Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Cálculo de la Resistencia a tierra

    Si, esa es la teoría (como te apunté anteriormente). Ahora bien: imagínate que nuestra tierra es "buena" y la del neutro del trafo está cortada ¿Por dónde circula la corriente de defecto entonces? En este caso (que no es raro que se produzca) si las corrientes de la estrella está equilibradas...
  2. Coitocircuito

    Cálculo de la Resistencia a tierra

    No, no: tienes un error de concepto: la resistencia de la tierra es el valor que da la pica de nuestro domicilio NADA TIENE QUE VER CON LA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, esa no nos interesa para nada a nivel de seguridad, al menos en el régimen del neutro TT Lo que te está liando es el uso de la...
  3. Coitocircuito

    Tomacorrientes en paralelo

    Este foro se emite desde España, donde la normativa es otra: ni hay tomacorrientes de 10 A, ni llaves térmicas de 15 A; no se permite derivar de un enchufe a otro a no ser que estén juntos ambos mecanismos (en la toma múltiple para la TV alguno mas) y cable de 2 mm no lo tenemos comercializado...
  4. Coitocircuito

    luces activables por: 2 interruptores i 1 sensor de movimiento

    Hola Lo que se necesita para ese tipo de montajes es más sencillo de lo que parece: no lleva interruptores ni conmutadores, sino que se comanda por simples pulsadores y un TELERRUPTOR (1 impulso conecta y otro desconecta, desde cualquiera de los pulsadores) En este enlace tienes cómo es su...
  5. Coitocircuito

    potenciómetro/dimmer lámparas led 0,6W mal funcionamiento

    A ver, que una cosa es lo que pasaba con la posible caída de tensión y otra el posible parpadeo que producen ciertos led. Para esto último no hace falta un "aparato" de nombre tan rimbombante : simplemente es un condensador de poliester metalizado (MKP) de 470 nF 400 VAC , Cuesta sobre medio...
  6. Coitocircuito

    Ventilador techo

    Mira a ver si tu ventilador es este y lee la primera reseña, que puede ser un defecto de fábrica https://www.amazon.es/wonderlamp-Ventilador-Retr%C3%A1ctiles-Silencioso-Regulable/product-reviews/B0BVRNF4WC
  7. Coitocircuito

    Ventilador techo

    Haz lo que he insinuado: quita las pilas y deja un día el aparato sin ellas y vuelve a emparejar
  8. Coitocircuito

    Ventilador techo

    Si, cierto: para que se borre la memoria hay que quitar las pilas (incluso dejarlo un tiempo sin ellas para que se agote el condensador de remanencia si lleva). No hice referencia a ello porque, se supone, que ante casos como este, lo primero que se hace es cambiar las pilas. De no ser...
  9. Coitocircuito

    Cambio interruptor conmutado

    Ante tal despropósito no se puede/debe dar soporte: talmente eso parece un base de enchufe NO SE PUEDEN UTILIZAR CONDUCTORES DE PROTECCIÓN (amarillo/verde) como conductores de corriente. Así que cuando lo tengas corregido vuelves a pasar por aquí
  10. Coitocircuito

    Ventilador techo

    Para que le toque a uno/a la lotería hay que comprar el décimo...o esperar a que se lo regalen. Digo esto porque, al menos, nos sabrás decir marca y modelo de ese aparato...
  11. Coitocircuito

    Conexión Sonoff ZBmini

    En casos como este lo que se hay que fiar/guiar es por el esquema que adjunta el fabricante y no hacer experimentos con los que pueda aportar otro fabricante, que puede tener un concepto distinto del sistema de cableado. Sobre el particular no hay nada normalizado (que yo conozca) en Europa, ya...
  12. Coitocircuito

    Programa para generar instalación existente

    Hola Para casos como este yo siempre digo que la bola de cristal la tengo en reparación. Ni en el REBT actual (año 2002) ni en el anterior (1973) figura un esquema tipo de trazas de distribución. En el único sitio donde hay "algo que habla de ello" es en las NTE (Normas Tecnológicas de...
  13. Coitocircuito

    Conexión Sonoff ZBmini

    Pues no sabría que decirte e igual me la tengo que envainar con mi respuesta anterior, según el esquema que adjuntas y según este otro esquema Como ves en el diagrama 1 el funcionamiento es tal y como yo suponía: contactos "s" libres de potencial. Y según el diagrama 2 (que es el que tú has...
  14. Coitocircuito

    Conexión Sonoff ZBmini

    Hola No entiendo mucho de esos aparatos, pero te voy a dar mi opinión: Tanto S1 como S2 son un contacto para abrir/cerrar circuito y, aparentemente, libres de potencial. Lo que tú pretendes hacer no sólo no cierra el circuito, sino que le estás metiendo directamente la fase Saludos
  15. Coitocircuito

    Extractor de baño temporizador

    La "mosquitera" en cuestión es simplemente un filtro de partículas. Está calculada para que no pierda flujo cuando está en optimas condiciones. Si no se le hace mantenimiento periódico se llegará a tupir y perderá rendimiento. Si hay mucha condensación en el baño, y el exterior es zona "de haber...
  16. Coitocircuito

    Extractor de baño temporizador

    Si él te dice que los cambies hazlo, pero no creo que consigas nada: un taladro (por poner un ejemplo) si le das la vuelta a la clavija no gira al revés Quiero hacer una rectificación ya que te dije que ese motor era universal, pero al ver tú foto deduzco que es un motor de espira de sombra...
  17. Coitocircuito

    Edificio sin toma tierra

    Esto es lo que dice el REBT sobre el particular Ahora bien, si tú recalculas la DI y llegas a la conclusión de que con menor sección también sería valida...
  18. Coitocircuito

    Cálculo de la Resistencia a tierra

    Hola Estás haciendo un planteamiento del tema al revés: la "medida buena" de la resistencia de tierra es con el telurometro (o mejor con un medidor de tensiones de paso y contacto, con el cual se inyecta una corriente de varios amperios para medir) ya que con él estás midiendo directamente el...
  19. Coitocircuito

    Extractor de baño temporizador

    Depende de los cables que hayas tocado. Ese ventilador, presumiblemente, es un motor serie, el cual para invertirle el giro hay que cambiar la polaridad del rotor con respecto al estator También es factible hacerlo girar al contrario invirtiendo físicamente la posición del motor, o dándole la...
  20. Coitocircuito

    Cálculo de la Resistencia a tierra

    Hola No sé en qué parte del mundo estás, ni que régimen del neutro estás utilizando, pero aquí en España lo "usual" es que sea TT, donde hay una tierra física en la vivienda y 2 tierras físicas en el Centro de Transformación; una de herrajes y otra para el Neutro, las cuales se miden...