Radiadores electricos

landya

Nuevo miembro
SITUACIÓN..., en la vivienda ya esta hecha la instalación y aparte quiero colocar 8 radiadores de once elementos( cada radiador de unos 1200w) y 4 radiadores de ocho elementos ( cada radiador de unos 800w) más un termo de unos 80 litros. Tengo ya un cuadro eléctrico con su interruptor general, diferencial y cuatro magnetotérmicos y contratado unos 4500w.

DUDA... No sé cuanto/s diferenciales, cuanto/s magnetotérmicos no tengo ni idea de como plantearlo (colocar un cuadro más grande y hacer instalación independiente ...)

Si alguien que sepa más que yo me puede ayudar.
gracias
 

landya

Nuevo miembro
Lo primero muchas gracias, por tu respuesta ASUS.-
Independientemente de que lo lleve a efecto, tengo la curiosidad de ver como se diseñarira la instalacion (PIAS, DIFERNCIALES, TIPO DE CABLE ETC)
si no es molestia !! gracias de todas formas y un saludo
 

kapilu

Nuevo miembro
Hola landya

Lo puedes hacer de varias maneras, por ejemplo 5 lineas de cable de 2,5 mm2 e interruptor magnetotermico de 16 amperios. En las 4 primeras lineas metes 2 radiadores de 1200 watios y uno de 800 y en la 5ª linea metes el termo que no se que potencia tendra.
Por cada 2 magnetotermicos de 16 amperios pones un diferencial de 40A/30mA y un diferencial solo para el termo
Luego un magnetotermico de 63 amperios solo para los radiadores, que lo puedes dejar bajado en verano cuando no se usen los radiadores
Vas a tener que contratar mas de 17.000 watios para poder conectar todos los radiadores a la vez y el resto de los servicios de la casa.

Si no quieres contratar tanta potencia tienes que comprar un discriminador de radiadores y darle prioridad a unos sobre otros.

Yo tengo una instalacion similar y en el discriminador es donde he rizado el rizo :)

He colocado una linea independiente para cada radiador y cada linea la paso por un rele y cada rele a la salida de un automata. Luego he inutilizado el termostato de cada radiador y en las habitaciones he puesto sensores de temperatura y cada sensor a la entrada del automata. Desde una pantalla donde esta dibujada la casa se puede elegir la temperatura deseada en cada habitación. Un pequeño programita calcula la diferencia entre la temperatura real y la temperatura deseada de cada habitacion de tal manera que tiene mas prioridad donde la diferencia es mayor. Una vez establecida las prioridades, el programa da tension a los radiadores que tienen mas prioridad hasta un consumo maximo de 40 amperios. Cada cuarto de hora se repite el calculo.

Espero te sea de utilidad
Un saludo
Javier
 
Arriba