Duda potencia máxima de enchufe de baño.

F.M

Nuevo miembro
Buenos días,

Ayer se nos quemó el enchufe del baño, aunque parece estar claro que fue debido a conectar demasiadas cosas... me gustaría comprenderlo al detalle porque no entiendo de esto y me baso en la información de Internet.
1678266650795.png
En los cables de la fotografía se indica que el grosor son 2.5mm², según una tabla de internet (que adjunto al final), deberían soportar 20A. ¿Es así?

En cambio, los cables de la pared, no pone los mm², lo único que tengo es esta herramienta que creo que ¿Indica los AWG?
1678267485275.png

Con esta medición y una herramienta online calculo que el cable sería de 0.82mm² y por tanto, según tabla de internet soportaría unos 10A. ¿Es correcto?
1678267674403.png

Tabla de internet:
1678267767637.png

La intención es aclarar estas dudas antes de calcular cuanta potencia estaba consumiendo entre todo lo que había conectado.

Gracias de antemano.
 

PcFex

Miembro activo
El circuito C5 usos varios zonas húmedas 3450W, cable 2.5mm2, pia 16A, máximo 2 enchufes cosidos....

1678266650795-png.2330


Esto te se fue por una conexión débil y no creo que estos enchufes tenga una protección mecánica de 3450W
 