Ideas para instalación monofásica de 63A

gaudenzio

Nuevo miembro
Hola a todos, estoy haciendo un prediseño de la instalación de mi vivienda unifamiliar y quería compartir aquí un poco el esqueleto/ideas sobre la instalación, a ver qué os parece. Cualquier sugerencia es bienvenida!

Tipo de instalación: 63A monofásica. Posibilidad a futuro de tener renovables con vertido a red. Tras varias consultas a la IA no veo ninguna ventaja de tener trifásico, no voy a tener grandes necesidades puntuales de energía, no tengo maquinaria especial, mi vivienda será bien aislada, eso sí, tendremos piscina y hay jardín.. Lo más limitativo sería que limita a futuro la potencia de recarga de coche eléctrico a 7kW, pero no le veo mayor problema.

En principio pienso dejarlo todo en un único CGMP (ya me he comprado uno de 72 módulos, o sea para 36 interruptores). la vivienda tiene 2 plantas pero casualmente la ubicación del cuadro es estratégica y se accede a él muy bien desde las dos plantas (estaría al pie de la escalera). Tendré más o menos 10m de derivación individual, desde el armario del contador hasta el cuadro.

Ahora mirando precio de materiales, me estoy dando cuenta de que los diferenciales de 63A cuestan como el triple que los de 40A, y matando dos pájaros con un tiro, pensaba incluir "agrupaciones", o sea un nivel jerárquico intermedio de PIAs entre el IGA y los PIAs de los circuitos. Estas agrupaciones podrían corresponder por ejemplo a planta primera, planta baja, jardín... Estos PIAs podrían ser de 40A y así tener debajo diferenciales de 40A.

El esquema quedaría en:
  • Nivel 1: IGA de 63A, con protección para sobretensiones.
  • Nivel 2: PIAs de 40A para las agrupaciones: planta baja, planta primera, jardin, etc..
  • Nivel 3: Diferenciales de 40A A-SI
  • Nivel 4: PIAs de los circuitos
Para optimizar la selectividad, pensaba poner curva D en los PIAs "intermedios" (nivel 2), quedando así mucha diferencia de In entre el IGA de 63 y los circuitos individuales.
Otras dudas: tiene alguna ventaja concreta comprar un IGA de nivel premium/comercial, es decir, poder de corte 10kA?

Muchas gracias de antemano por vuestros comentarios.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola


Como seguidor de este foro, que dices ser, me habrás leído en múltiples ocasiones que, por mi parte, (lo cual no implica que otros lo hagan) NO SE PRESTA APOYO a quien pretende hacerse su propia instalación eludiendo la presencia de un PROFESIONAL

Así mismo también serás conocedor de que yo no me dedico a este tipo de instalaciones (Sector Terciario-Vivienda) Por tanto no estoy “arrimando el ascua a mi sardina” ya que no me mueve ningún interés económico ante estos supuestos. Pero, mal compañero profesional sería, si diera las pautas y alentara desde aquí a que se prescindiera de los PROFESIONALES. Esa no es el cometido de un foro de estas características

Una cosa es prestar apoyo, dando pautas de cómo resolver pequeños problemas (referidos a instalaciones en viviendas: en otros sectores nos podemos explayar hasta el infinito) que a un profesional ni le va interesar acometer por su escaso resultado económico. Y otra querer hacer una instalación de “9 unidades de C...” en modo "bricolaje"

Así mismo resulta curioso que, ante tamaña instalación, se ande racaneando y buscando “material económico” y que se pretenda eludir el uso de la intensidad que corresponde “por ser cara” (no entro a valorar la In que debe tener cada protección)

En cuanto al uso de curvas de automáticos por encima de la “C”, en una vivienda, te remito a la UNE 60898-1/2

La curva “D” solo tiene cabida cuando en la instalación tienes “transitorios importantes” (caso de arranque de motores p.e.) y no creo que se dé ese caso en viviendas. Así mismo estas curvas están dirigidas mas bien a la protección magnética (cortocircuito) y no tanto a la protección térmica (sobre intensidad)

Con referencia al uso, en viviendas, de automáticos por encima de los 4,5 KA de poder de corte, sí es factible ya que este es el valor mínimo. Ahora bien, ese dato te lo va dar el cálculo de la instalación. No porque el automático tenga mayor poder de corte la instalación queda mejor protegida si, por cálculos, se constata que nunca se va alcanzar ese valor

Sería el equivalente a colocar un cable de 6 mm2 para alimentar una bombilla de 100 W, p.e.

Saludos
 