Resultados de búsqueda

  1. C

    Desbalanceo de Cargas en red trifásica

    Hola con todos, tengo un problema que me está reventando la cabeza porque nunca me ha sucedido antes. Tengo un transformador trifásico de 150 KVA con aproximadamente 2 años de uso, tengo unos cuantos motores conectados a la red que en promedio consumen 140 amp trabajando a 220 V. Mi problema es...
  2. C

    Mejor opción para arrancar soplador de aire

    Después de una cuántos días de selección, adquisición, instalación y configuración inicial mi ventilador arranca muy bien. Te agradezco mucho por tu ayuda, al final me decidí por el arrancador suave Siemens 3RW4436, eso sí, siempre lo arranco sin carga y cuando ya tengo todo lo demás prendido...
  3. C

    Mejor opción para arrancar soplador de aire

    Te agradezco mucho por tu respuesta, te comento que actualmente al soplador lo arranco sin carga es decir, cerrada totalmente la regulación, así es como me dan los valores de 450 amp pico al arranque. Analizando la posibilidad de sustituir el arranque estrella-delta me encuentro en el dilema del...
  4. C

    Mejor opción para arrancar soplador de aire

    Buenas tardes a todos, pues me encuentro en un dilema y no he encontrado una solución aún. Les comento, tengo un soplador de aire que funciona con un motor trifásico de 37kw a 220v 60 hz con un arranque estrella-delta, el tema es que cuando realizo el arranque la corriente inicial asciende hasta...
  5. C

    Problema con conmutador en tablero

    Hola chicos, dispongo de un tablero eléctrico totalmente nuevo que es parte de una máquina pulverizadora. Arrancamos todos los motores sin carga y sin colocar las bandas y todo fue correcto. El día de hoy colocamos las bandas en los motores y los arrancamos con la pulverizadora en vacío, es...

Te puede interesar

material electrico
Arriba