Buenos días,
Ayer se nos quemó el enchufe del baño, aunque parece estar claro que fue debido a conectar demasiadas cosas... me gustaría comprenderlo al detalle porque no entiendo de esto y me baso en la información de Internet.

En los cables de la fotografía se indica que el grosor son 2.5mm², según una tabla de internet (que adjunto al final), deberían soportar 20A. ¿Es así?
En cambio, los cables de la pared, no pone los mm², lo único que tengo es esta herramienta que creo que ¿Indica los AWG?

Con esta medición y una herramienta online calculo que el cable sería de 0.82mm² y por tanto, según tabla de internet soportaría unos 10A. ¿Es correcto?

Tabla de internet:

La intención es aclarar estas dudas antes de calcular cuanta potencia estaba consumiendo entre todo lo que había conectado.
Gracias de antemano.