Pues supongo, que se aplicaría la misma norma que al diferencial monofásico de 5 pias, compensando cargas con las fases..2, 2, 1Gracias, voy a explicar mejor la instalación.
Instalación trifásica con neutro.
Sería utilizar un diferencial trifásico 3P+N para proteger circuitos monofásicos con térmicos bipolares 1P+N. No sé si es importante el país, pero estoy en España.
Gracias
HolaBuenas, en este caso, en los circuitos monofásicos si en lugar de magneto es magneto+diferencial se suele hacer? Es decir, si salta un monofasico por diferencial también saltaria el trifasico diferencial aguas arriba? (Suponiendo misma sensibilidad y caracteristicas), al ser el neutro común... Muchas gracias
Hola
2 Interruptores diferenciales, de las mismas características, en serie, no los puedes tener: tiene que haber entre ellos selectividad amperimétrica y cronométrica
En el caso de que te saltaras la norma y el trifásico afectara a mas de 1 circuito (como en la fase R de la imagen que aludes) si la derivación es progresiva dispararía siempre el de cabecera, ya que derivaciones, mas o menos, siempre están presentes
Para que lo entiendas mejor si en los monofásicos cogidos a la misma fase tienes una derivación en cada uno de 10 mA, el de cabecera ya está leyendo 20 mA. Con incrementarse 6 u 8 mA el trifásico ya dispararía y los monofásicos ni se enteran. Eso sí pueden disparar, al hacerlo el de cabecera "por simpatía"
Un saludo
Ese supuesto lo tienes contemplado en la "Guía de interpretación del REBT" que, aunque no tiene carácter vinculante sirve de "guiaburros"Muchas gracias por la rápida respuesta.
Entonces podría tener el diferencial trifasico a 300mA y los magnetos+diferenciales (1P+N) a 30mA? En este caso tendría selectividad amperimetrica.

Va ser que NO. Todo cuadro tiene que tener un interruptor general y, si quitas el trifásico, te quedas sin élOtra duda, en el ejemplo de la imagen, supongamos que, de cada fase, sólo me cuelga un magneto monofásico. Podría quitar el magneto y el diferencial trifásico y directamente montar un magneto+dif por cada fase? Tipo losiCV40 1P+N de Schneider.