Cambio ICP por IGA

salvado2211

Nuevo miembro
Bunas estoy pensando cambiar el ICP que ya no esta operativo por un IGA y así mejorar la seguridad general, pero no sé como cortar la corriente para realizar el cambio en el contador no hay fusibles, solo uno de autoconsumo que creo que es de salida.
Adjunto foto
 

tempran83

Nuevo miembro
Buenas.

Entiendo la situación. Antes de entrar en el procedimiento, necesito aclararte algo importante: El corte lo tiene que hacer la distribuidora El punto de corte aguas arriba del contador **no está accesible para el instalador** es zona de la compañía distribuidora (Endesa, Iberdrola, UFD... según tu zona).
Lo que describes — "solo un fusible de autoconsumo que parece de salida" probablemente es el **fusible de seguridad del contador**, que está **precintado y es propiedad de la distribuidora**. Tocarlo sin autorización es una infracción grave y un riesgo real de electrocución en corriente no limitada.
Cómo hacerlo correctamente:
Opción 1 — Solicitud de corte a la distribuidora** Llamas a la distribuidora de tu zona y solicitas un **corte temporal para trabajos**. Con el número CUPS del suministro te lo gestionan. En muchas zonas lo resuelven en 24-48h para instaladores registrados.
Opción 2 — Solicitud a través del comercializador** Si la distribuidora no responde rápido, el comercializador del cliente puede tramitarlo.
Opción 3 — EPI y trabajos en tensión (solo si estás habilitado)** Si tienes habilitación para **trabajos en tensión (TBT)**, puedes trabajar aguas abajo del contador con el ICP existente abierto. Pero dado que dices que el ICP no está operativo, esta vía no aplica aquí. Lo que sí puedes preparar mientras esperas el corte:
  1. Confirmar el **calibre del nuevo IGA** según la potencia contratada.
  2. Verificar que el nuevo IGA tiene **poder de corte ≥ Icc en ese punto (mínimo 10kA recomendado en cabecera).
  3. Comprobar que el diferencial aguas abajo tenga In ≥ In del IGA que vas a instalar

¿Qué potencia tiene contratada el suministro y cuántos módulos tienes disponibles en el cuadro? Así te confirmo el calibre del IGA adecuado.
 

Raúlmc

Miembro
Te recomiendo que contrates a un profesional competente y cualificado, por el hecho de que normalmente es un trabajo en tensión que suele resolverse en 5 minutos.
 

ummowoe

Nuevo miembro
Veo algo que no acabo de entender.

El ICP es un Interruptor de Control de Potencia que es obligatorio en las instalaciones electricas desde el RD 2002 y en realidad lo que sirve es para "ayudar" a las Distribuidoras a que la gente no use mas potencia que la que ha contratado, en realidad es un IGA con un calibre mas exacto, con la incorporacion de los contadores digitales, ese ICP esta incorporado en los mismos y no hace falta montarlo a parte.

El IGA o Interruptor General Automático si te va a hacer la instalacion segura pero ten en cuenta que ambos elementos son obligatorios en las instalaciones eléctricas y se dedican a cosas diferentes.

Para hacer un corte que afecte al contador tienes que abrir los fusibles de la CGP (Caja General de Proteccion) que es la que marca el limite de la propiedad electrica de los abonados, y como bien dice Raulme, deberias contratar a un instalador electrico autorizado que te haga el trabajo, tanto por seguridad personal como reglamentaria.

Saludos
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Es INCIERTO que el ICP sea obligatorio (si se tiene contador "inteligente") ya que tras un Real Decreto del 2007 dejó de serlo (tal como recoge la revisión 2 de la Guía ITC BT-17)

1777776547916.png

También está recogido en la consulta que hizo APIEM en su momento

1777776683524.png
 

ummowoe

Nuevo miembro
No dije que fuera obligatorio el ICP, refiriendome a una instalacion a parte, si se tiene el contador inteligente, ya que el propio contador incorpora esa funcion de limitacion de potencia por software, y de hecho se puede activar y desactivar desde los centros de control de las Distribuidoras, si se ha entendido lo contrario, ruego se lea bien lo que puse al final del parrafo: "con la incorporacion de los contadores digitales, ese ICP esta incorporado en los mismos y no hace falta montarlo a parte."

Añadir finalmente que al integrarse la funcion de limitacion de portencia en los contadores digitales se ha logrado dar solucion a una reclamacion antigua de los abonados centrada en que se permita usar integramente la potencia contratada en instalaciones trifásicas, ya que los ICP separados no resolvian exactamente.
 
Última edición:
Arriba