Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Conmutadores.

    Tienes que conectar > L1, L2 a los puentes de un conmutador > N1, N2 a los puentes del otro conmutador Y hacer los puentes que indica ahí, en forma de aspa
  2. Coitocircuito

    Conmutadores.

    Hola Me da la impresión que tienes tal cacao mental digno de reseñar... o bien no sabes cómo funciona una conmutada EN ELLAS NO HAY NEUTRO (este va directo a la bombilla) > Fase, o retorno lámpara, van a L y puentes a los N1; N2 en ese caso > Los puentes se pueden conectar sin seguir un...
  3. Coitocircuito

    Boletinos eléctricos

    Me parece que te columpias un poco, vamos que no sabes por dónde andas. Lo digo porque una cosa es el Boletín Eléctrico y otra el Certificado Energético... Son conceptos diferentes
  4. Coitocircuito

    Consulta Grupo Electrogeno

    > Tú planteamiento es erróneo, tienes que fijarte en el triángulo de potencias: los 6 A son de potencia activa; reactiva e inductiva no los registra el contador en circuitos monofásicos. > La sobre corriente de arranque de un motor esta comprendida entre 1,5...7 veces la In. Cuanto mayor es el...
  5. Coitocircuito

    Ayuda! Cómo debe enchufarlo?

    Para ese caso tienes que proveerte de un par de regletas y unir en una de ellas los cables marcados como 1 y 2 El otro cable 3 lo introduces en otra regleta a fin de que quede aislado En el otro conmutador NO TIENES QUE HACER NADA, en previsión de que ese conmutador, cuando cambie de inquilino...
  6. Coitocircuito

    Tengo un problema eléctrico en mi casa

    La ALTA TENSIÓN es un sistema de distribución eléctrica, entendiéndose como tal la de corriente alterna trifásica de frecuencia de servicio inferior a 100 Hz, cuya tensión nominal eficaz entre fases sea superior a 1 kV. Nada tiene que ver con tener "tensión alta" en la vivienda...
  7. Coitocircuito

    Ayuda! Cómo debe enchufarlo?

    Efectivamente no sé qué películas te montas, o si no entiendes bien lo que se escribe: claramente indico el supuesto que pudiera ser, ese tipo de montaje es "normal" en viviendas que tienen "sus años" (caso que nos ocupa, al tener una base enchufe que está fuera de normativa desde 2002) Si el...
  8. Coitocircuito

    Tengo un problema eléctrico en casa ayuda

    No citas el país donde moras, pero la tensión de 280 V no es usual su distribución. De estar a este lado del charco, si realmente existiera ese valor de tensión, sería a causa de un corrimiento del neutro, cosa que te debiera solucionar la Distribuidora de electricidad Si realmente hay esa...
  9. Coitocircuito

    Consulta Grupo Electrogeno

    Hola Como primer paso hay que hacer la conversión entre unidades, separar churras de merinas, como se suele decir > La potencia del grupo está en KVA (Potencia aparente) > La potencia de AA está en Watios (Potencia activa) > La relación entre ellas la determina el FDP (Factor de potencia)...
  10. Coitocircuito

    Ayuda! Cómo debe enchufarlo?

    Hola Lo primero que tienes que saber, o cerciorarte, es que ese interruptor esté asociado al enchufe y no a un punto de alumbrado. De ser así (cortar enchufe) la conexión sería como la primera figura: la fase llega al fusible, de la salida de este conecta a uno de los polos del enchufe y el...
  11. Coitocircuito

    Se puede poner un subcuadro

    Veo que te has fijado en que trato de ayudar a TODO aquel que consulta en el foro, sea de la temática que sea (por formación y experiencia abarco más campo que el de la electricidad), que aporto soluciones, o las busco si llega el caso (contrastándolas) pero todo tiene su límite: en el caso de...
  12. Coitocircuito

    Se puede poner un subcuadro

    No quieras blanquearte que "no lo haces por saber" y menos aún "por curiosidad" Entraste en el foro queriendo hacerte pasar por electricista (a ver si colaba) y planteando un supuesto que, en mi primera respuesta, ya se te dijo qué había. Como no era "acorde a tus intereses" (al tirar abajo tus...
  13. Coitocircuito

    Empalmar cablea diatintos colores

    Cuelga una foto donde se vea la parte trasera del altavoz, de donde sale esa manguera negra y el enchufe de alimentación
  14. Coitocircuito

    Empalmar cablea diatintos colores

    A ver si la vas a liar : esa manguera de color negro, con cable rojo y negro, ¿De dónde viene? ¿Dónde la sacaste? ¿Qué aislamiento tiene? Así mismo no sé quién te habrá hecho la instalación, pero "hiere a la vista" que una caja de intemperie esté troquelada por la parte superior (entrará agua...
  15. Coitocircuito

    Se puede poner un subcuadro

    Eres el típico TOCACOJONES: se te dice desde un principio que las líneas dentro de la vivienda no pueden ir sin protección diferencial; viene el electricista, te dice lo mismo, y tú erre que erre queriendo conectar a dónde te sale de los cataplines No buscas cómo hacerlo si no que se te dé la...
  16. Coitocircuito

    ayuda sobre equipo informático

    No cuela, PUBLICIDAD DESCARADA REALIZADA POR UN COMERCIAL MEDIOCRE
  17. Coitocircuito

    Empalmar cablea diatintos colores

    Te honra reconocer que, en temas eléctricos NPI > Si el aparato electrónico trae cables rojo y negro es más que probable que sea de corriente continua (no quiere decirse que lo sea, pero tiene muchas posibilidades de serlo > Si en la vivienda tienes cable azul, marrón, amarillo verde es más...
  18. Coitocircuito

    Puesta a tierra rbt

    Lo "bueno" es poner más de una pica, aunque la lectura de "buena". A menos siempre va ir; las lecturas que hagas en este periodo del año, con humedad en el terreno, no van a ser iguales que las que realices en verano (si se diera el caso)
  19. Coitocircuito

    Puesta a tierra rbt

    Me extrañaba que tuvieras como electrodo tubo de cobre, que también se puede poner, pero tiene que tener determinado espesor y es más difícil de hincar...
  20. Coitocircuito

    Puesta a tierra rbt

    ¿Cómo es eso de "tubo conductor de cobre de 1,5 m?:unsure:

Te puede interesar

material electrico
Arriba