Sistema de transferia automática

El sistema consta de los siguientes equipo
Un modulo 4520, ive , motorizado nsx400 schneider

Tengo un duda. Según mi plano la salida de modulo deep sea 4520 debe ser una salida permanente o solo de un pulso, la duda que tengo que si al ser pulso , el motorizado. No va tener tiempo para cargar sus resortes cuando pase otro evento, nesecito ayuda para poder comprender, ya tengo los ramales de ive, y sus contactos sde y of2, la consulta segun el plano va a trabajar bien la transferencia, y si programo en el deep sea la salida en permanente o en pulso, ayuda
 

Adjuntos

  • Screenshot_20261020_121608_Drive.jpg
    Screenshot_20261020_121608_Drive.jpg
    378,2 KB · Visitas: 1

PLC_Hacker

Nuevo miembro
La orden al motor del NSX400 normalmente se da como impulso, no dejando la salida del DSE 4520 enclavada. El mecanismo carga los resortes y el fin de carrera del propio motorizado corta esa maniobra cuando termina, un pulso demasiado corto, en cambio, puede no completar la carga. La duración y el tipo de mando dependen del motor instalado y de cómo esté cableada la entrada del IVE.

No conviene decidirlo solo por que haya otra transferencia enseguida: hay que confirmar que el interruptor ha terminado la maniobra y que el mecanismo está cargado antes de aceptar una nueva orden. Usa los contactos auxiliares para las condiciones de posición y estado que indique el esquema, y comprueba la secuencia de bloqueo para que no se manden ambos interruptores a la vez. ¿Qué referencia exacta tiene el motorizado del NSX400 y qué borne del IVE estás accionando desde la salida del 4520?
 