Hola a todos, estoy haciendo un prediseño de la instalación de mi vivienda unifamiliar y quería compartir aquí un poco el esqueleto/ideas sobre la instalación, a ver qué os parece. Cualquier sugerencia es bienvenida!
Tipo de instalación: 63A monofásica. Posibilidad a futuro de tener renovables con vertido a red. Tras varias consultas a la IA no veo ninguna ventaja de tener trifásico, no voy a tener grandes necesidades puntuales de energía, no tengo maquinaria especial, mi vivienda será bien aislada, eso sí, tendremos piscina y hay jardín.. Lo más limitativo sería que limita a futuro la potencia de recarga de coche eléctrico a 7kW, pero no le veo mayor problema.
En principio pienso dejarlo todo en un único CGMP (ya me he comprado uno de 72 módulos, o sea para 36 interruptores). la vivienda tiene 2 plantas pero casualmente la ubicación del cuadro es estratégica y se accede a él muy bien desde las dos plantas (estaría al pie de la escalera). Tendré más o menos 10m de derivación individual, desde el armario del contador hasta el cuadro.
Ahora mirando precio de materiales, me estoy dando cuenta de que los diferenciales de 63A cuestan como el triple que los de 40A, y matando dos pájaros con un tiro, pensaba incluir "agrupaciones", o sea un nivel jerárquico intermedio de PIAs entre el IGA y los PIAs de los circuitos. Estas agrupaciones podrían corresponder por ejemplo a planta primera, planta baja, jardín... Estos PIAs podrían ser de 40A y así tener debajo diferenciales de 40A.
El esquema quedaría en:
Otras dudas: tiene alguna ventaja concreta comprar un IGA de nivel premium/comercial, es decir, poder de corte 10kA?
Muchas gracias de antemano por vuestros comentarios.
Tipo de instalación: 63A monofásica. Posibilidad a futuro de tener renovables con vertido a red. Tras varias consultas a la IA no veo ninguna ventaja de tener trifásico, no voy a tener grandes necesidades puntuales de energía, no tengo maquinaria especial, mi vivienda será bien aislada, eso sí, tendremos piscina y hay jardín.. Lo más limitativo sería que limita a futuro la potencia de recarga de coche eléctrico a 7kW, pero no le veo mayor problema.
En principio pienso dejarlo todo en un único CGMP (ya me he comprado uno de 72 módulos, o sea para 36 interruptores). la vivienda tiene 2 plantas pero casualmente la ubicación del cuadro es estratégica y se accede a él muy bien desde las dos plantas (estaría al pie de la escalera). Tendré más o menos 10m de derivación individual, desde el armario del contador hasta el cuadro.
Ahora mirando precio de materiales, me estoy dando cuenta de que los diferenciales de 63A cuestan como el triple que los de 40A, y matando dos pájaros con un tiro, pensaba incluir "agrupaciones", o sea un nivel jerárquico intermedio de PIAs entre el IGA y los PIAs de los circuitos. Estas agrupaciones podrían corresponder por ejemplo a planta primera, planta baja, jardín... Estos PIAs podrían ser de 40A y así tener debajo diferenciales de 40A.
El esquema quedaría en:
- Nivel 1: IGA de 63A, con protección para sobretensiones.
- Nivel 2: PIAs de 40A para las agrupaciones: planta baja, planta primera, jardin, etc..
- Nivel 3: Diferenciales de 40A A-SI
- Nivel 4: PIAs de los circuitos
Otras dudas: tiene alguna ventaja concreta comprar un IGA de nivel premium/comercial, es decir, poder de corte 10kA?
Muchas gracias de antemano por vuestros comentarios.