Hola
En este enlace tienes un esquema típico de una bomba de depuradora comandada por reloj temporizador.
	
	
		
			
				
			
			
				
				La recherche intelligente de Bing facilite la recherche rapide et vous récompense.
				
					
						
							
						
					
					www.bing.com
				
 
			 
		 
	 
Con relación al guardamotor decir que haberlo lo hay monofásico pero te será difícil de localizar. En su sustitución se coloca uno trifásico, y para que no salte por falta de carga en una de sus fases se pone en serie con una de las existentes, como puedes observar en esta captura

Si te decantas por el que viene en el esquema sería este Schneider
	
	
		
			
				
			
			
				
				Schneider Electric España. GV2ME08 - Disyuntor de motor magnetotérmico GV2ME - 2,5/4A
				
					
						
							
						
					
					www.se.com
				
 
			 
		 
	 
Con relación al contactor si lo colocas tripolar sería este (en este caso no es necesario seriar el polo que queda libre)
	
	
		
			
				
			
			
				
				Schneider Electric España. LC1D09P7 - Contactor Tesys D - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 230 V CA bobina
				
					
						
							
						
					
					www.se.com
				
 
			 
		 
	 
Si lo colocas monofásico tendrás que ir a uno de superior intensidad, teniendo en cuentas que estos se referencia para AC1, Para poder colocarlo en AC3 debes disminuir su intensidad a 1/3 como poco (o sea que para tu bomba necesitarías 16 A en AC1
En caso de llevar el cuadro otro tipo de aparellaje (pulsadores, lámparas de señal, niveles, etc deberás dotarlo con transformador de mando
Saludos