Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Excedentes al mejor precio con NeoLux Energy Solutions

    A ver, Cristina: Tú vales mucho más que eso, no entres en las aguas procelosas de quienes creen que somos tontos. Nadie, por muy contento que esté con el trabajo que le hayan hecho, entra en un foro para hacer propagan de terceros. Máxime teniendo que darse de alta en el foro Lo que suele...
  2. Coitocircuito

    Duda sobre instalacion del cuadro

    Hay unas fórmulas de cálculo, pero resulta más cómodo recurrir a las tablas del fabricante : caída de tensión en voltios/amperio/kilometro: haces una regla de 3, en relación a tú longitud e intensidad, y te sale directamente. Ese dato lo comparas con la caída de tensión admisible en viviendas...
  3. Coitocircuito

    Duda sobre instalacion del cuadro

    Te explico cómo va el tema Los PIAS no están para proteger los aparatos, sino la línea conectada a ellos. En función de la sección de la línea, calculada para un circuito, se pone el PIA que la protege. Ello no quiere decir que no puedas poner en un cable de mayor sección el PIA de menor...
  4. Coitocircuito

    Ayuda VFD Unitronic B5

    Hola Nunca trabajé con esas marcas, pero el proceso sería el siguiente > Parametrizas el variador en MANUAL y compruebas su funcionamiento > Estableces las comunicaciones con el Visilogic > Entras en el manual en PDF del variador y cambias los parámetros manuales que estas utilizando a los...
  5. Coitocircuito

    Fusible fundido pulsador

    Si te fijas en el recorte que pegué la lampara del City max es la FER 9607, y la de este enlace es la misma (lo puedes ver en los detalles tecnicos, en la parte inferior izda) Así mismo en el recorte dice que la lampara es de 70 mA, lo que concuerda con las caracteristicas de tu modelo...
  6. Coitocircuito

    Duda sobre instalacion del cuadro

    Muy guapo el video: yo doy palabra de hacer esa casa desde los cimientos. Aunque a mis años igual necesitaría un ayudante para los trabajos pesados:)
  7. Coitocircuito

    Duda sobre instalacion del cuadro

    El guardamotor va después del PIA. Es una protección digamos "fina" en la que lo ajustas a la In (intensidad nominal) del consumo de la bomba: Por tanto, si tienes 2 bombas, no puedes repartirlo si las usas conjuntamente. Si fueran de uso independiente si podrías hacerlo con uno sólo, poniendo...
  8. Coitocircuito

    Duda sobre instalacion del cuadro

    Por el poder de corte de los "GV2" no te preocupes que es de 100 KA o_O . En esta página puedes descargar la hoja de datos del producto (en la parte inferior izda) https://www.se.com/es/es/product/GV2ME10/disjuntormotor-magnetot%C3%A9rmico-gv2me-4-63a/
  9. Coitocircuito

    Fusible fundido pulsador

    Hola Cuando se compra en esos sitios (Amazon p.e.) no hay que valorar sólo el coste del transporte que te cobran, sino el que tu gastas por ir a buscarlo en coche o en bus. Así mismo el tiempo que pierdes en hacer ese trayecto. Echas números y luego comparas si te sale a cuenta Saludos
  10. Coitocircuito

    Alta instalador autorizado

    Hola Yo no me dedico a ese campo, pero viendo la OSADÍA que tiene la gente "sin preparar", con las instalaciones eléctricas, dudo que se puedan cobrar "buenos precios" Saludos
  11. Coitocircuito

    Duda sobre instalacion del cuadro

    Poner "a pelo" quiere decir poner sin protección. Si ponenos un automatico de 16 A para proteger un motor de 2A (supuesto) este nunca estará protegido ya que en caso de bloqueo quemará antes el motor de que dispare el automático de 16 A. Por eso hay que poner una protección acorde a la In del...
  12. Coitocircuito

    Duda sobre instalacion del cuadro

    Si, el guardamotor es un térmico asociado al motor, pero este sólo proporciona protección térmica, la magnética (fusibles o automático) la hay que poner aparte. En cambio, con los "modernos" guardamotores (GVM de Schneider, p.e.) la protección va integrada y tienen un poder de corte muy superior...
  13. Coitocircuito

    Fusible fundido pulsador

    https://lamparas-ludory-madrid.com/lampara-14v-1w/ Si pinchas en el producto te lleva a la pag de Amazon donde tienen (comprueba que sea tu ref. de portero)
  14. Coitocircuito

    Duda sobre instalacion del cuadro

    En cierta ocasión fui a poner "dentro de normativa" un taller de fabricación naval ya que iba a pasar una inspección de OCA. Entre las cosas que había mal es que la cabina de pintura tenía un extractor que no tenía guardamotor. Así que miré la potencia del motor y coloqué el que correspondía. ME...
  15. Coitocircuito

    Duda sobre instalacion del cuadro

    Hola Con esos consumos nunca te va saltar el automático de 16 A, aun usándolos todos a la vez. Es mas, lo podrías poner de 10 A. En este caso no estás protegiendo los receptores directamente, sino que lo haces de la línea. Así que tienes que tener en cuenta la sección de estas Con respecto a...
  16. Coitocircuito

    Diferenciar interruptores cuadro eléctrico

    Si, lo del "cuadro de diferenciales" también me llamó la atención. No incidí en ello por no liarla mas :cool:
  17. Coitocircuito

    Duda básica dirección del recorrido por diferencia de potencial

    Hola Verás: Yo llevo con eso de la electricidad y la electrónica desde mucho antes de que se "inventaran las aceras". Por eso puedo hacerte la pregunta de ¿Crees que eso del sentido de la corriente es importante? Paso a explicarte cómo evoluciono ese asunto > Primero dijeron que la corriente...
  18. Coitocircuito

    Diferenciar interruptores cuadro eléctrico

    Hola Debe ser un trabajo "de la hostia" hacer esa comprobación. Tanto como para tener que consultarla en un foro Fíjate tú que los circuitos van numerados, y si se ha hecho con buena praxis coincidirán con el esquema de cableado. Pero, por un "quítame allá esas pajas" el electricista "bailó"...
  19. Coitocircuito

    Conectar equipos monofasicos en red trifasica

    Hola >No hace falta complicarse la vida echando cálculos: vas a la tabla del fabricante del cable el cual te da directamente la caída de tensión en Voltios/Amperio/ Kilómetro y aplicando la regla de 3 sabes el dato >El neutro es el que fija el "0" Si no lo hay habrá diferencias de tensión en...