Diferencial trifásico con térmicos monofásicos

Nest

Nuevo miembro
Hola a todos!!!
Tengo una duda sobre este tema.
¿Cumple normativa proteger varios térmicos monofásicos con un diferencial trifásico?
Gracias, saludos.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
No dices si la instalación va a ser trifásica o monofásica, y si los automáticos monofásicos son unipolares o bipolares
En caso de alimentación trifásica lo que harías sería repartir cargas unipolares, así que no habría mayor problema
En caso de alimentación monofásica el diferencial 4P lo puedes tratar como si fueran dos 2P, haciendo puentes, que funciona igual
Tendrías que tener en cuenta la limitación a 5 circuitos por diferencial
 

Nest

Nuevo miembro
Gracias, voy a explicar mejor la instalación.
Instalación trifásica con neutro.
Sería utilizar un diferencial trifásico 3P+N para proteger circuitos monofásicos con térmicos bipolares 1P+N. No sé si es importante el país, pero estoy en España.
Gracias
 

PcFex

Miembro Plata
Gracias, voy a explicar mejor la instalación.
Instalación trifásica con neutro.
Sería utilizar un diferencial trifásico 3P+N para proteger circuitos monofásicos con térmicos bipolares 1P+N. No sé si es importante el país, pero estoy en España.
Gracias
Pues supongo, que se aplicaría la misma norma que al diferencial monofásico de 5 pias, compensando cargas con las fases..2, 2, 1
Por lo que te saldria mas rentable salir aguas abajo del iga general trifásico y poner un diferencial monofásico por fase y ya podrías repartir 5 pias por diferencial, por supuesto, compensando cargas..
 

Nest

Nuevo miembro
Gracias, lo estuve mirando en el REBT y en las guías y no doy con una respuesta que me convenza. En el caso de que se pudiese, tengo mis dudas a la hora de representar un esquema unifilar del cuadro.
Gracias, saludos.
Seguiré investigando🧐
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Como ves si te atienes a lo que dice el Reglamento Uno o varios interruptores diferenciales que garanticen la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, con una intensidad diferencial-residual máxima de 30 mA e intensidad asignada superior o igual que la del interruptor general.
sería válido colocar un ID tetrapolar general. Ahora bien, como en Españistán hay 50.001 empresas distribuidoras; tropecientas autonomías con criterio propio en la aplicación de la normativa vigente, y etc. no descarto que alguna ponga pegas a ese montaje
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Buenas, en este caso, en los circuitos monofásicos si en lugar de magneto es magneto+diferencial se suele hacer? Es decir, si salta un monofasico por diferencial también saltaria el trifasico diferencial aguas arriba? (Suponiendo misma sensibilidad y caracteristicas), al ser el neutro común... Muchas gracias
Hola

2 Interruptores diferenciales, de las mismas características, en serie, no los puedes tener: tiene que haber entre ellos selectividad amperimétrica y cronométrica

En el caso de que te saltaras la norma y el trifásico afectara a mas de 1 circuito (como en la fase R de la imagen que aludes) si la derivación es progresiva dispararía siempre el de cabecera, ya que derivaciones, mas o menos, siempre están presentes

Para que lo entiendas mejor si en los monofásicos cogidos a la misma fase tienes una derivación en cada uno de 10 mA, el de cabecera ya está leyendo 20 mA. Con incrementarse 6 u 8 mA el trifásico ya dispararía y los monofásicos ni se enteran. Eso sí pueden disparar, al hacerlo el de cabecera "por simpatía"

Un saludo
 

GuLyk

Nuevo miembro
Hola

2 Interruptores diferenciales, de las mismas características, en serie, no los puedes tener: tiene que haber entre ellos selectividad amperimétrica y cronométrica

En el caso de que te saltaras la norma y el trifásico afectara a mas de 1 circuito (como en la fase R de la imagen que aludes) si la derivación es progresiva dispararía siempre el de cabecera, ya que derivaciones, mas o menos, siempre están presentes

Para que lo entiendas mejor si en los monofásicos cogidos a la misma fase tienes una derivación en cada uno de 10 mA, el de cabecera ya está leyendo 20 mA. Con incrementarse 6 u 8 mA el trifásico ya dispararía y los monofásicos ni se enteran. Eso sí pueden disparar, al hacerlo el de cabecera "por simpatía"

Un saludo

Muchas gracias por la rápida respuesta.

Entonces podría tener el diferencial trifasico a 300mA y los magnetos+diferenciales (1P+N) a 30mA? En este caso tendría selectividad amperimetrica.

Otra duda, en el ejemplo de la imagen, supongamos que, de cada fase, sólo me cuelga un magneto monofásico. Podría quitar el magneto y el diferencial trifásico y directamente montar un magneto+dif por cada fase? Tipo los iCV40 1P+N de Schneider.
 
Arriba