Instalación soterrada en patio

caserolectrico

Nuevo miembro
Hola a todos.

Me gustaría solicitar de vuestros conocimientos y tiempo (gracias por adelantado) para una instalación eléctrica que quiero hacer en el patio. Ante todo, comentar que soy un aficiónado y para nada un profesional del sector.

Os cuento.

Es un patio donde, de momento, no hay electricidad aunque es fácilmente derivable de los circuitos de fuerza y alumbrado general de la casa.

Voy a situar una caseta en el patio donde instalaré un (sub)cuadro eléctrico. Para "alimentarlo", derivaré de los circuitos de alumbrado y fuerza general utilizando los respectivos cables de 2.5mm2 y 1.5mm2 hacia esta caseta, cada uno a un DI de 30mA "A" "SI". Aguas arriba hay otro de 30mA, y aunque no habrá selectividad, en el futuro espero poder cambiarlo a uno de 300mA según evolucione la instalación.

De este cuadro saldrán 3 ramales de alumbrado a tres cajas de registro situadas, cada una, en una pared diferente. Mi idea era hacerlo con 24v/48 -tenía en cuenta las caidas de tensión-, pero no encuentro apliques de ningun tipo que trabajen con estos voltajes.

Aqui vienen mis problemas.

Según leo, la normativa indica que para pasar estos cables de 240v, debo hacerlo mediante tubo a 50cm de profundidad, ¿es correcto? ¿debe hacerse así?. Sobre ellos, se colocará un poco de arena como cama, recubrimiento de arena, tierra y unos centímetros de hormigón.

La derivación de los circuitos generales sería como os indico, primero bajando por una "roza" en la pared a 4cm y luego "al suelo", con corrugado reforzado o rígido de 32mm (en un futuro quiero utilizar un circuito dedicado para jardin usando 6mm2 como sección a la entrada del subcuadro).

Si pudiera utilizar 24v/48v (sigo buscando apliques de este tipo para exterior), ¿la profundidad debería ser la misma?

Gracias por vuestra atención y tiempo.
 

caserolectrico

Nuevo miembro
Buenos días, Coitocircuito.

No he entendido la expresión. No sé si está tan mal diseñado que no merece ni la pena.

Igualmente, gracias por leer mi post.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Buenos días, Coitocircuito.

No he entendido la expresión. No sé si está tan mal diseñado que no merece ni la pena.

Igualmente, gracias por leer mi post.

Hola

Mi opinión sobre este particular, no es óbice para que el resto de los foreros te den la suya y te apoyen si lo consideran oportuno

El tema del patio, la chabola, la profundidad del tubo, etc viene rodando por este, y otros foros, desde va AÑOS. Por tanto uno ya anda escamado

"Verderon chiu chiu" era uno de los seudónimos que utilizaba el interfecto (al que despaché con cajas destempladas)

Un saludo
 

caserolectrico

Nuevo miembro
Gracias, Coitocircuito, por la aclaración.

Y agradezco si algún otro forero puede ayudarme.

En el patio no voy a situar ninguna chabola, es una caseta. La profundidad del tubo viene, porque en la norma ITC-BT-07 habla de ello en "2.2.1. Directamente enterrado", sobre el cual comenta "acera" y "calzada", de ahí mis dudas. Y puesto que tengo que hacer zanjas, si han de tener esta profundidad, será así.

Una vez claro eso, y salvo que algún forero me diga que no debe ser así, el tubo sera de doble pared PEHD, y, los cables RV-K.


Como apéndice, Coitocircuito, no se si te refieres a otro forero -e intuyo que sí por tu mensaje-, yo solo he publicado otro tema en otro foro (.com) con el título "subcuadro en buhardilla", hará unos 3 años.

En él, donde tu fuiste uno de los que me ayudaste (gracias), recuerdo como me indicaste tambien el tema sobre las clemas "de muelle" y si posible desgaste con el tiempo. Pero no tengo nada que ver con la persona a la que haces referencia.

Un saludo.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
La normativa que aludes se refiere a cables directamente enterrados y tu los vas a meter por un tubo. El ese caso no importa tanto la profundidad como la resistencia del tubo: si va cruzar un jardín te interesa que sea tubo de acero, para no perforarlo

Si colocas un subcuadro no tienes que llevar 2 alimentaciones, sino salir en fuerza y distribuir en el subcuadro. TODO cuadro tiene que tener un interruptor general, no puede tener varios

Si vas ir a mayores ya debes poner la manguera de 6 mm2, no andar con medias tintas

Aguas abajo no puedes tener ID de 300 mA Ese, selectivo, va en cabecera cuando hay mas ID PERO no puedes colgar de él ningún servicio: todo circuito tiene que estar protegido con 30 mA max

1772729490656.png



Para mi, caseta, chabola o chavola son la misma cosa

Referente a los 24/48 V ya nos dirás el motivo de querer utilizarlo (que no digo sea mala cosa)
 

caserolectrico

Nuevo miembro
Buenas Coitocircuito.

Muchas gracias por tu respuesta. Buscaré tubo de acero apto para esto.

Entonces, saldré con fuerza, aunque de momento no puedo pasar una manguera de 3x6mm2 desde el general -está en proceso, pero tardará-. Tengo que utilizar 3x2.5mm2 temporalmente.

Viendo lo que comentas, utilizaré un IG General para este subcuadro y de ahí ya pasaré al DI y mangnetotérmicos pertinentes.

El diagrama, muy detallado con la cascada. Esa es la idea en proceso, colocar el DI de 300mA y colgados de él los de 30mA.

Respecto a los 24v/48v, principalmente, por seguridad al haber niños de por medio. Comento algo mas sobre esto:

La idea inicial, desde el nuevo subcuadro, era derivar a 3 paredes un circuito de luz de 48v para unos focos decorativos que se colocarán a 1.85m sobre el suelo. Del subcuadro a una caja de registro en cada pared mediante tubo soterrado, clemas estancas en esas cajas, y de ahí a los emplazamientos de los focos con roza en la pared por corrugado. Al final, no he tenido nada de suerte buscando focos de 48v y serán de 220-240v.

Los 24v son para iluminación led en el suelo: 25m de tira led IP68 unido en 5 tramos de 5 metros cada una formando un rectángulo. Estas tiras serán alimentadas en 4 puntos distintos.

Gracias, nuevamente, por tu tiempo y comentario.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
No tienes que buscar apliques de 24 V, sino cualquier aplique al que se le pueda cambiar la bombilla/portalámparas, para que trabaje a esa tensión

Estas bombillas, p.e. son de 24 V. Hay otros modelos

1772765766296.png
Si se tratara de otro tipo de iluminación la geometría del foco tendría importancia ya que su rendimiento va en función de la parábola reflectora. Pero tratándose de alumbrado decorativo no le veo mayor inconveniente
 
Arriba