Buenas.
Entiendo la situación. Antes de entrar en el procedimiento, necesito aclararte algo importante: El corte lo tiene que hacer la distribuidora El punto de corte aguas arriba del contador **no está accesible para el instalador** es zona de la compañía distribuidora (Endesa, Iberdrola, UFD... según tu zona).
Lo que describes — "solo un fusible de autoconsumo que parece de salida" probablemente es el **fusible de seguridad del contador**, que está **precintado y es propiedad de la distribuidora**. Tocarlo sin autorización es una infracción grave y un riesgo real de electrocución en corriente no limitada.
Cómo hacerlo correctamente:
Opción 1 — Solicitud de corte a la distribuidora** Llamas a la distribuidora de tu zona y solicitas un **corte temporal para trabajos**. Con el número CUPS del suministro te lo gestionan. En muchas zonas lo resuelven en 24-48h para instaladores registrados.
Opción 2 — Solicitud a través del comercializador** Si la distribuidora no responde rápido, el comercializador del cliente puede tramitarlo.
Opción 3 — EPI y trabajos en tensión (solo si estás habilitado)** Si tienes habilitación para **trabajos en tensión (TBT)**, puedes trabajar aguas abajo del contador con el ICP existente abierto. Pero dado que dices que el ICP no está operativo, esta vía no aplica aquí. Lo que sí puedes preparar mientras esperas el corte:
- Confirmar el **calibre del nuevo IGA** según la potencia contratada.
- Verificar que el nuevo IGA tiene **poder de corte ≥ Icc en ese punto (mínimo 10kA recomendado en cabecera).
- Comprobar que el diferencial aguas abajo tenga In ≥ In del IGA que vas a instalar
¿Qué potencia tiene contratada el suministro y cuántos módulos tienes disponibles en el cuadro? Así te confirmo el calibre del IGA adecuado.