Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Instalación Emisores Térmicos

    Donde hay que poner el punto de vista es en el futuro, no en el "salir del paso e ir tirando". Los presupuestos son gratuitos tanto para un sistema como para otro. Eso se mete en una hoja de excel, se extrapolan datos y nos sale el periodo de amortización más favorable. De poco sirve elegir un...
  2. Coitocircuito

    Instalación Emisores Térmicos

    > La aerotermia es más cara como instalación pero se amortiza en unos 10 años y luego es super económica https://www.caloryfrio.com/ahorro-energia/rehabilitacion-energetica/en-que-plazo-se-puede-amortizar-rehabilitacion-energetica-donde-se-instala-aerotermia.html > La caldera eléctrica...
  3. Coitocircuito

    Instalación Emisores Térmicos

    https://www.toshiba-aire.es/que-es-aerotermia/
  4. Coitocircuito

    Instalación Emisores Térmicos

    Hola Depende de la potencia del emisor, de cómo tengas hecha la instalación y del confort que quieras tener en la vivienda. Mi (mal) consejo es que no instales emisores al tuntún; sino que lo hagas a través de una empresa especializada, la cual te hará un estudio técnico del grado de...
  5. Coitocircuito

    Contador Telegestion

    > Desconecta TODOS los consumos de la vivienda, conecta un radiador de 2000 W (previamente compruebas que sea real esa potencia) Tomas nota de los KW que marca el contador y al cabo de un par de horas ves en cuántos se incrementó y nos cuentas Independiente de esto tu comercializadora y...
  6. Coitocircuito

    Ayuda con los datos de unos motor reductor

    A ver, lo tienes mal dibujado; en ningún momento el torque puede ser 0 a 100 revoluciones. Hazlo tal y como te dije, metiendo TODOS LOS VALORES y verás cómo sale la parábola
  7. Coitocircuito

    Ayuda con los datos de unos motor reductor

    Un poco cortín si eres: si al aumentar la velocidad va disminuyendo el torque no va ser factible que a 400 rpm haya casi el mismo torque que a 100 rpm Todos esos datos salen de una curva empírica velocidad / torque. Así que lo que procede es confeccionarse una > Si tienes hoja de cálculo Excel...
  8. Coitocircuito

    sentido de la corriente

    Los electrones no viajan tal y como pintas, no sé quién te contó tal historia > Según sea teoría, eléctrica o electrónica, los electrones viajan de + a - (eléctrica) o de - a + (electrónica) > PERO, mas recientemente, los entendidos cayeron en la cuenta que la corriente es UN CAMINAR DE...
  9. Coitocircuito

    ¿regulador de intensidad conmutado?

    No está el cable duplicado: lo más probable es que hayan enganchado en ese punto para hacer una alimentación para otro circuito...
  10. Coitocircuito

    maleta porta herramientas

    Muy mal os tienen que ir las cosas, como para tener que anunciar vuestros servicios en un foro...
  11. Coitocircuito

    Problema con una instalación bajo tierra

    Me faltó darte un dato y es que "siendo de pueblo" igual te pueden ayudar los de la compañía de electricidad, ya que ellos sí tienen esos aparatos para localizar sus averías. Todo es llorarles un poco, a ver por dónde respiran... Por preguntarles no pierdes nada Si yo conozco el trazador con...
  12. Coitocircuito

    Problema con una instalación bajo tierra

    Las calicatas se empiezan hacer en la mitad del tendido, alimentando con tensión primero por un lado y después por el otro. Así ya queda acotada la zona de la falla. Luego se prosigue con "la mitad de la mitad" y así progresivamente... Ahora bien si se encuentra un profesional que tenga...
  13. Coitocircuito

    Problema con una instalación bajo tierra

    Eso "el electricista del pueblo" no te lo va solucionar, al no tener ni puta idea por dónde van los tiros. Seguro que tienen la misma idea que quien hizo el tendido, ya que lo de "quedar tirantes los cables" no cuela (a no ser que pase por ahí la "Falla de San Andrés") 😶 . Mira a ver si tapó la...
  14. Coitocircuito

    Cableado enchufe doble.

    Es la mejor decisión que puedes tomar Para la próxima vez que tengas que cambiar cualquier mecanismo (enchufe, interruptor, conmutador, etc.) NO SUELTES NINGÚN CABLE, compras el repuesto y, con ambos mecanismos enfrentados vas pasando cables de uno a otro, respetando la numeración que todos traen
  15. Coitocircuito

    Cableado enchufe doble.

    Si no estás seguro de cómo estaba mejor llamas al electricista que te va hacer la instalación para que te lo conecte. Seguro que ese trabajo no te lo cobra...
  16. Coitocircuito

    Cableado enchufe doble.

    Habría que comprobar tensiones ya que "por ahí anduvo la mano del hombre" En principio, a uno de los enchufes va el negro, azul, amarillo verde de la derecha Al otro enchufe iría los 2 grises juntos, el azul y el amarillo verde; de la izda. Aquí es dónde esta el dilema ya que hay otro cable...
  17. Coitocircuito

    AL MEDIR TENSIÓN CON MULTIMETRO EN CABLES DE 2,5MM DE TOMAS DE CORRIENTE, ME DA CORTO Y SALTA FOGONAZO.

    Lo más probable es que haya entrado en contacto una de las puntas de prueba con el otro polo (por ejemplo, si tenía esa punta en la fase llegó a pegar con ella en el neutro, bien por haberle resbalado o por torpeza) Siempre digo que la electricidad es muy peligrosa, sobre todo para quien piensa...
  18. Coitocircuito

    Cableado enchufe doble.

    Coge con una mano el marco y con la otra la parte metálica y tira en sentidos contrapuestos para separarlos: entonces verás las conexiones
  19. Coitocircuito

    AL MEDIR TENSIÓN CON MULTIMETRO EN CABLES DE 2,5MM DE TOMAS DE CORRIENTE, ME DA CORTO Y SALTA FOGONAZO.

    Mientras contesta el autor del post te voy adivinar la causa, pues casos de esos he visto a montón. Casualmente hace años uno de mis operarios, por medir tensión en un cuadro de acoplamiento red-grupo, armó tal quiebra que: > Disparó el interruptor BT: 1600 A > Fundió 2 fusibles del...