Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    <Resuelto> Agregar un tercer conmutador

    Actualmente lo que tienes es esto: los cables grises son los que hacen el puente entre los conmutadores Lo que tendrías que hacer es esto El cruzamiento es un mecanismo diferente al conmutador: como ves tiene 4 bornes, no 3
  2. Coitocircuito

    <Resuelto> Agregar un tercer conmutador

    Hola Si a un circuito conmutado (encendido desde 2 sitios diferentes) le quieres añadir un encendido mas tienes que intercalar un interruptor de cruzamiento y llevar 4 hilos hasta él
  3. Coitocircuito

    Duda seria diferencial sin neutro

    Hola Vuelvo a reiterarme en lo anteriormente dicho Habría que ver cómo está hecho el montaje y saber por qué se optó por ese Régimen Si la grúa es de nueva concepción es mas que probable que los motores vayan comandados por VDF, los cuales no se llevan muy bien con ID´s "normales" Así...
  4. Coitocircuito

    <Resuelto> Tensión anormal entre Tierra y Neutro

    Hola Para ese supuesto hay un aparato que se llama Medidor de Aislamiento (en el argot técnico también se le llama Megger, pero esta es una marca). Obviamente hay que saber utilizarlo y tener claro qué es lo que se busca... Un saludo
  5. Coitocircuito

    Ruido eléctrico o pitido en la fuente en varios ordenadores

    ... A ver si va resultar que tienes acúfenos subjetivos :) . Esos solo los escucha "el interesado" Cuando son objetivos también los puede escuchar el otorrino
  6. Coitocircuito

    Cerca electrica sistema antirrobo

    Hola Vuelvo a reiterarme en lo dicho anteriormente: ni tienes el conocimiento ni estás capacitado para autoconstruir ese sistema, al no saber la diferencia entre un transformador y un Carrete de Ruhmkorff que es en lo que se basa ese sistema. Intuyo, también, que no sabes lo que es un Julio El...
  7. Coitocircuito

    Cerca electrica sistema antirrobo

    Hola Te has explicado igual que un libro abierto: cuidadín con lo que haces no te vayas a meter en un jaleo. El sistema en cuestión tiene que estar homologado, tener un generador de impulsos y no sobrepasar determinados Julios Un saludo Edito Allá por finales de lo ´60 conocí un caso de...
  8. Coitocircuito

    Ruido eléctrico o pitido en la fuente en varios ordenadores

    Hola Un sabio consejo: Ante casos como este, en el que se desconocen los mas elementales conceptos de electricidad, lo suyo es dejar el problema en manos de un profesional en la materia, el cual dará buena cuenta de él, sin necesidad de "mover armarios" La instalación necesita una revisión...
  9. Coitocircuito

    Ruido eléctrico o pitido en la fuente en varios ordenadores

    EFECTIVAMENTE: el martes a las 11,57 La citación que haces es del MÍÉRCOLES a las 10,28 Y no, el origen no es la tierra: ese es el efecto secundario, no la causa real
  10. Coitocircuito

    Ruido eléctrico o pitido en la fuente en varios ordenadores

    Veo que hay un exceso de euforia y que enseguida se han volteado las campanas, cuando la tierra es el convidado de piedra en esa supuesta avería Vamos a tratar de aclararlo de una forma mas entendible, con el ejemplo de una lavadora, la cual tiene patas de goma; desagüe de goma; entrada de agua...
  11. Coitocircuito

    Dimensionar cable Int Regulable 100-160A ¿Que dice el REBT?

    Añadir que el de la OCA es un técnico con una formación académica como la puedas tener tú o yo, que también tiene sus dudas y, ante ellas, opta por elegir la que protege los dedos para no pillárselos. Me tocó bastante pelear con ellos, no solo en temas eléctricos (a raíz de la entrada en vigor...
  12. Coitocircuito

    Duda con caja CGP atascada (nadie se quiere hacer cargo)

    Mira a ver si adjuntas una foto de tan singular puerta, a ver qué modelo es... :unsure:
  13. Coitocircuito

    Dimensionar cable Int Regulable 100-160A ¿Que dice el REBT?

    Lo correcto es tener los relés tarados a la intensidad que soporta el cable, que es lo que mira el de la OCA Otra cuestión es que en determinados relés el tarado es precintable. No sé si en tu modelo se puede hacer (hasta en determinados modelos de térmicos de protección de motores traen esa...
  14. Coitocircuito

    Ruido eléctrico o pitido en la fuente en varios ordenadores

    Yo no hablé de comprar nada sino de PROBAR que es otra cosa. Las pruebas se pueden hacer pidiendo prestados los materiales: siempre hay algún amigo que puede tener eso, o bien lo hay por la empresa (si fuera el caso) También te podría aconsejar poner un osciloscopio y mirar la onda, que no...
  15. Coitocircuito

    El interruptor y la luz están en cajas de registro diferentes

    A ambas cajas les tiene que llegar corriente por algún lado: si no están cosidas entre si quiere decir que la toman independiente del cuadro general. Así que si hay que pasar cables entre cajas tendrás que optar por el "camino largo"
  16. Coitocircuito

    Ruido eléctrico o pitido en la fuente en varios ordenadores

    Para descartar presencia de armónicos yo probaría con un trafo separador (230/230 V. AUTOTRANSFORMADOR NO SIRVE) o, mejor aún, con un SAI
  17. Coitocircuito

    Dimensionar cable Int Regulable 100-160A ¿Que dice el REBT?

    Ahondando en este tema: Se me dio el caso de interruptores (creo que eran los NS) cuya sección de salida no estaba protegida por la In del bloque de relés y así me lo hizo saber la inspección por OCA. Se cambió a un bloque de relés electrónico que permite una regulación por debajo de la del...
  18. Coitocircuito

    Dimensionar cable Int Regulable 100-160A ¿Que dice el REBT?

    No entendiste NADA En el supuesto de que tengas colocada una base como la aludida y una salida con cable de 1,5 mm2 (p.e.) con su fusible de 10 A, si este se fundiera por sobrecarga siempre podrías colocar un fusible de hasta 50 A que es lo que permite la base Pues bien: en el automático es el...
  19. Coitocircuito

    Duda seria diferencial sin neutro

    Hola Igual te lo aclara este esquema Como ves se trata de un ID conectado a un motor en el cual, como bien sabes, no lleva neutro. En este caso, el que neutro esté conectado al ID, es solo para que haga la función de test (se puede eludir desplazando la alimentación hacia la derecha-si el...
  20. Coitocircuito

    Separador de Bornas para carril DIN

    No me suena que en el catálogo de Phoenix vengan esos separadores ni nada similar. Así que si no viene es que no hacen falta :cool: Digo que no hacen falta porque, cuando se diseña un cuadro, se hay que amoldar a lo que hay en el mercado nacional, no recurrir a una mariconada que tiene que...

Te puede interesar

material electrico
Arriba