Disparos de Interruptor Diferencial

jorbor

Nuevo miembro
Hola, en el edificio donde vivo hay problemas de disparo de los interruptores diferenciales de las viviendas. Puede ser que ocurra porque hay obras en las calles por donde vivo y que se conecten al alumbrado público. A mí me empezó a suceder hace tiempo y puse interruptores diferenciales rearmables, uno por cada uno de los circuitos que tenemos en casa. No me han vuelto a disparar los interruptores desde que puse los rearmables. La comunidad de vecinos pregunta la solución a los disparos de los interruptores y se les ha dicho que pueden poner interruptores diferenciales superinmunizados o rearmables. ¿Sabéis si esta es la solución o cuál podría ser?
 

Adjuntos

  • Cuadro electrico.jpeg
    Cuadro electrico.jpeg
    52 KB · Visitas: 8

PLC_Hacker

Nuevo miembro
Hola, en el edificio donde vivo hay problemas de disparo de los interruptores diferenciales de las viviendas. Puede ser que ocurra porque hay obras en las calles por donde vivo y que se conecten al alumbrado público. A mí me empezó a suceder hace tiempo y puse interruptores diferenciales rearmables, uno por cada uno de los circuitos que tenemos en casa. No me han vuelto a disparar los interruptores desde que puse...

Que no hayan vuelto a disparar desde que pusiste los rearmables no demuestra que las obras fueran la causa, también pueden estar ocultando una fuga intermitente que conviene localizar. Si falla en varias viviendas, antes de cambiar diferenciales a toda la comunidad miraría qué tienen en común las instalaciones y cuándo se producen los disparos.

Los superinmunizados pueden ayudar frente a ciertos transitorios, pero no corrigen una fuga real. ¿Se disparan viviendas distintas a la vez o cada caso va por libre?
 

jorbor

Nuevo miembro
Gracias por responderme PLC_Hacker. Hay viviendas en las que les disparan los interruptores diferenciales, y hay otras viviendas en las que no les saltan. No disparan los diferenciales de viviendas distintas a la vez sino que cada caso que ocurre va de forma individual. Los que han cambiado el interruptor diferencial de normal a rearmable ya no les salta la protección diferencial.
 

PcFex

Miembro Plata
Hola.
Hay zonas donde se producen muchos armónicos y los diferenciales no S.I suelen saltar, pero esta muy bien los consejos que dan, antes de cambiar un ID, hay que revisar los circuitos de la vivienda con un multifunción por si hubiese fallos de aislamiento.
Ademas, según una información que puso C.C ( Coitocircuito )
Con la próxima revisión del REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión), los interruptores diferenciales de Tipo AC dejarán de estar permitidos como opción mínima en viviendas y edificios del sector terciario.
 

José Ramirez

Nuevo miembro
Gracias por responderme PLC_Hacker. Hay viviendas en las que les disparan los interruptores diferenciales, y hay otras viviendas en las que no les saltan. No disparan los diferenciales de viviendas distintas a la vez sino que cada caso que ocurre va de forma individual. Los que han cambiado el interruptor diferencial de normal a rearmable ya no les salta la protección diferencial.

Que en otras viviendas no salte a la vez no descarta que venga de la red, pero tampoco demuestra que sea por las obras. Y que el rearmable deje de dar guerra no elimina la fuga, puede haberse reducido el síntoma sin encontrar la causa. PcFex ya apunta a lo importante, comprobar aislamiento y fugas antes de atribuirlo a los armónicos.
 

watiosXhora

Nuevo miembro
Hola. Hay zonas donde se producen muchos armónicos y los diferenciales no S.I suelen saltar, pero esta muy bien los consejos que dan, antes de cambiar un ID, hay que revisar los circuitos de la vivienda con un multifunción por si hubiese fallos de aislamiento. Ademas, según una información que puso C.C ( Coitocircuito ) Con la próxima revisión del REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión) , los interruptore...

La comprobación de aislamiento antes de sustituir un diferencial es buen criterio. Lo de los armónicos puede explicar disparos en ciertos casos, pero no lo daría por hecho sin identificar qué tipo de diferencial hay y medir qué ocurre. Sobre el cambio del REBT, mientras no esté aprobado y publicado, es una previsión, no una exigencia vigente.
 

jorbor

Nuevo miembro
Se comprobará entonces si el cableado tiene el aislamiento correcto por si fuese el fallo, antes de cambiar el diferencial, lo diré en la comunidad de vecinos
 

José Ramirez

Nuevo miembro
Se comprobará entonces si el cableado tiene el aislamiento correcto por si fuese el fallo, antes de cambiar el diferencial, lo diré en la comunidad de vecinos

Sí, primero que midan el aislamiento de cada vivienda afectada. Cambiar diferenciales sin localizar antes una fuga es ir a ciegas, y el fallo no tiene por qué estar en el cableado fijo, también puede venir de algún aparato conectado.
 

PcFex

Miembro Plata
Sobre el cambio del REBT, mientras no esté aprobado y publicado, es una previsión, no una exigencia vigente.
Desde un poco antes de la pandemia estoy fuera de este sector y desde mucho antes, cuando una persona ponía una reclamación a una suministradora eléctrica con este problema, esta les mandaba un escrito, que contactara con un instalador autorizado y cambiaran su ID por un S.I
Fíjate desde cuando están recomendando ¨esta previsión¨
 

watiosXhora

Nuevo miembro
Desde un poco antes de la pandemia estoy fuera de este sector y desde mucho antes, cuando una persona ponía una reclamación a una suministradora eléctrica con este problema, esta les mandaba un escrito, que contactara con un instalador autorizado y cambiaran su ID por un S.I Fíjate desde cuando están recomendando ¨ esta previsión¨

Que lleven años recomendándolo no lo convierte en una exigencia reglamentaria. Puede ser una recomendación razonable para reducir disparos intempestivos, pero no sustituye a comprobar primero el aislamiento ni permite concluir que el diferencial actual deba cambiarse sin más.
 

PcFex

Miembro Plata
Que lleven años recomendándolo no lo convierte en una exigencia reglamentaria. Puede ser una recomendación razonable para reducir disparos intempestivos, pero no sustituye a comprobar primero el aislamiento ni permite concluir que el diferencial actual deba cambiarse sin más.
A ver, no le saquemos tanta punta a las cosas, pero si la red tiene problemas de armónicos, sería Recomendable ante la próxima caída de los ID AC que en obra nueva se instalen Tipo A-SI, además el precio, no es el de hace unos años y más que van a bajar, si solo se van a fabricar del tipo A en adelante.
En industria ya se hace desde hace mucho, este cuadro no es de ayer.

5oGsIGX.png
 

watiosXhora

Nuevo miembro
A ver, no le saquemos tanta punta a las cosas, pero si la red tiene problemas de armónicos, sería Recomendable ante la próxima caída de los ID AC que en obra nueva se instalen Tipo A-SI, además el precio, no es el de hace unos años y más que van a bajar, si solo se van a fabricar del tipo A en adelante. En industria ya se hace desde hace mucho, este cuadro no es de ayer.

En eso estamos de acuerdo, si hay indicios de problemas de armónicos, un tipo A-SI puede ser una opción recomendable para reducir disparos intempestivos. Solo separaría esa recomendación de la causa concreta de cada disparo y de la obligación reglamentaria.
 

PcFex

Miembro Plata
En eso estamos de acuerdo, si hay indicios de problemas de armónicos, un tipo A-SI puede ser una opción recomendable para reducir disparos intempestivos. Solo separaría esa recomendación de la causa concreta de cada disparo y de la obligación reglamentaria.
Los que aportamos ideas no estamos para separar recomendaciones, solo aportamos soluciones y es el usuario que inicio el tema el que tiene que valorar las aportaciones.
Si seguimos así vamos a incumplir una recomendación del foro.
 

watiosXhora

Nuevo miembro
Los que aportamos ideas no estamos para separar recomendaciones, solo apartamos soluciones y es el usuario que inicio el tema el que tiene que valorar las aportaciones. Si seguimos así vamos a incumplir una recomendación del foro.

No era mi intención convertirlo en una disputa sobre quién valora las aportaciones. La causa del disparo la tendrá que determinar quien revise la instalación, mi matiz era solo no presentar la recomendación de un tipo de diferencial como diagnóstico del caso. En cualquier caso, queda claro.
 

PcFex

Miembro Plata
Hola.
Hay zonas donde se producen muchos armónicos y los diferenciales no S.I suelen saltar, pero esta muy bien los consejos que dan, antes de cambiar un ID, hay que revisar los circuitos de la vivienda con un multifunción por si hubiese fallos de aislamiento.
Eso ya lo puse en mi primer mensaje, lo demás solo es ampliar lo que podría hacer.
Por mi parte en este hilo ya puse lo necesario y me descuelgo.

Saludos
 

CortaCorrientes

Nuevo miembro
Eso ya lo puse en mi primer mensaje, lo demás solo es ampliar lo que podría hacer. Por mi parte en este hilo ya puse lo necesario y me descuelgo. Saludos

No hace falta que te descuelgues por esto, PcFex. Lo de revisar aislamiento ya estaba dicho, el matiz sobre armónicos puede ser útil, aunque sin una medida no permite atribuirles estos disparos concretos.
 
Arriba