Medir aislamiento entre conductores activos (fase,neutro) y respecto a tierra...por encima de 0.5 M-ohm debe de estar, medir fugas de los magneto-termicos con un tercio de los 30 mili amperios ya puede saltar. Prueba a dividir 3 y 3 con un diferencial mas
Habría que hacer las medidas reglamentarias antes de declinarte por un SI, medidas de fugas, aislamiento, armónicos, tierra.
Dependiendo del resultado ya habría que optar por otras opciones (compañía distribuidora)
Medir fugas de corriente, medir aislamiento de conductores y si esto está en parámetros correctos instalar un superinmunizado, puede ser perturbaciones de red...suerte