PcFex
Miembro Bronce
A ver amigo, aquí somos amigables, pero da la sensación que eres un muro de los que no dan su brazo a torcer, que dices que tienes resuelto lo de la cocina, cuando no tienes nada resuelto,Y dale con lo mismo. He empezado diciendo que tenía resuelto los circuitos de cocina, termo, etc.
Mis dudas son sobre por donde empezar enchufes y luces,como buen principiante que soy. Solo pido consejos sobre esto, pero de momento ni uno he conseguido
Según reglamento
- Circuito cocina 1: frigorífico, congelador C2 Pia 16A cable 2,5mm2 y lo tienes en un pía de 25A y cable de 6mm2
horno ,C3 Pia 25A cables de 6mm2, junto vitrocerámica.
- Circuito cocina 2, , lavavajillas C4 Pía 16A cable 2,5mm2 y lo tienes en un pía de 25A y cable de 6mm2
vitrocerámica, C3 Pia 25A, cables de 6 mm2 junto con horno
- Circuito bombas de calor 1, C9 Pia 16A, con cables de 2.5: 2 bombas de calor de habitaciones, si el consumo no es superior a 3750W
- Circuito bombas de calor 2, C9 Pia 16A con cables de 2.5: 2 bombas de calor (1 habitación y el comedor) si el consumo no es superior a 3750W
- Circuito termo agua caliente C4 Pia16A, con cables de 2.5mm
- Circuito para lavadora: C4 Pia16A con cables de 2.5mm2
- Circuito para todos los enchufes de la casa, C2 Pia 16A, con cables de 2.5mm2, excepto Baños y enchufes encimera cocina y lo tienes en un pía de 20A cable ?
- Circuito para todas las luces (la mayoría led): C1 Pia10A con cables de 1.5 mm2 y lo tienes en un pía de 20A cables ?
- Circuito Baños y enchufes encimera cocina C5 pia 16A con cables de 2.5mm2