Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Minutero de escalera

    En temporizador en cuestión no puede ser utilizado con pulsadores luminosos
  2. Coitocircuito

    Minutero de escalera

    Hola No es que me "hayas ocasionado molestias" es que yo tengo eso que se conoce como "mala hostia", fruto de los años tratando con esos que dicen ser "electricistas" y, a la hora la verdad, confunden voltios con amperios Aportas nuevos datos, pero a medias. En los que aportas corroboras mi...
  3. Coitocircuito

    Bifasica y DPN segun Itc-bt-22

    Para saber si tienes 2 fases, o fase y neutro, te provees de un destornillador buscapolos: colocado sobre la fase se ilumina, sobre el neutro no
  4. Coitocircuito

    Minutero de escalera

    Vuelvo a repetirte lo mismo; CAMBIA DE ELECTRICISTA >Si el circuito funciona desde un pulsador, y desde el otro no, es obvio que el minutero ESTÁ BIEN >Si desde el otro pulsador enciende la luz, y se apaga al soltar, es obvio que al minutero no le está llegando la señal > Lo más probable, en el...
  5. Coitocircuito

    Bifasica y DPN segun Itc-bt-22

    No confundamos términos: >BIFASICO se refiere a un sistema de generación, distribución y consumo de energía basado en 2 tensiones desfasadas 90º >TRIFASICO idem. Pero desfasadas 120º Ahora bien, en el trifásico podemos tener: >redes de 220V entre fases (tensión compuesta) de las que...
  6. Coitocircuito

    caida de tension en trifasica

    Hola A principios de los 2000 se subió la tensión de la red en un 5% (en consonancia con el resto de los países de Europa). Esto se hizo para reducir pérdidas de transmisión y mejorar la demanda existente. Por ello pasamos a tener de 220V>230 V y de 380 V>400 V. Para los motores existentes...
  7. Coitocircuito

    Bifasica y DPN segun Itc-bt-22

    > Caso de cortocircuito sobre las 2 lineas RS: DPN dispara siempre, al circular la misma intensidad por el polo protegido > Caso de sobrecorriente sobre las 2 lineas RS: DPN dispara siempre, al circular la misma intensidad por el polo protegido > Caso de derivación a tierra en la linea R...
  8. Coitocircuito

    Bifasica y DPN segun Itc-bt-22

    Hola Eso dice, pero yo pondría un 2P en el IG Saludos
  9. Coitocircuito

    Me salta el diferencial de vez en cuando

    Hola Por una subida de tensión no dispara, pero sí lo puede hacer por perturbaciones de origen atmosférico en las líneas de alimentación. No obstante lo primero desechar que en la instalación interna no haya corrientes de fuga. Esto se sabe midiendo con una pinza amperimétrica que tenga esa...
  10. Coitocircuito

    Cortocircuito

    Es obvio que hay una conexión floja, un falso contacto. Si no sabes de qué va el tema ponte en manos de un electricista, que ahí se puede originar un incendio Saludos
  11. Coitocircuito

    Wi-Fi evolution

    Esto me recuerda a los rótulos aquellos (de propaganda de KODAK) que había en las tiendas de fotografía: "Entre y revele su rollo"
  12. Coitocircuito

    Identificar bobinas en motor de 9 hilos

    Me da la impresión que os la están metiendo doblada: las bobinas se saben cuáles son porque cuando haces la medición (con ohmetro) una dará la mitad de valor que el resto, pero no sabrás el sentido de la corriente (esto se hace con el motor desmontado utilizando una pila y una hoja de sierra-o...
  13. Coitocircuito

    caida de tension en trifasica

    Para casos "dificiles" como este sólo hay que aplicar la ley de Ohm: la potencia del motor va en consonancia con la tensión. Si esta disminuye también lo hará la potencia. En el caso de una bomba esta siempre arranca en carga, así que si no está bien calculada podría no tener suficiente par...
  14. Coitocircuito

    Minutero de escalera

    No cambies de minutero, CAMBIA DE ELECTRICISTA
  15. Coitocircuito

    Teleruptor con 4 interuptores y 4 puntos de luz

    Veo que la cosa está peor que hace 50 años, cuando yo me dedicaba a esos menesteres. De aquella también había temario que cumplir, pero antes de realizar la práctica correspondiente se explicaba la parte que no era conocida, pues a la hora de la verdad todas tenían partes comunes En vuestro...
  16. Coitocircuito

    Identificar bobinas en motor de 9 hilos

    https://apoyoelectrico.blogspot.com/2016/04/motores-trifasicos-de-9-puntas.html
  17. Coitocircuito

    Teleruptor con 4 interuptores y 4 puntos de luz

    Hola Lo "normal" sería que tú profesor te solventara esa duda, que para eso le pagan (se lo dices de parte de quien fue profesor de FP) Referente al por qué se deben utilizar pulsadores, en lugar de interruptores, para su funcionamiento es debido a que este funciona por PULSOS, no por...
  18. Coitocircuito

    caida de tension en trifasica

    Hola En Españistán todo funciona a base de trampas. Esa que propones no se si va colar: en la fórmula del cálculo de la caída de tensión no interviene directamente la tensión del receptor No obstante si empíricamente demuestras que el motor, en ese punto, funciona a su tensión y corriente...
  19. Coitocircuito

    Relación de wattios

    Hoy día es tontería poner una verja: con una radial de batería, con disco de corte de 1mm, no hay ninguna que se resista. Pero vamos, que si se pone que se vea que está hecha con buen criterio, que la cabeza tiene que dar para mas cosas que para que caiga el pelo
  20. Coitocircuito

    Relación de wattios

    Hola > No veo qué inconveniente tienes en desmontar el proyector, si lo vas a sustituir podrás aserrar los tornillos si hiciera falta > La forma de saber la potencia sin desmontar es midiendo con un amperímetro , aparato que intuyo no posees (la semana pasada los vendían en Lidl por 12€) > A...
Arriba