  1. Coitocircuito

    transformador averiado

    Hola Con esa foto de la placa veo que está homologado CE, lo que es un punto a favor. Con el trafo os tienen que haber entregado un pequeño libro (unas hojas grapadas) con los protocolos de ensayo, donde debiera venir el tipo de aislantes que lleva, amén de todos los ensayos que le hicieron Lo...
  2. Coitocircuito

    transformador averiado

    Hola Para eso no hay bola de cristal, la cual enchufas y te da el diagnóstico certero: hay que desmontar, ver qué clases de aislamientos tiene (se sabe con espectrometría en laboratorio) ver la calidad de la chapa y SI TODO ELLO SE ADAPTA A LAS CARACTERISTICAS DE LA UBICACIÓN, que es por dónde...
  3. Coitocircuito

    Porque se conecta negativo ala chapa de un coche y no positivo ?

    Si te refieres a un auto, tractor, moto o similar decirte que el sistema de colocar el positivo a masa fue usual el los años 30...40, sobre todo en GB Para mas información fidedigna lo puedes consultar en los manuales de ARIAS PAZ
  4. Coitocircuito

    Alimentación lámpara dicroica

    Hola Habría que saber el tipo de lámpara y sus características ya que las halógenas son muy sensibles al aumento de tensión . La tolerancia suele estar entre el 5...10%, lo que estaría "al tope" del voltaje de salida del transformador. Así mismo el voltaje también va en dependencia de la...
  5. Coitocircuito

    Como calibrar un filtro según potencia

    No teniendo idea conceptual de términos electrotécnicos no es fácil de comprender (lo mismo que si a un perro le regalas un parchís :) ). No obstante a ver si te lo aclara este enlace, para los automáticos...
  6. Coitocircuito

    Fallo en lampara led

    La iluminancia remanente la eliminas colocando en paralelo con la lámpara un condensador MKP de 0,47 microfaradios 400 V CORRIENTE ALTERNA (Similar a este, pero de mayor tensión) Lo puedes conseguir en un comercio de electrónica por fracción de € o en otro tipo de suministradores (tiendas de...
  7. Coitocircuito

    Como calibrar un filtro según potencia

    Para una misma intensidad el automático siempre dispara antes que el fusible, ya que este no tiene función térmica solo magnética (cortocircuito)
  8. Coitocircuito

    Línea repartidora

    Mas bien los efectos que citas son a causa de la capacidad entre conductores debido a la gran longitud. Lo que procede es meter una carga equilibrada conocida y medir valores de voltaje pero no con un aparato digital...
  9. Coitocircuito

    Conmutadores.

    La imagen de la derecha te muestra cómo debe cruzar ese mecanismo
  10. Coitocircuito

    Conmutadores.

    Tienes que conectar > L1, L2 a los puentes de un conmutador > N1, N2 a los puentes del otro conmutador Y hacer los puentes que indica ahí, en forma de aspa
  11. Coitocircuito

    Conmutadores.

    Hola Me da la impresión que tienes tal cacao mental digno de reseñar... o bien no sabes cómo funciona una conmutada EN ELLAS NO HAY NEUTRO (este va directo a la bombilla) > Fase, o retorno lámpara, van a L y puentes a los N1; N2 en ese caso > Los puentes se pueden conectar sin seguir un...
  12. Coitocircuito

    Boletinos eléctricos

    Me parece que te columpias un poco, vamos que no sabes por dónde andas. Lo digo porque una cosa es el Boletín Eléctrico y otra el Certificado Energético... Son conceptos diferentes
  13. Coitocircuito

    Consulta Grupo Electrogeno

    > Tú planteamiento es erróneo, tienes que fijarte en el triángulo de potencias: los 6 A son de potencia activa; reactiva e inductiva no los registra el contador en circuitos monofásicos. > La sobre corriente de arranque de un motor esta comprendida entre 1,5...7 veces la In. Cuanto mayor es el...
  14. Coitocircuito

    Ayuda! Cómo debe enchufarlo?

    Para ese caso tienes que proveerte de un par de regletas y unir en una de ellas los cables marcados como 1 y 2 El otro cable 3 lo introduces en otra regleta a fin de que quede aislado En el otro conmutador NO TIENES QUE HACER NADA, en previsión de que ese conmutador, cuando cambie de inquilino...
  15. Coitocircuito

    Tengo un problema eléctrico en mi casa

    La ALTA TENSIÓN es un sistema de distribución eléctrica, entendiéndose como tal la de corriente alterna trifásica de frecuencia de servicio inferior a 100 Hz, cuya tensión nominal eficaz entre fases sea superior a 1 kV. Nada tiene que ver con tener "tensión alta" en la vivienda...
  16. Coitocircuito

    Ayuda! Cómo debe enchufarlo?

    Efectivamente no sé qué películas te montas, o si no entiendes bien lo que se escribe: claramente indico el supuesto que pudiera ser, ese tipo de montaje es "normal" en viviendas que tienen "sus años" (caso que nos ocupa, al tener una base enchufe que está fuera de normativa desde 2002) Si el...
  17. Coitocircuito

    Tengo un problema eléctrico en casa ayuda

    No citas el país donde moras, pero la tensión de 280 V no es usual su distribución. De estar a este lado del charco, si realmente existiera ese valor de tensión, sería a causa de un corrimiento del neutro, cosa que te debiera solucionar la Distribuidora de electricidad Si realmente hay esa...
  18. Coitocircuito

    Consulta Grupo Electrogeno

    Hola Como primer paso hay que hacer la conversión entre unidades, separar churras de merinas, como se suele decir > La potencia del grupo está en KVA (Potencia aparente) > La potencia de AA está en Watios (Potencia activa) > La relación entre ellas la determina el FDP (Factor de potencia)...
  19. Coitocircuito

    Ayuda! Cómo debe enchufarlo?

    Hola Lo primero que tienes que saber, o cerciorarte, es que ese interruptor esté asociado al enchufe y no a un punto de alumbrado. De ser así (cortar enchufe) la conexión sería como la primera figura: la fase llega al fusible, de la salida de este conecta a uno de los polos del enchufe y el...