Cuando conecto el buscapolos al enchufe de una casa, se ilumina tanto en la fase como en el neutro. Con la misma intensidad. Es un buscapolos de los de lámpara de neón.
¿Esto quiere decir que hay un problema con la toma de tierra?. Ocurre en todos los enchufes.
Gracias
Retorno de Carga: Si hay aparatos encendidos (especialmente aquellos con motores o capacitores, como ventiladores), la fase puede retornar parcialmente a través del neutro.
Sistema Bifásico: En algunos lugares, la acometida son dos fases de sin un neutro real, lo que provoca que ambas líneas enciendan la herramienta.
Van las fotos. Si este buscapolos lo conecto en mi casa, solo se ilumina en una de las dos clavijas del enchufe, pero en esta otra casa de un amigo en el pueblo, se ilumina en las dos clavijas del enchufe
Uff,
lo único que te podría decir es, que bajes los tres automatismos de abajo y con todo apagado midas aguas arriba, para ver si se enciende el led con lo que viene del contador, si enciende podría ser una instalación bifásica, si no se enciende en uno de los polos, seria un retorno, como puse en mi primer post