Estimado Miguel Hanna, saludos desde Uruguay. Actualmente estoy estudiando Ingeniero Tecnológico en Electrotécnia, pero de Técnico en Mantenimiento Industrial, y revisando mis apuntes le puedo confirmar que las correcciones puedes ser realizadas en tres formas, según requerimientos del cliente, y ellas pueden contar con ventajas y desventajas, que a veces estas últimas son desventajas soportables ya por la instalación. Le detallo.
1- In Situ, por carga, compensación individual.
Rentable para motores grandes con operación continua y en transformadores.
Ventajas :
- Suprime penalizaciones
- Descarga el transformador, brindando mayor potencia.
- La corriente reactiva no esta presente en los cables de alimentación.
- Las pérdida por efecto Joule se suprimen en los cables totalmente.
- Optimiza la instalación.
2- Parcial, por tablero, por grupo.
Cuenta con las mismas ventajas que por carga, salvo las últimas dos.
Desventajas:
- La corriente reactiva esta presente en los cables terminalesque conectan con la carga.
- Las pérdidas por efecto joule en los cables no disminuye.
3- Global, en TG. Compensación total central con sistema de regulación.
Cuenta con las mismas ventajas que por carga, salvo las últimas dos.
Desventajas:
- La corriente reactiva esta presente en los cables terminalesque conectan con la carga.
- Las pérdidas por efecto joule en los cables no disminuye.
Posibles Métodos de Compensación de Energía Reactiva.
- Condensadores fijos. Instalados por cada receptor, funcionan simultáneamente.
- Batería de Condensadores. Regulación Automática, para la totalidad de la instalación, asegura que la variación no sea mayor a +/- 10% del valor medio obtenido en un período de funcionamiento.
- Motores sincrónicos, con el fin de obtener una regulación en la compensación de energía reactiva.
... en mi país, Uruguay se utiliza el reglamento de baja tensión de UTE -empresa monopóilica que regula la normativa-, debería de estudiar su normativa, pero siempre hay requerimientos de disposiciones IEC, como son la 831, 871, 931, calibración, etc. No aburriré con ello pero supongo que tengan algo similiar y lo tenga ya presente, sobre todo por la seguridad de la instalación.