Resultados de búsqueda

  1. C

    Porqué no alcanzo 220 volts en sistema trifásico

    Agradezco mucho tú información. Ha Sido de mucha ayuda
  2. C

    Porqué no alcanzo 220 volts en sistema trifásico

    Buen día, las medidas las tomaron ayer desde la.salida del transformador antes de llegar al medidor y varían en dos volts. Ahorita a las 7 de la mañana las lecturas son las siguientes L1 y neutro 122 L2 y neutro 118.5 L3 y neutro 124.3 L1 y L2 205 L1 y L3 215 L2 y L3 208 Ya fui a CFE y me...
  3. C

    Porqué no alcanzo 220 volts en sistema trifásico

    Buenas noches, ojalá puedan apoyarme a resolver un problema. Tengo un transformador trifásico que alimenta un compresor trifásico a 220. El tema es que hace unos días comenzó una variación de voltaje. Las medidas entre fase y nuestro son las siguientes: F1 y neutro 112 volts F2 y neutro 116...
  4. C

    Cómo hacer funcionar compresor trifasico 220 si sólo tengo 2 fases?

    Buenos días a todos, me llamo Carlos Max y soy nuevo en el foro. No sé si éste tema ya se expuso antes. Tengo un compresor trifasico 220, pero en el lugar dónde va a trabajar sólo se cuenta con servicio electrico monofasico o bifasico de 220 y sale muy caro tender la tercera fase hasta el local...

Te puede interesar

material electrico
Arriba