Buenos días, los conductores aislados bajo tubos protectores deben tener una tensión aislamiento no inferior a 450/750 voltios, sin tener en cuenta la situación.buenos dias tengo una duda en la itc 20 conductores aislados enterrados si van en tubo se puede cables de 450,750v o solo0,6 1kv en tubo o directamente enterrados .muchas gracias.
muchas gracias ..feliz año ...
En esta web, puedes encontrar algo de lo que buscasbuenos dias segun la itc 07 redes subterraneas solo se permite 1000v si esta es la itc que manda por decirlo asi no se podria bajo tubo 750v ya que no se especifica en el video ni en la propia itc 20 ,estoi preparando examen y quiero dejarlo bien claro...... yo hago mucho alumbrados y como dice la itc solo metemos 1000v en canalizacion enterrada con tubo, de ai es lo que nose de la itc20 ....si alguien lo sabe seguro y me puede decir ...muchas gracias.
Saludos, una cosa es la Itc 20 cuyo campo de aplicación es el de las instalaciones interiores o receptoras, y otras bien distintas son las redes de distribución y las instalacions de alumbrado exterior o público.