Conexion fotocelulas puerta

boxervgr

Miembro
Hola quiero poner en la puerta de salida fotocélulas modelo VEDO180 (adjunto foto), me han comentado que tengo que poner cable de 6 hilos como los del interfono, a la placa que es una T600 Cardin.
La cuestión tengo que hacer regata por el suelo y necesito saber el diámetro del tubo donde voy a meter los cables que se necesitan.
Si serian 2 de 6 hilos o con uno seria suficiente (adjunto plano) de las 2 opciones que creo que podrían ser la opcion A alimentadas entre las dos de una a la otra o cada uno necesita su cable de alimentación.

Gracias un saludo
 

Adjuntos

  • foocelulas.jpeg
    foocelulas.jpeg
    474,4 KB · Visitas: 9
  • Opciones.jpeg
    Opciones.jpeg
    174,6 KB · Visitas: 9

Coitocircuito

Miembro Oro
Hola

En realidad necesitas un cable de 4 hilos y otro de 2 hilos

1772684455312.png

Habría que ver físicamente cómo es la entrada a esas fotocélulas para ver si tienen entrada de tubo o manguera limpia. Y en cuanto al tipo de tubo ya depende del tránsito que vaya a tener, así como la solera...
 

boxervgr

Miembro
Gracias por la respuesta, la entrada es manguera limpia, pero a nivel de pasar los cables que sería la opción 1 o la 2.
Un saludo
 

sergio32

Nuevo miembro
Hola ; yo optara por la opción A
No entiendo porque no usas una reflexiva normal , esa lleva dos alimentaciones y mas instalación
También podrías usar la misma alimentación para los dos elementos y te ahorras dos cables y ya puestos
si usas el positivo como común, del contacto solo necesitas uno de salida , con lo cual con tres cables te vale
Un saludo
 
Arriba