Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    .

    Hola DI > Digital Input, o sea ENTRADAS digitales DO> Digital Output, o sea SALIDAS digitales AI > Analogic Input, o sea ENTRADAS analógicas AO> Analogic Output, o sea SALIDAS analógicas Ahora bien, si no sabes interpretar una cosa tan sencilla, mal vas a saber hacer las...
  2. Coitocircuito

    Cambio derivación individual y cuadro electrico

    10 mm2, en un tubo de 32 mm de diámetro, con una caída de tensión del 1% y una longitud de 13 m se puede proteger con IG de 40 A Referente al ID decir que siempre puede ser de una In mayor que el automático que lo proteja aguas arriba. En el caso de tener que elegir entre un ID de 25 A y otro...
  3. Coitocircuito

    Cambio derivación individual y cuadro electrico

    Para saber si puedes colocar IG de 40 A tienes que ceñirte a la caída de tensión admisible, según tipo de centralización, y casarlo con la tabla que te envié anteriormente Referente al diámetro del tubo para 10 mm2 mínimo 32, mas de eso puedes colocar lo que quieras. 2 conductores de 10 mm2...
  4. Coitocircuito

    Lampara halogena

    Hola ¿Tú como crees que un electricista, llegado ese caso, comprobaría el fusible? Así mismo, en ese supuesto de reemplazar una bombilla fundida, colocar otro par de ellas y volver a fundirse...¿Qué crees que haría el electricista? Por si se te hace cuesta arriba las respuestas te las...
  5. Coitocircuito

    Cambio derivación individual y cuadro electrico

    Hola ¿ No te parece que si colara lo de "avería de urgencia" no harían falta precintos? > Para meterle mano al contador necesitas una autorización de la compañía. Ni se te ocurra hacer tal trámite telefónicamente, si no quieres tener problemas en un futuro: que quede registrada tal...
  6. Coitocircuito

    Conexión freidora trifásica en estrella.

    Se te agradecerá no metas propaganda en tus intervenciones
  7. Coitocircuito

    Cambio derivación individual y cuadro electrico

    Hola > La sección de la DI debe ser acorde a la potencia que tengas pensado contratar y a su longitud. Así que lo primero es saber cuánta potencia piensas contratar Este gráfico te puede servir de referencia. Como ves incluye otro dato que es la caída de tensión. Como dices ser experto...
  8. Coitocircuito

    Hola, buenas soy nuevo por aqui.

    Hola Por ahí debiera pasar un "entendido" en la materia ya que la reforma que hay que hacer es, aparentemente, bastante sencilla > En primer lugar te falta el IG (interruptor General) Se quitó el ICP (interruptor de control de potencia) se colocó en ID (Interruptor Diferencial) pero no existe...
  9. Coitocircuito

    Un interruptor con dos puntos de luz

    Hola Para nada es una chapuza tener 2 lámparas accionadas con el mismo interruptor Para lo que pretendes hacer pueden darse varios supuestos, según en tipo y colocación donde quieras ubicar los receptores de los mandos. Estos es más que probable que necesiten tener alimentación, así que si lo...
  10. Coitocircuito

    Cambio de CGP y problemas con luces LED?

    Posiblemente hayas invertido fase/neutro Si no tuviste en cuenta ese "pequeño detalle" se producirá el efecto descrito. Así que debes comprobar a la entrada del IG si están bien colocadas fase y neutro
  11. Coitocircuito

    Transformadores Industriales

    Me falto añadirte que un inconveniente que puedes tener con la venta es que el comprador puede exigirte el protocolo de pruebas, ya que si van para una industria donde tengan que pasar revisiones periódicas es imprescindible que lo haya En el protocolo queda constancia de todos los ensayos que...
  12. Coitocircuito

    Transformadores Industriales

    Hola Si los transformadores están en buen estado (aislamiento y estado del aceite)serían aprovechables...siempre y cuando encuentres quién te los compre (hay empresas que se dedican a ese tipo de compras y negocio) Si te mandé colgar las fotos no fue sólo por saber su potencia y tensión, sino...
  13. Coitocircuito

    TOMAS AUXILIARES EN LOCAL COMERCIAL

    Hola Yo no me dedico al sector "terciario vivienda" y me la repatalea muchas veces cuando, en ambientes industriales, te tienes que ceñir al ´´único Reglamento que hay" (Como te dicen los de la OCA) el cual no contempla tus supuestos. Así que si la reglamentación dice que la caída permisible es...
  14. Coitocircuito

    Problemon con punto de acometida y caja de contadores

    Esto se asemeja bastante a aquellos rótulos existentes en las tiendas de fotografía, que decían Entre y revele su rollo. Digo esto porque a nadie que tenga bien ajustados los tornillos de la sesera se le ocurre contestar a un post de febrero de 2020 (o sea va hacer 4 años), Fecha en la que...
  15. Coitocircuito

    Fase y tierra

    Hola > Si no tuviera que ver el país (y su régimen de neutro) no lo preguntaría ¿No te parece? > Cuando uno se encuentra con una persona desconfiada como tú lo mejor es no seguirle la corriente y dejarlo que se busque la vida... Así que ya sabes a qué atenerte Cordial saludo
  16. Coitocircuito

    Fase y tierra

    ¿Desde qué país haces la consulta?
  17. Coitocircuito

    Espejo con tira LED

    No pongo en duda de que haya instrumental (en Lidl un polímetro digital, con auto rango 14,9 € y un juego destornilladores poco mas de 5€) Ahora bien ¿Se sabe utilizar? Digo esto porque, ante una avería como la descrita, lo primero que mira uno es si le llega corriente (tensión) a la tira Led...
  18. Coitocircuito

    ICP limitador de corriente pregunta

    Hola Puede haber algún supuesto en el que haya que rearmar el contador desde su frontal; pero, por lo general, el contador tras un consumo que supera la potencia contratada debiera rearmar cortando el ICP (o IG) de la vivienda durante unos segundos y volviendo a rearmarlo En caso de que no lo...