Buenas,
Estoy realizando un proyecto de viviendas y a la hora de elegir el fusible de seguridad en la centralización de contadores me ha surgido la duda.
Tengo una derivación individual con una intensidad de base de Ib=40 A y una intensidad máxima admisible de Iz=91 A para una sección de 16 mm^2 con lo cual con un fusible de seguridad con intensidad nominal de In=40 ya me cumple las dos condiciones requeridas:
1) Ib<In<Iz
40<40<91
2) 1,6·In<1,45·Iz
64 < 131
El problema viene cuando leo en el Vademécum Endesa que para electrificación elevada en la centralización de contadores se requiere fusibles gG de 100 A. Entonces entiendo que la Intensidad nominal del fusible tiene que ser In=100A y eso me sobredimensiona la sección del cable a 25 mm^2. No acabo de entender todo esto si alguien puede hechar un cable!!

Saludos!!
Estoy realizando un proyecto de viviendas y a la hora de elegir el fusible de seguridad en la centralización de contadores me ha surgido la duda.
Tengo una derivación individual con una intensidad de base de Ib=40 A y una intensidad máxima admisible de Iz=91 A para una sección de 16 mm^2 con lo cual con un fusible de seguridad con intensidad nominal de In=40 ya me cumple las dos condiciones requeridas:
1) Ib<In<Iz
40<40<91
2) 1,6·In<1,45·Iz
64 < 131
El problema viene cuando leo en el Vademécum Endesa que para electrificación elevada en la centralización de contadores se requiere fusibles gG de 100 A. Entonces entiendo que la Intensidad nominal del fusible tiene que ser In=100A y eso me sobredimensiona la sección del cable a 25 mm^2. No acabo de entender todo esto si alguien puede hechar un cable!!