si tengo unos 9,2kw contratados es mejor que compre uno de 40A en vez de 50A? Y si en un futuro aumento.. pues tocaría comprar uno mejor, correcto? Si hay un corto en la Planta 1, debería saltar el de 40A y rearmarse él solo, sin que el de 50A se entere.. no?

Muchas gracias por tomarse la molestia de leer, y sobretodo contestarme!
Un saludo
 

Adjuntos

  • Reforma-electrica.jpg
    Reforma-electrica.jpg
    248,7 KB · Visitas: 7
Última edición:

sergio32

Nuevo miembro
Hola ; Por la envergadura y potencia de la instalación es mas que recomendable que esa reforma la realice un profesional
Si fueses un buen instalador electricista no tendrías ningún problema en esa obra ,
Una cosa es una ayuda puntual a un problema y otra distinta es hacerte un proyecto para chapucear y ahorrar algún dinero
Un saludo
 

abyss

Nuevo miembro
Hola ; Por la envergadura y potencia de la instalación es mas que recomendable que esa reforma la realice un profesional
Si fueses un buen instalador electricista no tendrías ningún problema en esa obra ,
Una cosa es una ayuda puntual a un problema y otra distinta es hacerte un proyecto para chapucear y ahorrar algún dinero
Un saludo

Gran parte de la reforma está ya realizada, y evidentemente la puesta a punto final la realiza un profesional, con sus pruebas pertinentes.

Me sorprende muchísimo el mundo de los electricistas, llevo toda mi vida frecuentando foros y diferentes comunidades y con diferencia, sois la más toxicas.

No veo a mecánicos mandando al carajo a quien por afición, toquetea un coche y conduce por la vía publica, donde tus hijos también están.
Ni al que le gusta la herrería y "chapucea" como decís, con forjas de más de 1.000ºC, ni al carpintero con sierra de mesa... creo que ya me entendéis.

Guiar a una persona que pide ayuda en una electrificación doméstica os pensáis que ganareis menos dinero o que? Menuda filosofía tenéis aquí... Ni que pretendiese yo programar PLCs o configurar Variadores de Frecuencia...

En fin, que tengáis un buen día
 

PcFex

Miembro Plata
Gran parte de la reforma está ya realizada, y evidentemente la puesta a punto final la realiza un profesional, con sus pruebas pertinentes.

Me sorprende muchísimo el mundo de los electricistas, llevo toda mi vida frecuentando foros y diferentes comunidades y con diferencia, sois la más toxicas.

No veo a mecánicos mandando al carajo a quien por afición, toquetea un coche y conduce por la vía publica, donde tus hijos también están.
Ni al que le gusta la herrería y "chapucea" como decís, con forjas de más de 1.000ºC, ni al carpintero con sierra de mesa... creo que ya me entendéis.

Guiar a una persona que pide ayuda en una electrificación doméstica os pensáis que ganareis menos dinero o que? Menuda filosofía tenéis aquí... Ni que pretendiese yo programar PLCs o configurar Variadores de Frecuencia...

En fin, que tengáis un buen día
Hola, a veces se contesta según se ve el comentario que escribe el creador del hilo y si ademas lo ilustra con una imagen de un esquema unificar, con conocimientos del programa, pero con muchas carencias en el esquema unifilar de elevada, para después editar la imagen, eso si, dándose cuenta que en elevada se ponen por cada 5 pias un ID y sobre todo cuando dices..Que sección de cable recomendáis usar
Puede que piensen que necesitas un profesional.
Si vas contratar 9.200W ,40A con el ( coeficiente de simultaneidad ) te sobra mucho automatismo....El iga de 50A, dos de 40A, el de 25A y el ID de 300mA
solo en un cuadro, no en tres...esa es mi opinión
ahh y con el contador de telegestion ya no se pone ICP
 
Arriba