Consulta protección diferencial Autoconsumo en red TT

Instalaciones_JRG

Nuevo miembro
Están enlazadas por tratarse de un esquema TT.

Sí, estaba tomando la tierra de la instalación y la del transformador como si el esquema no mostrara su unión a través del neutro puesto a tierra en el origen. En TT ese es justamente el camino de retorno. Retiro la duda sobre cómo se cierra el circuito, queda por ver en cuál de tus dos disposiciones el toroide abarca los conductores activos del tramo que quieres proteger.
 

padipeco

Nuevo miembro
Sí, estaba tomando la tierra de la instalación y la del transformador como si el esquema no mostrara su unión a través del neutro puesto a tierra en el origen. En TT ese es justamente el camino de retorno. Retiro la duda sobre cómo se cierra el circuito, queda por ver en cuál de tus dos disposiciones el toroide abarca los conductores activos del tramo que quieres proteger.
A mi parecer es la segunda disposición, la que queda cerca del CGPM. Si no, no entiendo cómo puede ser que el diferencial proteja la instalación.
 

Instalaciones_JRG

Nuevo miembro
A mi parecer es la segunda disposición, la que queda cerca del CGPM. Si no, no entiendo cómo puede ser que el diferencial proteja la instalación.

Sí, esa es la disposición que entiendo más coherente, el diferencial queda en el tramo común y mide los conductores activos de la conexión, incluida la derivación al inversor. En la primera, si el toroide solo abarca la rama del inversor, no protege el tramo entre esa derivación y el cuadro.

La ubicación exacta depende de qué parte se pretenda cubrir, pero el toroide debe abrazar todos los activos del tramo protegido.
 

230v_Directo

Nuevo miembro
Sí, esa es la disposición que entiendo más coherente, el diferencial queda en el tramo común y mide los conductores activos de la conexión, incluida la derivación al inversor. En la primera, si el toroide solo abarca la rama del inversor, no protege el tramo entre esa derivación y el cuadro. La ubicación exacta depende de qué parte se pretenda cubrir, pero el toroide debe abrazar todos los activos del tramo proteg...

Me queda una duda con lo de "todos los activos del tramo protegido". Si ese diferencial está en el tramo común, ¿el neutro del inversor también pasa por el mismo toroide junto con fase y neutro de red? Si no, el balance del diferencial podría cambiar según haya generación o consumo, ¿no?
 

padipeco

Nuevo miembro
Me queda una duda con lo de "todos los activos del tramo protegido". Si ese diferencial está en el tramo común, ¿el neutro del inversor también pasa por el mismo toroide junto con fase y neutro de red? Si no, el balance del diferencial podría cambiar según haya generación o consumo, ¿no?
No te termino de entender. En los esquemas que posteé anteriormente se diferencian dos diferenciales conectados en paralelo, por una parte el de generación y por otra parte el de los consumos. ¿A qué te refieres con que el balance del diferencial cambia en función de generación o consumo? Al final lo que hay que conseguir es que la fuga no se produzca entre diferencial y puesta a tierra del neutro del transformador, si no que se produzca después del diferencial (a mi parecer, es indiferente si el inversor está generando o está consumiendo, a efectos de protección diferencial actúa como cualquier otra carga de consumo)
 
Arriba