>Desde de Septiembre de 2003 es obligatorio que los automáticos sean de corte OMNIPOLAREn principio creo que aguantare con 4.4kW.
el cable que llega del contador al ICP es de 4mm casi seguro aunque como es una segunda residencia no puedo ir ahora a medir.
el contador es antiguo de ruleta entiendo que tengo que poner IGA.
>Si el cable fuera de 2,5 mm2 no podrías tener 4,4 kW (20 A) sino 3,3 kW (16 A) a riesgo de quemar la instalaciónte pongo un esquema contando con que la instalacion sea de 4mm si fuera de 2.5 en alguna seccion cambiaria algo ?
>De calidad media tiene la gama Schneider Resi9; mas económica tienes Soleralos materiales comprare algo de calidad media y tenia pensado obramat o bricodepot
>El peine es para no tener que hacer los puentes con cable: son superseguros ya que las dobles conexiones, con cable, suelen ser origen de falsos contactos. No obstante al tratarse solo de 2 circuitos podría prescindirse de él. Eso sí, los puentes tienen que ser con el color de cable que corresponda, no como lo tienes hecho actualmente con cable azulel peine bipolar no se para que sirve o en que tendria que usarlo. y me han comentado que el cable gris que viene del contador esta mal pues deberia conectar en el ICP no puentear directamente al diferencial quemado.
>Sí, así este subo un esquema muy cutre pero creo que se entiende. quiero gastar lo menos posible porque es una segunda residencia que vamos a ir pocas veces al año pero hacer las cosas con seguridad.
>De eso poco se puede decir u opinar: habría que seguir los circuitos para ver si hay cableado entremezcladotambien dejo foto de la caja de registro que esta justo encima de el cuadro a ver si aclara algo .. muchas gracias por tus respuestas ...
>Legrand es una buena marca. No puedo asesorarte sobre ese en particular porque no me sale el precio, ya que en mi Obramat local no disponen de élHola de nuevo, estoy planteando la compra.
Había pensado ir a obramat ya que tengo que coger más cosas para la reforma.
Y coger este diferencial para sustituir el quemado: https://www.obramat.es/productos/diferencial-2p-40a-30ma-ac-maneta-naranja-legrand-25080090.html
> La instalación aguanta lo que aguanta en cable, es decir que si tienes las secciones protegidas con el automático que corresponde no hay mayor problema. Tema aparte es cómo estén hechos los empalmes, y si hay conectados a ellos cables de menor sección en cajas de empalme por ejemploCrees que haciendo solo este cambio y saneando el cableado que se quemó, podría aguantar un tiempo. Sabiendo que no puedo demandar demasiado. ?
> Te lo expliqué anteriormente: el corte Omnipolar es obligatorio desde septiembre de 2003. Anteriormente solo se protegía la fase, no el neutro. Por tanto al ser el ICP unipolar "no tiene agujeros" para conectar otro cable. Al colocar ahora el IGA bipolar ya tienes ese supuesto cubiertoPor otro lado he observado que el cable gris que viene del contador o caja de registro ( aún no sé de dónde viene) conecta directamente al diferencial que se ha quemado , la instalación está bien así o ese cable gris debería conectar al icp ? No sé porque han hecho este puente. ?
> Para mi no es mayor inconveniente hacer lo que pides: solo tienes que elegir marca. Lo que no debieras hacer es mezclar material de distintas marcas. No por nada, sino por dar sensación de que se anduvo "a retales" del mejor postor.Me da cosita pedirlo pero si pudieras ponerme los productos que tengo que comprar me harías un favorazo, porque cuando me pongo a mirar veo varios que parecen iguales y me lío.
A ver si me queda claro y le meto mano la semana que viene.
Muchísimas gracias, un saludo!