Buenos días, sé lo que dice el reglamento pero es evidente que en muchas instalaciones esa premisa no se puede llevar a cabo y en otras muchas no es necesario; todo depende del diseño de la instalación y de cómo están repartidas las cargas. Como siempre, el Rebt te marca unas pautas pero estas pueden ser modificadas con criterios que no atenten a la seguridad y el buen funcionamiento de la instalación; pautas que marcan sobre todo en el ámbito residencial, de viviendas, no en el industrial, porque se trata de instalaciones estandarizadas.
Ese extracto que has copiado y pegado del Rebt supongo deba ser de Itc25 ó itc26, instalaciones interiores en VIVIENDAS.
Hola
Por una mala interpretación del REBT del 73 (por parte de una Ingeniería) me tocó adaptar toda la fábrica al REBT 2002, con las restricciones que conlleva. Por tanto me tuve que pelear con las OCA´s ( con una no hubo entendimiento) y uno de mis criterios era que no se podía exigir en una industria lo que se exige en una vivienda. La respuesta del inspector fue que REBT SÓLO HAY UNO. Por tanto es la industria quien tiene que adaptarse a él, que otro no hay
Luego tuve que adaptar otra media docena de fábricas del Grupo, que no me dieron tantos rompederos de cabeza, al ser de menor tamaño
La única forma de saltarse el Reglamento es que el cuadro eléctrico forme parte de la máquina, ya que entonces pasaría a la Normativa de Máquinas, que es menos restrictiva. Para poder hacer esto el cuadro tiene que formar parte del conjunto movible de la máquina, es decir se tiene que mover solidariamente con ella, en caso de desplazamiento (o sea que no sirve que esté a 4 m. p.e.)
Por ponerte un ejemplo: antes era práctica habitual cablear el circuito de mando con hilo de color azul, si este iba a un determinado voltaje (para distinguirlo de otros voltajes que pudieran coexistir en el mando). Pues bien la OCA ese color solo lo contempla para el conductor neutro
Así que imagínate tener varios armarios cableados en ese supuesto
Saludos