Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    <Resuelto> ¿Dónde comprar leds Cree de 3W?

    https://www.cree-led.com/where-to-buy/
  2. Coitocircuito

    <Resuelto> Duda sobre sobretensiones tras backup

    Te lo podría rebatir punto por punto ya que tu cinismo raya lo indecible (si no estás viendo donde te estás erigiendo como experto en Toscano y tirando por tierra la sabiduría y buen hacer de los profesionales) Pero este foro no es un Sálvame de luxe para andar mareando la perdiz Se te dio la...
  3. Coitocircuito

    <Resuelto> Ayuda interruptores conmutados: cables sueltos sin identificar :(

    Me faltó añadir que para hacer esa prueba hay que dejar sin tensión la instalación Son cosas que no haría falta decir: todo el mundo debiera saber que no se puede trabajar con tensión, pero a veces la osadía es grande (aún en profesionales)
  4. Coitocircuito

    <Resuelto> Duda 2 contactores 1 bomba

    Te lie un poco porque al no confirmarme, en principio, que se trataba de un contactor modular pensé que te referías a uno industrial; de ahí que me hubiera parecida exagerada la elección, pero aclarado todo queda:)
  5. Coitocircuito

    <Resuelto> Duda sobre sobretensiones tras backup

    Una de las "desgracias" de internet es que con la información que se dispone cualquier neófito se siente capaz de acometer cualquier trabajo. Es más, incluso se siente capacitado para hacerlo mejor que cualquier profesional, como es el caso Descuida que el electricista del barrio, si es...
  6. Coitocircuito

    <Resuelto> Ayuda interruptores conmutados: cables sueltos sin identificar :(

    Siendo los cables "de color claro" no hacía falta colocarles pegatinas: les hubieras escrito un número en el aislante, con un rotulador indeleble, y descuida que eso no se borra En caso de ser "de color oscuro" haces mellas en el aislante con un alicate de corte diagonal (sin llegar al cobre)...
  7. Coitocircuito

    <Resuelto> Duda sobre sobretensiones tras backup

    El mundo al revés: así no se hacen las cosas, los planos se elaboran “a priori” no “a posteriori” (a esas alturas se sacan fotos) En un plano (esquema en este caso) con una simple mirada ya ves cómo implementar la instalación, como cablear, donde puede haber puntos críticos y donde acometer...
  8. Coitocircuito

    <Resuelto> Duda sobre sobretensiones tras backup

    Yo no entiendo mucho de ese tema PERO si en lugar de tanta literatura cuelgas una foto del esquema de la instalación (que tendrás que tener si o SI) serviría para emitir mi opinión :)
  9. Coitocircuito

    <Resuelto> Duda 2 contactores 1 bomba

    Casualmente ese es el que te sirve: contactor modular (Es el que te había puesto en el dibujo) Ese tipo de contactores es el adecuado para el sector terciario-vivienda, donde las exigencias de trabajo son mucho menores que en el sector industrial Como ves soporta 25 A el AC-7a y 8,5 A en...
  10. Coitocircuito

    <Resuelto> Duda 2 contactores 1 bomba

    Un poco sobrado de potencia, con el contactor de 25 A, si vas: 40 W equivalen a menos de 0,2 A, o sea que ese contactor soporta 125 bombas como esa A mas, si es cierto que ese contactor es el LC1 D25 P7 de Schneider (25 A; bobina 230 V) esa intensidad la soporta en AC3 Si el motor viene con...
  11. Coitocircuito

    <Resuelto> Duda 2 contactores 1 bomba

    Nada tiene que ver la sección del cable de la bomba con su intensidad: por normativa ese cable tiene que estar mayorado al 125%
  12. Coitocircuito

    <Resuelto> Duda 2 contactores 1 bomba

    La tarjeta que aludes "tiene mas cera que la que arde" https://www.saunierduval.es/para-el-profesional/productos/otros-componentes-para-la-gestion-de-sistemas-78592.html
  13. Coitocircuito

    <Resuelto> Duda 2 contactores 1 bomba

    Es necesario conocer la potencia de la bomba para ver si sirven esos contactores modulares
  14. Coitocircuito

    <Resuelto> Duda 2 contactores 1 bomba

    Si sólo pretendes comandar la bomba, con 2 contactores, y 2 termostatos el montaje sería este
  15. Coitocircuito

    Adaptador japonés a voltaje 220v

    Hola Me cuesta seguirte porque la estás liando un poco: no sé qué tienen que ver los 125 voltios americanos para lo que estás preguntando Tienes un alimentador de primario 100 VAC, salida 7,5 VDC y que admite una intensidad de 3 A, Pues bien lo que necesitas (si lo vas a conectar a 230 V) es...
  16. Coitocircuito

    <Resuelto> Duda 2 contactores 1 bomba

    Mira a ver si cuelgas la referencia de la tarjeta de Saunier Duval, a ver si nos enteramos qué hace:unsure:
  17. Coitocircuito

    <Resuelto> Conexión actuador lineal 24v a interruptor tactil

    El enlace es de AMAZON En realidad sirve cualquier relé debido a la escasa carga AUNQUE ESTO ES ENGAÑOSO, debido a las peculiaridades durante el corte del contacto que tiene la corriente continua. Dije de colocar uno de 3 contactos para que hubiera separación entre ellos, pero viendo las...
  18. Coitocircuito

    Simulación online PLC y HMI OMRON

    Mira a ver ahora
  19. Coitocircuito

    Simulación online PLC y HMI OMRON

    Tienes un mensaje privado: lo ves en el sobre que hay en la parte superior a la derecha
  20. Coitocircuito

    Control acceso con teclado fermax

    No es por acojonar, digo lo que hay: meter mano a la instalación comunitaria (tanto de comunicación como de Tv -poner mas tomas, p.e.-) hay que estar ducho en ello ya que puedes joder la señal al resto de los vecinos. Así que experimentar no es lo aconsejable Es mas, si se entera un vecino que...

Te puede interesar

material electrico
Arriba