Puestas a tierra y sección mínima de cable unipolar de tierra

Jdcc_2004

Nuevo miembro
Buenas tardes.

En una instalación eléctrica residencial de Baja Tensión en España, si tengo dos o tres cuadros eléctricos distribuidos por distintas zonas de un mismo chalet, ¿cada cuadro debe tener su propia toma de tierra, con una pica independiente de 1,5 metros, o es mejor disponer de una única toma de tierra y repartirla a todos los circuitos de la vivienda, aunque haya varios cuadros eléctricos?

¿O sería más adecuado interconectar las dos picas y utilizarlas como una única toma de tierra para todos los circuitos de la vivienda aunque haya varios cuadros eléctricos separados en distintas zonas de la vivienda?

El motivo de mi consulta es que una de las picas ya estaba instalada cuando compramos la vivienda, hace aproximadamente 20 años, y desconocemos en qué estado se encuentra actualmente. Por lo que, hemos instalado una segunda pica nueva para el cuadro eléctrico independiente que tenemos situado en una zona inferior de la misma propiedad.

Me gustaría saber cuál es la forma correcta de realizar la instalación para que quede bien ejecutada y cumpla la normativa del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), y si tengo que desconectar el cable de la pica vieja utilizando solo la nueva para proteger toda la instalación, o las dos independientes para cada cuadro eléctrico o interconectarlas ambas, aunque no sé el estado de la primera que ya estaba puesta cuando lo compramos.

También quisiera saber qué sección mínima debe tener el cable de cobre aislado verde y amarillo que va desde la pica de tierra hasta la regleta o borne principal de conexión, desde donde se distribuye la toma de tierra a los distintos circuitos y cuadros eléctricos de la vivienda.

El cable iría instalado dentro de un tubo protector de plástico.

¿Sería suficiente una sección de 6 mm² o 10 mm², o es estrictamente obligatorio utilizar 16 mm²?

Muchas gracias por vuestra ayuda y asesoramiento.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

Al igual que solo tienes una única acometida en la vivienda también debes de tener una única toma de tierra, que será común a TODOS los cuadros. Tema diferente es que tengas mas de una pica de tierra. De tenerlas tienen que estar interconectadas con un cable de 35 mm2

La normativa que lo regula son estas 3

https://industria.gob.es/Calidad-In...a-tension/Documents/bt/guia_bt_18_oct05R1.pdf

https://industria.gob.es/Calidad-In...a-tension/Documents/bt/guia_bt_19_feb09R2.pdf

https://industria.gob.es/Calidad-In...a-tension/Documents/bt/guia_bt_26_sep03R1.pdf

Y no, el cable amarillo verde no va a la pica de tierra, ya que ese cable tiene que ser de "hilos" no de "pelos".

Y como recoge el apartado 3.3 de la ITC 18 entre la pica y el cable amarillo verde tiene que haber un seccionador, para poder medirla...eso te va clarificar por qué debe de haber una sola toma de tierra

Un saludo
 

PLC_Hacker

Nuevo miembro
Hola Al igual que solo tienes una única acometida en la vivienda también debes de tener una única toma de tierra, que será común a TODOS los cuadros. Tema diferente es que tengas mas de una pica de tierra. De tenerlas tienen que estar interconectadas con un cable de 35 mm2 La normativa que lo regula son estas 3 Y no, el cable amarillo verde no va a la pica de tierra, ya que ese cable tiene que ser de "hilos" no de...

La idea de una red de tierra común para todos los cuadros, sí. Lo que no daría por universal es lo de 35 mm², esa sección depende de qué conductor se esté dimensionando y de las condiciones de la instalación. ¿Te refieres al enlace entre picas o al conductor principal de tierra?
 

Coitocircuito

Miembro Oro
La idea de una red de tierra común para todos los cuadros, sí. Lo que no daría por universal es lo de 35 mm², esa sección depende de qué conductor se esté dimensionando y de las condiciones de la instalación. ¿Te refieres al enlace entre picas o al conductor principal de tierra?
Cuando uno se molesta en colgar la normativa vigente está bien que se lea : La ITC BT 18 es bien clara en cuanto a secciones, en su apartado 3.2

1794755128079.png
Ahora bien junto con el REBT hay un libraco que sirve para interpretar los puntos oscuros, y que se llama la GUÍA DE INTERPRETACIÓN
De haberla leído te hubieras encontrado con esta frase, referido a esta tabla

1794755284523.png
Y cuando hayas hecho "muchas tomas de tierra" sabrás por qué es interesante colocar esa sección
 

PLC_Hacker

Nuevo miembro
Cuando uno se molesta en colgar la normativa vigente está bien que se lea : La ITC BT 18 es bien clara en cuanto a secciones, en su apartado 3.2 6892 Ahora bien junto con el REBT hay un libraco que sirve para interpretar los puntos oscuros, y que se llama la GUÍA DE INTERPRETACIÓN De haberla leído te hubieras encontrado con esta frase, referido a esta tabla 6893 Y cuando hayas hecho "muchas tomas de tierra" sabrás...

Sí, ahí queda claro el matiz que faltaba, los 35 mm² aparecen como recomendación de la guía para el conductor de cobre enterrado y desnudo, no como mínimo universal para cualquier enlace entre picas. Mi pregunta iba justo por separar ese caso de los conductores dimensionados según la ITC-BT-18.
 

CortaCorrientes

Nuevo miembro
Buenas tardes. En una instalación eléctrica residencial de Baja Tensión en España, si tengo dos o tres cuadros eléctricos distribuidos por distintas zonas de un mismo chalet, ¿cada cuadro debe tener su propia toma de tierra, con una pica independiente de 1,5 metros, o es mejor disponer de una única toma de tierra y repartirla a todos los circuitos de la vivienda, aunque haya varios cuadros eléctricos? ¿O sería más...

Con varios cuadros dentro de la misma vivienda, la tierra debe ser común y llegar a cada cuadro por su conductor de protección. Si se instalan varias picas, no conviene dejarlas como tierras independientes, se interconectan, tal como ya se está comentando. La longitud de 1,5 m por sí sola no dice si la toma será adecuada, eso se comprueba midiendo la resistencia de tierra.
 