Nuevo miembro
Buenas tardes. Como puedo saber en un mural de frío donde hay 8 balastros y 16 tubos fluorescentes aproximadamente cual es el balastro que no funciona. A veces hay balastro para 1 tubo y en otros para 2. Yo solo tengo apagado 1 tubo y toco los balastros y están igual de temperatura todos. Se puede usar lápiz detector de tensión ??? O como averiguo cuál es?
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
Hola
Lo primero de todo indicar que "balastro" es la capa de grava que utiliza para drenar las vías de ferrocarril. O la capa de macadam que se echa antes del pavimento de las carreteras. En temas eléctricos las reactancias se llaman (por lo finolis) balastos

Dejando al lado asuntos gramaticales y centrándonos en el problema, decir que no indicas si los balastos son electrónicos. Y tampoco sabemos por qué descartas que sea el tubo el que esté mal. En caso de que fueran balastos electrónicos, y uno estuviera mal, calentar seguiría calentando ya que la posible diferencia de temperatura, por carga, no la apreciarías tú con los dedos

Tampoco hay varita mágica para saber si el tubo que falla corresponde al balasto de uno o dos fluorescentes. Hay que seguir el cableado. Pero esto casi mejor que lo haga un electricista, ya que igual te llevas un disgusto con la tensión de salida que da el balasto al arrancar. Quedas avisado

Saludos
 

Manitas

Nuevo miembro
Hola
Lo primero de todo indicar que "balastro" es la capa de grava que utiliza para drenar las vías de ferrocarril. O la capa de macadam que se echa antes del pavimento de las carreteras. En temas eléctricos las reactancias se llaman (por lo finolis) balastos

Dejando al lado asuntos gramaticales y centrándonos en el problema, decir que no indicas si los balastos son electrónicos. Y tampoco sabemos por qué descartas que sea el tubo el que esté mal. En caso de que fueran balastos electrónicos, y uno estuviera mal, calentar seguiría calentando ya que la posible diferencia de temperatura, por carga, no la apreciarías tú con los dedos

Tampoco hay varita mágica para saber si el tubo que falla corresponde al balasto de uno o dos fluorescentes. Hay que seguir el cableado. Pero esto casi mejor que lo haga un electricista, ya que igual te llevas un disgusto con la tensión de salida que da el balasto al arrancar. Quedas avisado

Saludos
Siento mi ignorancia. Vuelvo a repetir la pregunta con un detector de voltaje se podría?
 

Coitocircuito

Miembro Bronce
Siento mi ignorancia. Vuelvo a repetir la pregunta con un detector de voltaje se podría?
Te vuelvo a repetir lo mismo, si no sabes de qué va el tema déjalo en manos de un PROFESIONAL. Un fluorescente necesita ALTA TENSIÓN para arrancar, durante un breve periodo de tiempo y luego provoca una caída de tensión. Si conectas el aparato de medida durante el periodo de arranque TE LO CARGAS y si mides, sin que el tubo llegue arrancar, esa caída de tensión estaría presente, a no ser que el balasto estuviera cortado
 

PcFex

Miembro activo
Quizás, se debería de replantear poner todos esos tubos a led, anulando los balastos, se quitaría problemas futuros, aparte de que los tubos led ahora son casi mas baratos que los convencionales.
por supuesto, dejándolo en manos de un profesional.
 

Manitas

Nuevo miembro
Te vuelvo a repetir lo mismo, si no sabes de qué va el tema déjalo en manos de un PROFESIONAL. Un fluorescente necesita ALTA TENSIÓN para arrancar, durante un breve periodo de tiempo y luego provoca una caída de tensión. Si conectas el aparato de medida durante el periodo de arranque TE LO CARGAS y si mides, sin que el tubo llegue arrancar, esa caída de tensión estaría presente, a no ser que el balasto estuviera cortado
Pues ya lo solucioné. Pase una guía, subí el cable de los fluorescentes nuevo. Cambié el balasto, lo conecté correctamente y todo funciona correctamente.
 