Cómo hacer funcionar compresor trifasico 220 si sólo tengo 2 fases?

CarlosMAx

Nuevo miembro
Buenos días a todos, me llamo Carlos Max y soy nuevo en el foro.
No sé si éste tema ya se expuso antes. Tengo un compresor trifasico 220, pero en el lugar dónde va a trabajar sólo se cuenta con servicio electrico monofasico o bifasico de 220 y sale muy caro tender la tercera fase hasta el local, hay alguna solución que me recomienden para hacerlo funcionar?
La verdad desconozco de electricidad, me han sugerido variadores de frecuencia, pero no me saben decir que ventajas y desventajas tiene el usarlo, también leí en internet que si ya cuento con dos fases, contrate otro servicio electrico de 110, y de ese servicio tomo la fase viva para acompletar las tres fases, ojalá pueden orientarme, muchas gracias.
 

JTOMMY

Nuevo miembro
El variador de frecuencia te podria solucionar ese problema dependiendo de los HP del compresor (necesitas comprar que soporte alimentación monofasica), ventajas tiene muchas, desventajas que tendrias que programarlo y su alto costo, creo que te saldría mas barato contratar otra fase :)

Y Si contratas otro servicio tendrías que decirle al técnico que identifique y tome la fase que aun no tienes.
 

anniel

Nuevo miembro
lo del variador de frecuencia es una opcion viable pero es mas costoso el variador que un compresor nuevo 2x220 asi que no es recomendable por un tema costos
contratar otro servicio de 110 no es viable ya que seguramente se repetira una de las fases y aunque te manden la tercer fase tampoco es viable por no ser legal ya que una carga no puede ser medida parcialmente por medidores (o contadores) diferentes
existe un metodo para adaptar mediante capacitores un motor trifasico para funcionar con tensiones monofasicas pero en tu caso puntual, tratandose de un compresor, tampoco es viable porque este metodo genera una perdida muy importante en la fuerza del motor y dado que este motor esta calculado para el compresor, con dicha perdida de potencia no tendria la fuerza suficiente y se quemaria
la unica opcion viable que te puedo decir (aparte de pedir trifasica que ya lo descartaste) , es negociar ese compresor que tienen por uno para la tension que disponen, ya sea a traves de un cambio o vendiendo ese compresor y con ese dinero comprar uno adecuado....esto lo pueden hacer solo con el compresor entero y no solamente con el motor ya que no creo que consigan motor bifasico de 7,5 HP (en caso de conseguirlo no habria problemas pero cuidado con la instalacion electrica ya que superara el consumo maximo admitido)....para monofasica o bifasica se tendrian que conformar con un compresor de menor potencia (2.5 o 3 HP)
saludos
 

Magneto

Nuevo miembro
Que tipo de instalación tienes? Tienes 2 fases y neutro a 127/220V?

Si tienes acometida bifásica a 127/220V puedes convertir las 2 fases y neutro en 3 fases con 2 transformadores monofásicos de aislamiento con relación 127-220V. En el secundario se invierte uno de los secundarios.

Pero esto no resulta práctico en potencias altas. Si la potencia es alta lo mejor seria contratar un servicio trifásico 127/220V.

Este montaje solo funciona si las 2 fases y neutro se conectan desde una red trifásica. Si llegan desde un transformador monofasico 3 hilos 120/240V no se puede convertir a trifásica.
Saludos
 

Glasco

Nuevo miembro
Saludo Carlos, lo que esta solicitando lo tengo funcionando por mas de 15 años en Dos Tornos, dos Fresadoras, rectificadora plana, y otros equipos.
de acuerdo a la capacidad del motor, tomas los condensadores necesarios, lo pones en serie, y de ese trabajo sacas una linea imaginaria que completa la tercera fase y te puede funcionar.
 

Te puede interesar

material electrico
Arriba