lagon

Nuevo miembro
Creo que si hubieras leído "a fondo" este post no estarías ahora con la duda: ahí ya viene reflejado en sobretensiones y el cable al que aludes

Ver el archivo adjunto 6279
Como apunté el sobretensiones es obligatorio según la compañía (aunque en realidad a quién beneficia es al cliente). No obstante para el REBT también es obligatorio SIEMPRE Y CUANDO MODIFIQUES LA INSTALACIÓN: si sigues con la misma potencia, como hasta ahora, nadie te va exigir nada (de momento)

Ver el archivo adjunto 6280
Leído a fondo está, lo único es que se me escapan algunos conceptos. Por eso quizás pregunto lo mismo hasta que lo entiendo.


Según veo lo que debería cambiar sería el cable desde el contador hacia adentro ? Con uno de 10mm o 16mm ? Y ese sería el que conecta al IGA y al diferencial? Es lo que he entendido.
 

lemmy

Miembro
Hola
No conozco la normativa de todas las compañías distribuidoras de este país todavía llamado España, pero creo que el combi IGA+PST (permanentes y transitorias) ya lo obligan a montar la mayoría de ellas. Ahora bien, se obliga su instalación cuando la vivienda es nueva o se ha realizado una reforma completa que incluya legalización con un CIE ("boletín") de un instalador. Si la vivienda es antigua y en su momento cumplía con la normativa vigente, nadie te puede obligar a poner un combi.

Ahora bien, una cosa es que no sea obligatorio y otra es que sea muuuuy recomendable, sobre todo con una acometida aérea. Más que nada por tu propia seguridad, y porque se lo comunicas al seguro de la vivienda para que te rebaje la cuota. Y si pone pegas, le informas amablemente que la competencia si descuenta un porcentaje de la prima; y que te vas a cambiar con ellos. Ya verás como ahora al comercial si le aparece una oferta de última hora.

Saludos
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Según veo lo que debería cambiar sería el cable desde el contador hacia adentro ? Con uno de 10mm o 16mm ? Y ese sería el que conecta al IGA y al diferencial? Es lo que he entendido
El cable que tienes que cambiar es el de la DI (Derivación Individual) , que va desde el contador a la caja de automáticos. Es un tipo de cable específico no sirve cualquiera - Su sección mínima es de 6 mm2 PERO va ligada a su longitud
El contador NO LO PUEDES TOCAR PARA NADA, tiene que estar precintada su tapa de conexiones
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Ahora bien, una cosa es que no sea obligatorio y otra es que sea muuuuy recomendable, sobre todo con una acometida aérea. Más que nada por tu propia seguridad, y porque se lo comunicas al seguro de la vivienda para que te rebaje la cuota. Y si pone pegas, le informas amablemente que la competencia si descuenta un porcentaje de la prima; y que te vas a cambiar con ellos. Ya verás como ahora al comercial si le aparece una oferta de última hora.

Saludos
Si el comercial de seguros es "listo" esa teoría te la echa abajo en un pis pas: te pedirá presentes "papela con cara" de que la instalación fue adecuada al nuevo REBT. Así que si solo piensas reformar la instalación parciarmente jodido lo vas a tener...
 

lagon

Nuevo miembro
Una cosa estoy hablando con un chico que hace cositas de electricidad pero no puede hacerme el boletín. Dice que el no puede cambiar el cable desde el contador hasta el cuadro . Esto es así ? Tengo entendido que del contador al cuadro si puedo mientras no lo declaré verdad ?
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Sigo opinado que no lees (o interpretas) lo que se te dice: EL contador está precintado (debiera estar, si no tendrás un problema gordo a futuro)
Para cambiar ese cable hay que desprecintar y, obviamente, si el muchacho es responsable no lo va hacer

1769446711400.png
Y si, por un supuesto, hablas con la comercializadora, le expones el caso y te dan autorización para desprecintar, que sepas que eso solo lo puede hacer la distribuidora y que te lo tienen que dar por escrito
 

lagon

Nuevo miembro
El cable que tienes que cambiar es el de la DI (Derivación Individual) , que va desde el contador a la caja de automáticos. Es un tipo de cable específico no sirve cualquiera - Su sección mínima es de 6 mm2 PERO va ligada a su longitud
El contador NO LO PUEDES TOCAR PARA NADA, tiene que estar precintada su tapa de conexiones
Pero aquí me estás diciendo que tengo cambiar el cable que va desde el contador a la caja de automáticos.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Pero aquí me estás diciendo que tengo cambiar el cable que va desde el contador a la caja de automáticos.
Lo vamos a dejar aquí para no ponerme de mala hostia: no soy yo quien dijo de cambiar ese cable: esto lo escribiste tu

Ayer estuve hablando con un compañero y me dijo que debería cambiar el cable desde la caja blanca que se ve a mitad de fachada. Que debería poner una manguera de 16mm desde ahí hasta el cuadro?

Yo solo te dije el cable a cual se refería

Así que para evitar nuevos malos rollos doy por concluida mi intervención en este post
 

lagon

Nuevo miembro
Bueno aun así yo te agradezco el esfuerzo en explicarme aunque algunas cosas no haya llegado a entenderlas. Es difícil explicar determinados conceptos a alguien que es lego en un campo. Gracias y que tengas buen día!

Intentaré hacerme un esquema final y si alguien me echa un cable estupendo, bueno saludos para todos el mundo y disculpen las molestias.
 

Coitocircuito

Miembro Oro
Bueno aun así yo te agradezco el esfuerzo en explicarme aunque algunas cosas no haya llegado a entenderlas. Es difícil explicar determinados conceptos a alguien que es lego en un campo. Gracias y que tengas buen día!

Intentaré hacerme un esquema final y si alguien me echa un cable estupendo, bueno saludos para todos el mundo y disculpen las molestias.
¡Manda huevos ! como dijo Federico (Trillo, en el Congreso en 1997)

No solo eres de cortas entendederas sino que entraste aquí haciéndote pasar por "listo"

Algun consejo de que deberia cambiar? es una casa de campo y estoy haciendo yo la mayor parte de la reforma. Trabaje hace muchos años en una empresa de multiservicios, pero cambie de sector y estoy bastante desconectado.
 

lagon

Nuevo miembro
Buenas solo pasaba para dejar una foto del resultado, a pesar de ser corto de entenderas e ir de listo.. lo he conseguido gracias a todos, todas y todes, un abrazo !!
 

PcFex

Miembro Plata
Nunca me gusto alimentar el diferencial aguas abajo, funciona igual, es constumbre.
No te llegaban los cables de la DI ?? que pusiste el general donde el espacio del ICP, que por cierto, te lo podrías haber ahorrado,


IMG-20260131-120508.jpg


Ya no hace falta poner cuadros con espacio para el icp.
que detalle innecesario, ponerle el precinto de nuevo y qué menos que una tapita

cuadro-empotrar-pvc-hager-golf-de-24-elementos.jpg
 
Última edición:

Coitocircuito

Miembro Oro
Nunca me gusto alimentar el diferencial aguas abajo, funciona igual, es constumbre.
No te llegaban los cables de la DI ?? que pusiste el general donde el espacio del ICP, que por cierto, te lo podrías haber ahorrado,


IMG-20260131-120508.jpg


Ya no hace falta poner cuadros con espacio para el icp.
que detalle innecesario, ponerle el precinto de nuevo y qué menos que una tapita
No se puede ahorrar el ICP ya que no tiene contador inteligente

1769919918223.png

Y sigo diciendo que es de cortas entendederas, que el ICP no lo tiene que tocar

1769920180238.png

Va y quita el ICP, así por la de buenas. o_O
El ICP es un elemento de control de medida, no de protección. Su curva de disparo es diferente y no se puede sustituir por otra curva. Por eso tiene el precinto

Con referencia a alimentar el ID por abajo decir que es específico para ese supuesto y que no representa ningún peligro al incorporar la tapa cubre bornas. Además trae hasta flecha indicativa del sentido de la corriente

Como se observa esa opción "es buena" al poder colocar el peine que aúna tanto ID como automáticos, sin necesidad de meter hilos a los puentes (aunque hay una borna específica para ese supuesto y que ni dios utiliza) La hay con entrada de cable por la parte superior. o por un lateral
 

PcFex

Miembro Plata
C.C, si este señor vive en España, ya todos los contadores son de telegestion

Vista creada con IA
No, no es necesario instalar un
Interruptor de Control de Potencia (ICP) físico en el cuadro eléctrico si ya dispones de un contador inteligente de telegestión. Estos contadores integran la funcionalidad de control de potencia, haciendo la función del ICP y cortando el suministro si se excede la potencia contratada.
Aspectos clave:
  • Función integrada: El contador digital actúa automáticamente como limitador, por lo que el ICP físico en el cuadro eléctrico se vuelve redundante.
  • Retirada del ICP: Muchas guías recomiendan retirar el ICP antiguo, pero esto debe ser realizado por un electricista autorizado para asegurar que el cuadro eléctrico cumpla con la normativa.
  • Rearme del suministro: Cuando el contador de telegestión corta la luz por sobrepasar la potencia, el restablecimiento se realiza desconectando aparatos y esperando unos segundos o minutos (a veces con un leve corte manual del interruptor general).
  • Obligatoriedad de control: Aunque el dispositivo físico no sea necesario, el control de potencia en sí mismo sigue siendo obligatorio.
En resumen, con la telegestión, el ICP integrado en el contador sustituye al interruptor físico tradicional.

hasta lo dice este pa....edito por si acaso

 

Coitocircuito

Miembro Oro
C.C, si este señor vive en España, ya todos los contadores son de telegestion

Vista creada con IA
No, no es necesario instalar un
Interruptor de Control de Potencia (ICP) físico en el cuadro eléctrico si ya dispones de un contador inteligente de telegestión. Estos contadores integran la funcionalidad de control de potencia, haciendo la función del ICP y cortando el suministro si se excede la potencia contratada.
Aspectos clave:
  • Función integrada: El contador digital actúa automáticamente como limitador, por lo que el ICP físico en el cuadro eléctrico se vuelve redundante.
  • Retirada del ICP: Muchas guías recomiendan retirar el ICP antiguo, pero esto debe ser realizado por un electricista autorizado para asegurar que el cuadro eléctrico cumpla con la normativa.
  • Rearme del suministro: Cuando el contador de telegestión corta la luz por sobrepasar la potencia, el restablecimiento se realiza desconectando aparatos y esperando unos segundos o minutos (a veces con un leve corte manual del interruptor general).
  • Obligatoriedad de control: Aunque el dispositivo físico no sea necesario, el control de potencia en sí mismo sigue siendo obligatorio.
En resumen, con la telegestión, el ICP integrado en el contador sustituye al interruptor físico tradicional.

hasta lo dice este pa....edito por si acaso


No soy yo quien dijo poseer "contador antiguo de ruleta". Así que si el fulano dice tener ese contador no seré yo quien lo desmienta

Por otro lado, según las compañías eléctricas, tienen sustituido el 99,4 % (promedio) de los contadores. O sea que aún falta el 0,6 %.
Concretado: de un parque de 27.470.738 hay instalados 27.371.353 Lo que nos lleva que aún faltan por instalar 99.385 contadores (que no son pocos)

Las causas de que esté así son estas

1769951860617.png

Y en cuanto a que todos sean accesibles, para su lectura en red, eso está regido por otro plan, que creo recordar abarca hasta el 2031
 

PcFex

Miembro Plata
La caja del contador la tiene fuera, lo de accesos imposibilitados eso se descarta, lo único que no se ve lo que hay dentro por la mala calidad de la foto.


Screenshot-2026-01-25-10-14-51-124-com-google-android-apps-photos.jpg


También sabemos que la legislación va más lenta , de lo que se hace sobre el terreno....

cable-trifacil-3-10-1-5-exzhellent-general-cable.jpg


Como tener que poner a la DI el cable rojo de 1.5mm, para el contactor de tarifa nocturna, cuando no existe ya esa tarifa
 