Fugas

Andros

Nuevo miembro
Es una instalación antigua, a 220v, sin tierra ni neutro. 2 fases.
Ya veo que solo me queda el mejorar el cable.

Gracias a todos.
 

Instalaciones_JRG

Nuevo miembro
Es una instalación antigua, a 220v, sin tierra ni neutro. 2 fases. Ya veo que solo me queda el mejorar el cable. Gracias a todos.

Mejorar el cable puede evitar que vuelva a entrar agua, pero no corrige la falta de tierra ni hace selectivos esos dos diferenciales. Si vuelve a saltar con lluvia, dejaría ese tendido fuera de servicio hasta revisar el conjunto, un diferencial no sustituye la protección de tierra.
 

PLC_Hacker

Nuevo miembro
Mejorar el cable puede evitar que vuelva a entrar agua, pero no corrige la falta de tierra ni hace selectivos esos dos diferenciales. Si vuelve a saltar con lluvia, dejaría ese tendido fuera de servicio hasta revisar el conjunto, un diferencial no sustituye la protección de tierra.

Sí, el cable adecuado para intemperie puede quitar la entrada de agua, pero con lo que cuentas no lo daría por una solución completa. Si no hay conductor de protección, ese diferencial adicional no convierte el tendido exterior en una instalación protegida como toca, y tampoco se consigue selectividad poniendo dos iguales en serie.

Mejor no volver a energizar ese tramo hasta aclarar cómo está alimentado y protegido.
 