Consulta protección diferencial Autoconsumo en red TT

Instalaciones_JRG

Nuevo miembro
Están enlazadas por tratarse de un esquema TT.

Sí, estaba tomando la tierra de la instalación y la del transformador como si el esquema no mostrara su unión a través del neutro puesto a tierra en el origen. En TT ese es justamente el camino de retorno. Retiro la duda sobre cómo se cierra el circuito, queda por ver en cuál de tus dos disposiciones el toroide abarca los conductores activos del tramo que quieres proteger.
 

padipeco

Nuevo miembro
Sí, estaba tomando la tierra de la instalación y la del transformador como si el esquema no mostrara su unión a través del neutro puesto a tierra en el origen. En TT ese es justamente el camino de retorno. Retiro la duda sobre cómo se cierra el circuito, queda por ver en cuál de tus dos disposiciones el toroide abarca los conductores activos del tramo que quieres proteger.
A mi parecer es la segunda disposición, la que queda cerca del CGPM. Si no, no entiendo cómo puede ser que el diferencial proteja la instalación.
 

Instalaciones_JRG

Nuevo miembro
A mi parecer es la segunda disposición, la que queda cerca del CGPM. Si no, no entiendo cómo puede ser que el diferencial proteja la instalación.

Sí, esa es la disposición que entiendo más coherente, el diferencial queda en el tramo común y mide los conductores activos de la conexión, incluida la derivación al inversor. En la primera, si el toroide solo abarca la rama del inversor, no protege el tramo entre esa derivación y el cuadro.

La ubicación exacta depende de qué parte se pretenda cubrir, pero el toroide debe abrazar todos los activos del tramo protegido.
 