Hola , un electricista me ha hecho una conexión partiendo de un enchufe exterior a un toldo pero creo que está mal hecho. Ha quitado el enchufe empotrado de exterior y ha puesto una caja de registro pero ha perforado toda la parte trasera para meter los cables... Entiendo que no tiene mucho sentido poner una caja de registro estanca si luego perforas toda la parte trasera. De esa caja ha sacado una toma para un enchufe exterior debajo (estanco pero no empotrado) y otra para conexión los motores. ¿Cual sería la forma correcta de hacerlo partiendo del enchufe empotrado estanco?
Gracias
 

Coitocircuito

Miembro Plata
> Si se sella la caja estanca, con la pared, con un sellador PU (Poliuretano; SIKAFLEX o similar) no entra gota de agua


> Enchufes estancos de superficie también hay Tiene que ser IP 55


> Las interconexiones entre la caja de superficie y enchufes (motores u otros receptores) deben hacerse con prensaestopas IPON
1714325249093.png

Si se quiere que sea completamente estanca hay que roscar la caja . El diámetro del prensa debe ser lo más ajustado al diámetro del cable (aunque en ese tipo de prensaestopas permite muuuuucha corrección)

 

Coitocircuito

Miembro Plata
También te puedes fabricar un tejadillo de este tipo para la caja, que queda guai

Por muy estanca que sea la caja todo taladro lo hay que hacer por la parte inferior

1714326622257.png
 

jortoporto80

Nuevo miembro
> Si se sella la caja estanca, con la pared, con un sellador PU (Poliuretano; SIKAFLEX o similar) no entra gota de agua


> Enchufes estancos de superficie también hay Tiene que ser IP 55


> Las interconexiones entre la caja de superficie y enchufes (motores u otros receptores) deben hacerse con prensaestopas IPON
Ver el archivo adjunto 3552

Si se quiere que sea completamente estanca hay que roscar la caja . El diámetro del prensa debe ser lo más ajustado al diámetro del cable (aunque en ese tipo de prensaestopas permite muuuuucha corrección)

Gracias voy a pedir que me lo rehagan. Se puede entonces perforar la caja y luego sellar a la pared. Poner el enchufe estanco exterior debajo y unirlo con prensaestopas y sacar por la caja una manguera de este tipo hasta el motor del toldo de este tipo fijada con tacos brida
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Por mucho que digan que esa manguera es idónea "para todo" habría que ver en su hoja de datos si cumple la condición de ser de xxx/1kV en su envoltura exterior, si va ir sujeta por la pared
1714360833074.png

Referente a la utilización de tacos brida habría que ver por dónde va tendido, ya que las mangueras sujetas con ellos "quedan como el culo". Si el tendido va por una pared lo suyo sería llevarlo por un tubo, aunque luego no entre este en la caja
 

jortoporto80

Nuevo miembro
según la hoja, sí cumple. Al ser los perfiles negros, precisamente creo que se va a ver poco desde el exterior en comparación con lo que han puesto ahora. Las especificaciones del motor son:
1714371569115.png
¿sería correcto la manguera de 1.5 mm2?
Gracias.
 

Coitocircuito

Miembro Plata
> Si, sería correcta la sección 3G 1,5, incluso podría ser de 1 mm2, pero manguera de 1kV menor de 1,5 mm2 no vas a encontrar

> Para un motor (solo) los cálculos que se hacen de intensidad los hay que sobredimensionar al 125%

> La sección en manguera de 1,5 mm2, al aire, soporta 20 A
 

jortoporto80

Nuevo miembro
> Si, sería correcta la sección 3G 1,5, incluso podría ser de 1 mm2, pero manguera de 1kV menor de 1,5 mm2 no vas a encontrar

> Para un motor (solo) los cálculos que se hacen de intensidad los hay que sobredimensionar al 125%

> La sección en manguera de 1,5 mm2, al aire, soporta 20 A
Tengo una duda más, ¿Es correcto que lo que antes era un enchufe se saque con una caja de registro una toma para un enchufe y otra para alimentar el toldo?. Estuve leyendo sobre la separación del circuito de iluminación y enchufes y me entró la duda....
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Tengo una duda más, ¿Es correcto que lo que antes era un enchufe se saque con una caja de registro una toma para un enchufe y otra para alimentar el toldo?. Estuve leyendo sobre la separación del circuito de iluminación y enchufes y me entró la duda....
Hola

La separación de circuitos es por un tema de practicidad, no por influir en el funcionamiento de los diversos aparatos. Por lógica el circuito de alumbrado debe ser diferente al resto: no querrás que por una avería en el horno, pongamos por caso, te quedes sin luz y no puedas acceder a él por no ver dónde queda

Como ves en este esquema hay circuitos que están desdoblados

1717468166804.png
En tú caso el toldo lo puedes considerar como un receptor mas, conectado al circuito C2, pero si quieres hacer una salida independiente nada te lo impide. Lo que no debieras hacer el colgarlo del circuito de alumbrado

Saludos
 

jortoporto80

Nuevo miembro
Hola

La separación de circuitos es por un tema de practicidad, no por influir en el funcionamiento de los diversos aparatos. Por lógica el circuito de alumbrado debe ser diferente al resto: no querrás que por una avería en el horno, pongamos por caso, te quedes sin luz y no puedas acceder a él por no ver dónde queda

Como ves en este esquema hay circuitos que están desdoblados

Ver el archivo adjunto 3680
En tú caso el toldo lo puedes considerar como un receptor mas, conectado al circuito C2, pero si quieres hacer una salida independiente nada te lo impide. Lo que no debieras hacer el colgarlo del circuito de alumbrado

Saludos
Muchas gracias. Otra duda, la sección del cable es acorde al circuito o al aparato que alimenta. Si fuese el C2 debería ser 2,5 mm2?
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Muchas gracias. Otra duda, la sección del cable es acorde al circuito o al aparato que alimenta. Si fuese el C2 debería ser 2,5 mm2?
Ni sí, ni no, ni todo lo contrario

Te lo explico:

> El cable que sale desde el automático al punto de consumo tiene que estar protegido por el automático de 16 A (caso del C2) Por tanto el cable debe ser de 2,5 mm2
> Ahora bien, si el receptor trae un trozo de cable de menor sección, de ti depende protegerlo en la caja donde hagas el empalme (pero hasta esa caja tiene que ser de 2,5 mm2, como apunto)
 

jortoporto80

Nuevo miembro
Ni sí, ni no, ni todo lo contrario

Te lo explico:

> El cable que sale desde el automático al punto de consumo tiene que estar protegido por el automático de 16 A (caso del C2) Por tanto el cable debe ser de 2,5 mm2
> Ahora bien, si el receptor trae un trozo de cable de menor sección, de ti depende protegerlo en la caja donde hagas el empalme (pero hasta esa caja tiene que ser de 2,5 mm2, como apunto)
Gracias. Hay dos cajas, la primera (antiguo enchufe) tiene dos salidas, una a un enchufe a unos centímetros y otra a una manguera de unos dos metros hasta otra caja que da corriente a los dos motores de los toldos. Esa manguera entiendo que es circuito C2 ¿No debería ser 2'5 mm2? A su vez los toldos tienes dos mangueras pero desconozco que son... No viene nada... Entiendo que le estoy dando vueltas .. porque el electricista no parece que se planteará nada de esto...
 

Coitocircuito

Miembro Plata
Gracias. Hay dos cajas, la primera (antiguo enchufe) tiene dos salidas, una a un enchufe a unos centímetros y otra a una manguera de unos dos metros hasta otra caja que da corriente a los dos motores de los toldos. Esa manguera entiendo que es circuito C2 ¿No debería ser 2'5 mm2? A su vez los toldos tienes dos mangueras pero desconozco que son... No viene nada... Entiendo que le estoy dando vueltas .. porque el electricista no parece que se planteará nada de esto...
Así, en la distancia, y sin ver la instalación real, será difícil poder asesorarte; pero siguiendo las pautas que marca la buena praxis (y no la que haga/haya hecho cualquier electricista mediocre) quédate con lo siguiente, que es bien sencillo de entender

> Un automático tiene que proteger TODO el cable que hay en su traza hasta el receptor final. Así que si desde una caja a otra hay cable de menor sección (2,5 mm2 para el circuito C2) la cosa está mal hecha

> Como apunté el cable que va a los motores es guerra aparte (sería el equivalente a utilizar un alargador de 1,5 mm2-pongamos por caso- para usar un taladro). De ti depende que ese cable, y los motores, vayan protegidos con el automático o fusible adecuado
 