itc20 .

chus.

Nuevo miembro
buenos dias tengo una duda en la itc 20 conductores aislados enterrados si van en tubo se puede cables de 450,750v o solo0,6 1kv en tubo o directamente enterrados .muchas gracias.
 

PcFex

Miembro Plata
En viviendas aunque no es aconsejable llevar tubos por el suelo, a veces no queda otro remedio y se puede poner hilo 450/750V, la cosa cambia cuando estos cables salen al exterior, ahí hay que salir con manguera de 6/1KV

Ukjz32C.jpeg


 

Bombilla

Nuevo miembro
buenos dias tengo una duda en la itc 20 conductores aislados enterrados si van en tubo se puede cables de 450,750v o solo0,6 1kv en tubo o directamente enterrados .muchas gracias.
Buenos días, los conductores aislados bajo tubos protectores deben tener una tensión aislamiento no inferior a 450/750 voltios, sin tener en cuenta la situación.

Cuando la situación sea de conductores enterrados, podrán instalarse sin tubo protección cuando tengan cubierta de tensión asignada 0.6 / 1kv, pero de resto, la tension asignada mínima de los conductores ha de ser 450/750 voltios.
 

PcFex

Miembro Plata
muchas gracias ..feliz año ...

Si te fijas en el minuto 11.30 del video, te habla de mangueras tipo RV.K empotradas en infraestructuras y poco mas atrás el tipo de cable que tiene que ir enterrada bajo tubo, dejo a tu criterio la interpretación.
Por experiencia en alumbrado publico, estas canalizaciones enterradas bajo tubo siempre se hacia con cable RZ1-K 0,6/1KV

EDITO: también he visto mangueras tipo RV-K 0,6/1KV de DI enterradas por jardines sin ninguna protección y ninguna señalización, picadas por un azadón.
 
Última edición:

chus.

Nuevo miembro
buenos dias segun la itc 07 redes subterraneas solo se permite 1000v si esta es la itc que manda por decirlo asi no se podria bajo tubo 750v ya que no se especifica en el video ni en la propia itc 20 ,estoi preparando examen y quiero dejarlo bien claro...... yo hago mucho alumbrados y como dice la itc solo metemos 1000v en canalizacion enterrada con tubo, de ai es lo que nose de la itc20 ....si alguien lo sabe seguro y me puede decir ...muchas gracias.
 

Chispita

Nuevo miembro
buenos dias segun la itc 07 redes subterraneas solo se permite 1000v si esta es la itc que manda por decirlo asi no se podria bajo tubo 750v ya que no se especifica en el video ni en la propia itc 20 ,estoi preparando examen y quiero dejarlo bien claro...... yo hago mucho alumbrados y como dice la itc solo metemos 1000v en canalizacion enterrada con tubo, de ai es lo que nose de la itc20 ....si alguien lo sabe seguro y me puede decir ...muchas gracias.
En esta web, puedes encontrar algo de lo que buscas


Yo lo que si tengo claro, que siempre metí mangueras tipo RVK en zanjas, siempre bajo tubo y señalizadas.
Si esto es para un examen y no para la vida real, cíñete a lo que el reglamento diga
Un cable por mucha protección que tenga en una zanja, que menos que este señalizado

Incluso de telecomunicaciones