Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Interruptor con tres cables

    Hola Pues si hay un fusible en un circuito de alumbrado unitario "mal asunto" ya que eso significa que aguas arriba hay un fusible "gordo" Podrías seguir manteniendo el fusible metiéndolo (encintado) dentro de la caja. Si optas por tirar por la calle del medio (a expensas de que queme la...
  2. Coitocircuito

    Interruptor con tres cables

    Cuelga una foto de la cara delantera: si hay un mecanismo fusible, en toda lógica, el otro elemento sería un enchufe, no un interruptor. Así que para salir de dudas hay que ver la foto
  3. Coitocircuito

    alimentar circuito trifásico con monofásico

    Hola Ahora se entiende mejor No habría mayor problema, harías una "ñapa" que por un lado tuviera un Cetact monofásico MACHO 1P+N+T (aéreo), y por la otra punta un Cetact 3P+N+T HEMBRA (aéreo) Vas a tener dificultades de conexión, probablemente, porque tienes que llevar los 3 cables de las...
  4. Coitocircuito

    alimentar circuito trifásico con monofásico

    Hola No me enteré muy bien qué es lo que pretendes. Si dibujas un croquis, o haces unas fotos a lo que tienes, igual nos entendemos mejor
  5. Coitocircuito

    Ayuda con este circuito

    Hola Si, también pensé en ello, ya que las lámparas LED funcionan entre 100...250 V, PERO la led llevará un "drive" y con el drive el diodo no funciona:confused: Con el relé FUNCIONA SIEMPRE, no mete cosas raras en el circuito Saludos
  6. Coitocircuito

    Ayuda con este circuito

    Hola Lo tienes que hacer con un mini relé, que coge perfectamente en el hueco del óculo o en interior del foco. Con el interruptor (2) que activa los focos 4 y 5 activas la bobina del relé, el cual tendrá un contacto NC para la activación del foco 3 desde en interruptor 1 y otro contacto NO para...
  7. Coitocircuito

    Repartidor bipolar, peine de perfil bajo y más material

    Hola >Repartidores tripolares sólo los he visto de potencia (que tienen mayor tamaño que un 4P) >Repartidor de tierra comercial tienes este https://adajusa.es/es/repartidores-de-conexion-electricas/3940-repartidor-de-conexion-de-tierra-7-salidas-con-cubierta-8435532839408.html >Si se diera el...
  8. Coitocircuito

    Repartidor bipolar, peine de perfil bajo y más material

    Hay cajas para automáticos que ya disponen de soportes para sujetar las barretas o pletinas de tierra
  9. Coitocircuito

    Repartidor bipolar, peine de perfil bajo y más material

    Hola Si no encuentras repartidor de 3P compras otro de 2P, le desmontas las barretas y las colocas donde te venga en gana (la elevas con un distanciador (una tuerca, p,e.) y la sujetas con el tornillo que mejor se adapte. No obstante esas barretas se venden sueltas, incluso con una protección...
  10. Coitocircuito

    Manchas naranjas en base de teléfono inalámbrico

    Hola Generalmente lleva unas pestañas con un saliente, que entran dentro de un rebaje en el semi cuerpo contrario. Hay que localizarlos y con una púa (como las de la guitarra) tratar de separarlos: Fácil no es, algún enganche siempre se rompe, pero para eso están los tornillos Saludos
  11. Coitocircuito

    ¿Instalación disparatada?

    Hola El foro tiene acceso directo a colgar fotos, sin recurrir a enlaces externos, en los cuales no sabe uno qué se va encontrar... es para que lo tengas en cuenta
  12. Coitocircuito

    Consulta sobre maquinaria con motor trifásico, no arranca

    Hola Vaya por delante que yo, de esa máquina, NPI, pero por lo que cuentas y por analogía con otras (de otro tipo) intuyo que es un problema mecánico por falta de limpieza. Desmonta todo, limpia, trata de mover el eje en vacío y, si va bien, arranca la máquina en vacío, comprueba la tensión en...
  13. Coitocircuito

    Manchas naranjas en base de teléfono inalámbrico

    Hola Pues si no te cayó nada en la base habría que abrir el teléfono para ver si se dañó algún condensador electrolítico. Una vez descartado que no es así entonces se podría eliminar ese óxido con un solvente dieléctrico (WD-40, p.e.) y ponerlo a cargar a ver si sigue funcionando Saludos
  14. Coitocircuito

    Luz conmutada con diodos.

    Hola Pedro A Te había entendido hacerlo con 2 diodos, pero ya he visto que había leído mal. El sistema de doble diodo para duplicar señal lo conozco, ya que se emplea habitualmente en la duplicación de señales en los PLC, existiendo una borna que lo facilita Referente a lo de recortar la onda...
  15. Coitocircuito

    Luz conmutada con diodos.

    Hola Si das con la solución cuélgala aquí, pues me parece que hay un supuesto en el que ese sistema no funciona (que se basa en la polarización de los diodos) Saludos
  16. Coitocircuito

    verdadero / falso

    1 el consumo del motor aumenta gradualmente cuando se esta abriendo la valvula de descarga de la bomba Si, el consumo del motor es proporcional al caudal del liquido que vehicula 2. el consumo del motor aumenta gradualmente cuando se cierra parcialmente la valvua de...
  17. Coitocircuito

    Detectores de metales

    Hola Con los cables apantallados para alimentar la máquina poco vas a resolver (por no decir nada) . Donde tienes que tener esos cables y FILTROS es en los variadores, para que estos no metan perturbaciones al detector Primordial es que no vayan por la misma bandeja la alimentación de ambos...
  18. Coitocircuito

    Detectores de metales

    Hola Detectores de metales hay para varios supuestos, tanto para detectar en sólidos, líquidos (ambos vehiculados a través de tuberías) o "al aire". Así que explica cual es tu proceso ya que el origen de las perturbaciones es diferente Saludos
  19. Coitocircuito

    Motor trifásico

    Medirías la Tensión Simple, es decir 230 V La intensidad de fase y linea es la misma en la conexión estrella Si, pero no: la intensidad que figura en la placa del motor es a PLENA CARGA

Te puede interesar

material electrico
Arriba