INTERRUPTOR DEPOSITO DE AGUA CALIENTE

Arowana7

Nuevo miembro
Buenas tardes, este es mii primer mensaje en este foro, solo soy un chapucillas que le gusta arreglar las cosas que se van estropeando en casa y los temas electricos se me resisten un poco.
Al grano, quiero haceros una consulta a ver si me podéis ayudar.
Tengo un termo eléctrico de ACS desde hace años que ha funcionado siempre con el equipo de geotermia que calentaba la casa, pero ahora he puesto aerotermia para frio y calor y el instalador me ha recomendado que en verano desvincule el deposito de acs de la aerotermia y funcione con su resistencia.
ASi lo hice, nunca habiamos usado la resistencia pero al hacerla funcionar a las pocas semanas el interruptor se ha calentado demasiado y ha petado, yo creia que era porque estaba muy cerca de las resistencias, pero lo he ubicado en una caja alejada de las resistencias y ha vuelto a pasar a las pocas semanas. Supongo que se calienta tanto que termina por quemarse, es un interruptor on/of de 4 pines.
Hay algun tipo de interruptor que aguante mas temperatura? podría ser esa la solucion? o hay algo que no controlo y que aunque ponga otro interruptor va a volver a pasar?
Me podeis asesorar?
Muchas gracias.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

Una foto de la placa de características del ACS, vendría bien ya que hay dice la potencia que estamos manejando

Así mismo otra foto del interruptor, donde se vean sus características (por normativa está grabado el dato en el cuerpo) sería revelador

Y si eso añades la sección del cable ya tenemos todos los datos para emitir un veredicto

El interruptor en si no tiene que aguantar temperatura, sino AMPERAJE: si calienta es que no está haciendo buen contacto...o que pasa por él mas intensidad que la de diseño

Quedamos a la espera de esos datos para dar una solución alternativa, si fuera necesario: Un contactor, p.e.

Saludos
 

Arowana7

Nuevo miembro
Hola

Una foto de la placa de características del ACS, vendría bien ya que hay dice la potencia que estamos manejando

Así mismo otra foto del interruptor, donde se vean sus características (por normativa está grabado el dato en el cuerpo) sería revelador

Y si eso añades la sección del cable ya tenemos todos los datos para emitir un veredicto

El interruptor en si no tiene que aguantar temperatura, sino AMPERAJE: si calienta es que no está haciendo buen contacto...o que pasa por él mas intensidad que la de diseño

Quedamos a la espera de esos datos para dar una solución alternativa, si fuera necesario: Un contactor, p.e.

Saludos
Buenas tardes y gracias por tu respuesta, no he podido responder antes porque estaba de viaje y no tenía las fotos.
Envio foto de la placa, son 2400W
Tambien una foto del interruptor que venía de origen y se quemó.
El cable que he puesto es de 5mm.
Envio alguna foto mas.
Yo de dejado hueca la caja donde van todos los mecanismos y los he puesto en cajas individuales para alejarlos de la resistencia y evitar el calor que desprende, pero aun así se ha quemado y he podido comprobar que el interruptor y el cable de red que le llega cogen mucha temperatura y por eso se queman.
 

Adjuntos

  • WhatsApp Image 2026-09-17 at 16.46.51.jpeg
    WhatsApp Image 2026-09-17 at 16.46.51.jpeg
    137,7 KB · Visitas: 6
  • WhatsApp Image 2026-09-17 at 16.51.37.jpeg
    WhatsApp Image 2026-09-17 at 16.51.37.jpeg
    113,5 KB · Visitas: 6
  • WhatsApp Image 2026-09-17 at 16.55.52.jpeg
    WhatsApp Image 2026-09-17 at 16.55.52.jpeg
    105,4 KB · Visitas: 6
  • WhatsApp Image 2026-09-17 at 16.55.43.jpeg
    WhatsApp Image 2026-09-17 at 16.55.43.jpeg
    110,5 KB · Visitas: 6
  • WhatsApp Image 2026-09-17 at 16.59.33.jpeg
    WhatsApp Image 2026-09-17 at 16.59.33.jpeg
    157,4 KB · Visitas: 6
  • WhatsApp Image 2026-09-17 at 17.02.19.jpeg
    WhatsApp Image 2026-09-17 at 17.02.19.jpeg
    137,7 KB · Visitas: 6

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

>El equipo consume poco mas de 10 A: AL MENOS hasta la base de enchufe debiera llegar una manguera de 3 x 2,5 mm2

>El equipo en sí pudiera estar cableado con conductor de 1,5 mm2 (sería legal) pero lo suyo es que lo esté con 2,5 mm2

> El interruptor es un basculante DP ST con luz, de 16 A. Por poder lo puedes encontrar de 30 A
1789911726629.png
>En el circuito puedes tener mas elementos que pueden provocar el calentamiento, como es el termostato y Klixon.

> Así mismo todas las conexiones faston que has hecho (o que hubiera) si no están bien engastadas representan un punto de calentamiento
1789912191640.png
>Cualquier otra herramienta de engaste que no tenga esa geometría de matriz no sirve, por mucho que la vendan como para preaislados

>Tema aparte es que se esté empleando el faston adecuado, al no verse las conexiones (es decir en la pala de 4,8 entra el faston de 6,3 pero no es correcta la conexión)

> La reforma que has hecho, asusta :)

> Lo que debieras hacer es meterlo todo en una caja del tamaño acorde, no por elementos separados. El cableado "al aire" de ese tipo de conductor es alegal

> Si no eres capaz de encontrar un interruptor que te ofrezca garantía prueba con un automático 2P 16 A. A la hora de elegir la caja tienes que tener en cuenta la altura para hacer la escotadura

Un saludo
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Me faltó añadir que hay que comprobar el estado de las conexiones en la resistencia. Si estas no están bien realizadas transmitirán el calor por el cable al resto de los componentes
Así mismo, si la resistencia no es de calidad, y no tiene un "conductor frío" en la terminación de la resistencia propiamente dicha, esa conexión calentaré siempre. Por eso algunas resistencias son mas caras
 