Resultados de búsqueda

  1. Coitocircuito

    Problemas con instalación nueva

    Hola Ignoro desde dónde haces la consulta, pero si es desde España, puntualizarte lo siguiente > Las tensiones no se suma (120+120 V) sino que cuando tienes 230 V entre fase y neutro es por estar alimentado a un trafo de 398/230 V; y cuando tienes 230 V fase/fase es que el trafo es de 230/129...
  2. Coitocircuito

    Conexión persiana motorizada - módulo wifi - interruptor

    No es de extrañar: si lo montaste tal y como lo pintas las 2 primeras conexiones pertenecen al motor, no a los pulsadores :confused:
  3. Coitocircuito

    Corriente alterna en un solo sentido

    Pon la referencia de la cerradura y de su circuito de control a ver de qué se trata. En principio es mas que probable que el cerradero sea de DC y el sistema que aludes sería un "anti bombeo" para que no le sigan llegando ordenes de apertura una vez establecida una
  4. Coitocircuito

    Corriente alterna en un solo sentido

    Me da la impresión que tienes un pequeño cacao mental...de grandes dimensiones: si un cable lo tenemos energizado hasta un determinado punto ¿de dónde va venir otra corriente para que no retorne? :oops: El planteamiento será otro, digo...
  5. Coitocircuito

    Secciones de cable para un cuadro eléctrico especifico

    Te remito al párrafo que añadí tras tu lectura
  6. Coitocircuito

    Secciones de cable para un cuadro eléctrico especifico

    Lo suyo es colocar un peine puenteador, similar a estos https://adajusa.es/es/440-peines-para-conexion-electrica Cómo colocarlo (que tiene su intríngulis) no te lo voy a decir ya que 63 A es mucha potencia como para dejarla en manos de un no iniciado...🙁 Hay que ser consciente de a dónde...
  7. Coitocircuito

    Mecanismos antiguos con fusible

    Cuelga una foto del cuadro de automáticos
  8. Coitocircuito

    Salta el diferencial

    Habría que hacer entonces un estudio mas profundo; teniendo en cuenta el régimen del neutro; saber si en la traza por donde discurren las alimentaciones estas están saturadas y en mas de una capa; mirar en origen (transformadores de alimentación) si la tierra de los neutros está en buen estado...
  9. Coitocircuito

    Sustitución ICP

    Si, para esa potencia podrías poner 6 mm2 Ahora bien, aunque te parezca inverosímil, todo conductor se comporta como carga (por efecto Joule) Así que cuanta mayor es la sección menor es su consumo
  10. Coitocircuito

    Salta el diferencial

    Hola Me da la impresión que al electricista y al perito "les falta un hervor": si el diferencial con los automáticos bajados no rearma es por estar "cegado" cosa que sucede cuando les llega algo de componente DC (Corriente Continua) en la alimentación, posiblemente por la presencia de armónicos...
  11. Coitocircuito

    Sustitución ICP

    Eso depende de la intensidad nominal del interruptor general, no de la intensidad nominal del interruptor diferencial. Así mismo depende también de la máxima potencia que esté prevista en el Boletín para esa vivienda
  12. Coitocircuito

    Sustitución magnetotérmicos

    Hola Con la Reglamentación de 1973 (y anteriores) sí era admisible que los automáticos cortaran sólo la fase; pero con la última Reglamentación (que data de 2002 y es obligatoria desde septiembre de 2003) esa posibilidad no existe, ya que es OBLIGATORIO cortar fase y neutro. De ahí que sacaran...
  13. Coitocircuito

    Sustitución magnetotérmicos

    Hola Por ahí debiera de pasar un electricista, ya que tienes protecciones 1P y debieran ser 1P+N (igualito al HAGER que tienes) Aparentemente en la caja tienes todos los neutros pero es una cosa que debiera comprobar un experto en la materia Así mismo no se ve que tengas automático general...
  14. Coitocircuito

    Cuanta potencia

    Si tienes la potencia contratada en trifásico esta no se multiplica, al contrario se divide en 3 circuitos monofásicos, si tiras de ellos (conectados a fases y neutro) > A 3300 W el corresponde un ICP de 4,7 A lo que nos lleva a poder tener 3 circuitos monofásicos de 1100 W cada uno > Así mismo...
  15. Coitocircuito

    Conexión persiana motorizada - módulo wifi - interruptor

    Lo que tienes que tener muy claro es cuales son las entradas (pulsadores) y las salidas (motor)
  16. Coitocircuito

    Corriente alterna

    Ya veo que tienes dudas existenciales: En el caso de que en una botella tuvieras agua, y en otra ginebra, p.e. ¿Cómo distinguirías el producto?. Te lo contesto yo: Obviamente probando o leyendo la etiqueta En el caso de los cables no creo que te atrevieras a tocarlos y los colores serían el...
  17. Coitocircuito

    Ruido telefono fijo

    Si a la salida del modem se oye bien el teléfono los filtros no sirven para nada. El teléfono se tiene que oír perfecto, no tiene porqué haber ruido de fondo (también podría darse el caso de que el teléfono estuviera jodido, pero supongo que eso lo has descartado)
  18. Coitocircuito

    modernizar mecanismos, si puedo usando los actuales con marcos nuevos. el mío es BJC Ibiza.

    A ver, hombre: Lo que queda después de que dejes pelao el mecanismo es un cacho de hojalata, los cuales te dan un par de ellos por 1€ (si son de Zamak mas caros) Te adjunto ejemplo (en ese caso son sin garras, si las necesitaras se venden aparte o sí podrías utilizar las de los actuales) Para...
  19. Coitocircuito

    Ruido telefono fijo

    >El cable telefónico "básico" es de 2 hilos (1 par) semi rígido >El cable telefónico para voz y datos es flexible /semi rígido y tiene 4 ó 6 hilos (2; 3 pares) >Si quieres poner cable apantallado también sirve, siempre que le des tierra a la pantalla por un solo extremo Para las pruebas sirve...
Arriba