Resultados de búsqueda

  1. PcFex

    Cambio Horno y Vitrocerámica. 20A 16A

    Yo deje el oficio de las chispas antes de la pandemia, teníamos un cliente de reformas que lo que mas hacia era baños y cocinas, ponía muchos hornos Bosch, pues que cortásemos la clavija y que pusiéramos una clema, era discusión segura...
  2. PcFex

    Sacar línea en azotea de 2,5mm desde linea A/A

    Ya te dije, hacer se pueden hacer muchas cosas, unos son electricistas y otros son clones con defectos.
  3. PcFex

    Sacar línea en azotea de 2,5mm desde linea A/A

    Por reglamento no se puede, el A/A tiene que tener su Pía, es mas el reglamento dice, Circuito C9 Pía de 25A cable de 6mm² También los montadores de A/A cuando no hay instalación a veces los ponen en el circuito de alumbrado y luego pasa lo que pasa. tienes que hablar con un electricista, pues...
  4. PcFex

    Cambio Horno y Vitrocerámica. 20A 16A

    El enchufe Schuko tiene una protección mecánica de 16A y si lo pones va a un Pía de 25A y ni que decir del cable de 6mm² cuando el enchufe Schuko es para cable de 2.5mm². En la foto que puse de la cocina, tanto la placa de inducción como el horno venían sin la toma de enchufe y con una clema...
  5. PcFex

    Puntos de luz con techo de yeso e instalación antigua

    La fase va siempre al interruptor
  6. PcFex

    Puntos de luz con techo de yeso e instalación antigua

    Hola. lo suyo es tubo, también depende de cuanta obra quieres hacer. aunque tengas yeso, si hay bovedillas tienen partes huecas y el tema es, si vas a favor o en contra de esos huecos
  7. PcFex

    Salta diferencial con frigorífico

    Hola, ya tienes lo mas impórtate, localizaste que el frigo tiene un fallo de aislamiento, no sirve si lo cambias a otro enchufe. Eso se hace mucho y luego dicen, lo cambie a otro enchufe y ya no salta, cuando lo ponen en un enchufe sin toma de tierra...
  8. PcFex

    Centro de carga principal y centros de carga secundarios

    Hola Según como te expresas, los voltajes que manejas y cuando hablas de 220v es en 2 fases. Tu sistema de distribución eléctrica es distinta a la que usamos en España, por lo tanto tendrías que ver que reglamento eléctrico tenéis en tu pais..
  9. PcFex

    Cambio Horno y Vitrocerámica. 20A 16A

    Hola El reglamento es muy claro en eso y por el foro hay mucho debate de esto El circuito C3, cable 6mm², máximo 2 tomas de 25A y Pía de 25A El debate esta ahí, es necesario ? cuando el horno y la placa de inducción vienen con bases Schuko y no consumen mas de 16A No hace mucho hice la...
  10. PcFex

    Magnetotérmicos bipolares e instalaciones de dos fases

    Yo me refería al Pía de 1+N Por supuesto que un pía con corte bipolar si se conecta 1+N en caso de corto también va a saltar, en instalaciones con neutro es mas recomendable usar 1+N que posiblemente cuando se rearman entra un segundo antes el neutro que la fase. como cuando se pone un casquillo...
  11. PcFex

    Magnetotérmicos bipolares e instalaciones de dos fases

    Solo tienes que ver como funcionan por dentro y como veras el polo activo o fase arrastra al neutro en caso de corte. Seguro que cuando lo vea C.C te da una explicación mucho mas técnica que yo. Hace tiempo que deje este mundo y lo cambie por Tux
  12. PcFex

    Subir de 4,4kw a 9,2kw

    A ver, no es por no ayudarte. Para hacer una instalación de vehículo eléctrico hay que hacer un CIE, para hacer un CIE hay que ser instalador autorizado y ser empresa instaladora registrada o trabajar en ella aunque seas tu el que hace los CIEs.. Pero me cuesta entender como una persona que...
  13. PcFex

    Subir de 4,4kw a 9,2kw

    OK
  14. PcFex

    Subir de 4,4kw a 9,2kw

    Hola solo te cite esto. Por curiosidad, tu vas a emitir el CIE ???? En el caso de que sea necesario.....
  15. PcFex

    Sobretensiones

    Pues bienvenido al club de los que aprendimos este oficio a pie de obra, desde los 14 años en el tajo con el mínimo de estudios, donde se aprende a base de acierto y error y te falta lo mas importante de la teoría, en aquella época oscura donde no había foros de electricidad y el oficial se...
  16. PcFex

    Sobretensiones

    Gracias C.C, algo ya se hablo en post antiguos, pero era lo que tenia de mi propia cosecha, no pongo el vídeo de la reforma para no herir sensibilidades. Si te digo la verdad, mas de una vez quise mandar el foro al carajo,. pero llega alguien con un problema, sobre todo de Fermax o Tegui y te...
  17. PcFex

    Sobretensiones

    Supongo que tu respuesta va para mi. No te pongas tan sensible, siento tu accidente de moto, esto tu lo pusiste, yo no te pregunte sobre tu vida privada, ni te juzgo, ya que para mi solo eres texto en la pantalla de mi computadora, aunque se que detrás hay una persona, que es totalmente anónima...
  18. PcFex

    Sobretensiones

    Con los consejos que no estas pidiendo, hiciste alguna vez una obra...??? Yo hace un tiempo que cambie lo de arriba por lo de abajo... Para recuperar Hardware antiguo y ponerle Linux, solo necesito un destornillador de precisión a batería. pero y tu a que te quieres dedicar ?? hermano. no...
  19. PcFex

    Sobretensiones

    Lo dicho, como cambiar un Iga, el problema, que ocupa mas...
  20. PcFex

    Sobretensiones

    Es como si cambiaras un Iga por otro, el tema es si tienes espacio Pon una foto de tu cuadro electrico.
Arriba