Electro194
Nuevo miembro
Buenos días. Soy instalador electricista y tengo una duda.
Tengo que instalar una máquina de aerotermia trifásica en una vivienda aislada que solo dispone de corriente monofásica.
Hice una solicitud a Endesa para adaptar la línea de distribución, pero nos pedían 11.000€.
Decidí probar con un transformador que convierte la corriente monofásica a trifásica .
En el transformador entran 230V (fase-neutro) y la salida da 400V con tres fases más neutro. Hasta aquí bien.
El problema es que el neutro de salida está a un potencial 250V superior a la toma de tierra de la vivienda.
La máquina funciona, porqué recibe 400V y le da igual a qué potencial, pero al final da errores y deriva corriente a Tierra ya que los aislamientos de la propia máquina son los que son. Y además toda la electrónica está conectada a masa con el cable bus.
Alguien sabría como referenciar el neutro a Tierra sin conectarlo directamente, y que la línea de salida del transformador tenga el punto neutro a un potencial parecido al Tierra?
Gracias
Tengo que instalar una máquina de aerotermia trifásica en una vivienda aislada que solo dispone de corriente monofásica.
Hice una solicitud a Endesa para adaptar la línea de distribución, pero nos pedían 11.000€.
Decidí probar con un transformador que convierte la corriente monofásica a trifásica .
En el transformador entran 230V (fase-neutro) y la salida da 400V con tres fases más neutro. Hasta aquí bien.
El problema es que el neutro de salida está a un potencial 250V superior a la toma de tierra de la vivienda.
La máquina funciona, porqué recibe 400V y le da igual a qué potencial, pero al final da errores y deriva corriente a Tierra ya que los aislamientos de la propia máquina son los que son. Y además toda la electrónica está conectada a masa con el cable bus.
Alguien sabría como referenciar el neutro a Tierra sin conectarlo directamente, y que la línea de salida del transformador tenga el punto neutro a un potencial parecido al Tierra?
Gracias